很多電氣新手在做完電氣控制柜以及PLC程序等設計環節后,,不清楚調試應如何開始,?或者一些人因為不適當的調試方法導致了PLC燒毀等問題,那么設計完的電氣系統應該如何調試,?可依照以下七步,。
一,、按照圖紙檢查回路(不通電狀態)
3 o# G5 G$ S5 Y) F1 J) \. h 一般PLC系統的圖紙包含柜內圖紙和柜外圖紙兩部分;柜內圖紙指柜子內部的接線圖,;柜外圖紙是所有接出電氣柜的接線圖,。這一部分需要檢查的是:
9 }# E' |% D) ~/ w5 U- Q" o4 c
1、圖紙設計是否合理,,包括各種元器件的容量等,。
2、根據圖紙檢查元器件是否嚴格按照圖紙連接,。
& n. l' Y4 V. ?9 C- i# @
在這一過程中,,最需要注意的地方就是檢查電源:
r$ @4 [$ P6 e. E) b9 W* L( B# g1、確�,;芈窙]有短路,。
2,、確保強弱電沒有混合到一起
) r' f' K: U1 d1 n" i& L0 d
因為PLC電源為24V,一旦因為接線錯誤導致220V接進PLC里,,很容易將PLC或者拓展模塊燒毀,。
+ f0 {- N' x4 z! c# Y
二、檢查PLC外部回路
4 u. O1 C, T( L; X 電源確認完畢后送電,,測試輸入輸出點,,這就是俗稱的“打點”,測試IO點需要挨個測試,,包括操作按鈕,,急停按鈕,操作指示燈以及氣缸及其限位開關等,,具體方法是一人在現場側操作按鈕等,,另一人在PLC測監控輸入輸出信號;對于大型系統應該建立測試表,,即測試后做好標記,。如果發現在施工過程中有接線錯誤的地方需要立即處理。
, S) h5 h# |4 \/ i; S7 Y- o
這一步應該注意的是需要將程序備份后清空PLC里面的程序或者將程序禁用,,避免因測試導致設備的動作,。
6 q4 X: w1 R! [+ F4 B
三、檢查機械結構并檢查電機負載
/ x: F- G2 M- X A+ V8 `
這一步需要檢查機械結構是否緊固等等,,電機類負載是否做好相應保護,,避免因意外導致的事故,檢查完畢后需要手動去測試設備運行,,如正反轉電機類,,需要測試線路是否完好并帶電試車,變頻器類設置相應參數并進行電機優化,,靜態識別或者動態識別等,。% J$ | J5 N1 W" D
: ?2 e3 \2 S y, g C# S 這里需要注意的是對于一些特殊負載,比如說垂直類上下移動的負載需要由專業人員進行,,以免因控制不當導致測試事故,。
四、調試手動模式/半自動模式和相關的邏輯關系
2 G$ R G8 }' ]/ G+ O) F IO點和負載側都測試以后,,接下來要進行的就是手動模式下的調試,。這里的手動模式也可以叫做半自動模式,不是用手直接去按動電磁閥或接觸器等,,而是指通過按鈕或者HMI的按鈕等去驅動設備,,是與自動狀態對應的。( G+ c/ ]5 \+ G" Q: V9 @
- ]6 u& P: _/ w
手動模式的測試可以將自動模式按照人的意愿分解,方便測試程序,。
7 }% ^3 t9 L) K3 H7 ~& s5 s# y! h
這一環節最重要的是要測試安全功能,,即在設備運行狀態下測試急停,安全光柵等等的安全功能是否起到相應作用,。
" Q% R4 [. |9 m+ o( X* S# S
五,、根據生產工藝進行聯調
, |4 h- {, H4 h w2 g8 q0 {2 V# y 在完成半自動調試后,可進一步調試自動工作,。這一環節是最重要的,需要根據生產工藝測試各種連鎖,,包括邏輯連鎖,,安全連鎖等,而且要多測試幾個工作循環,,以確保系統能正確無誤地連續工作,。
* M0 K$ f9 {4 ?3 o' ]( n0 j1 J) q
六、特殊邏輯關系調試
' H& p. F2 L& I% `" Y5 B+ | PLC系統里除了邏輯控制,,還有很多拓展出來的功能,,比如說PID控制等,當這些邏輯調試基本完成后,,可著手調試模擬量,、脈沖量控制。
- k1 r5 n' n( w: T/ w* W+ s) D
1 G+ _9 M6 g" w( u+ |6 D6 x6 B 最主要的是選定合適控制參數,。一般講,,這個過程是比較長的。要耐心調,,參數也要作多種選擇,,再從中選出最優者。有的PLC,,它的PID參數可通過自整定獲得,。但這個自整定過程,也是需要相當的時間才能完成的,。
L' P3 D* t9 R n
七,、完成上述所有步驟的調試
% \, F* U+ v4 C- I; T1 J
整個調試基本算是完成了,接下來就到了預生產的步驟了,,預生產是生產前的工作檢測,,在該階段可以配合生產進行一些特殊的測試,比如說生產節奏是否滿足,,帶載情況下安全功能還能否起作用等等,,一般連續生產一定時間后就可以交工了。2 ^) @. D9 G9 q. J
+ Q, |/ V0 e+ ^/ P6 l! ^; D
新手尤其需要注意電源,記得我在多年前調試第一個項目的時候,,因為施工單位將大皮帶的拉繩開關的220V觸點和24V觸點接錯了(皮帶的拉繩開關為安全裝置,,兩組觸點,一組為220V斷開控制回路,,另一組為24V進入PLC),,導致燒毀了一個數字量輸入模板,后來就長記性了,,再調試的時候一定分清220V和24V,,就再也沒出現過問題。
2 {2 ]9 {( q; ^$ X9 x. A, R+ W
作者: 野人還在 時間: 2021-2-7 15:37
大姐這個你懂一點皮毛,,非強項
. _( ~8 @7 `6 Y d- E歡迎你發些機械設計經驗貼
作者: llh2253 時間: 2021-2-7 16:44
一般情況下,,設計,畫圖多看多審核:接線組裝工技能好些,,責任心強些,,是不可能有燒毀的情況的。
作者: llh2253 時間: 2021-2-7 16:49
PLC有DC24供電,,也有AC110(220)供電,。1 [; e* r- y3 X
0 J" H, Z* J5 Y: K0 w安裝中,有條件就給電線分色,。比如:380 黑色,,220(110)紅色,24棕色,、蘭色,。3 e" b4 L+ n& P" G1 P
+ O/ U; \6 C5 M7 K7 B: t9 G* k
控制線也將110及24 區分色。這樣調試就方便多了,。
d, v) H1 s& a9 M# g6 r& l% p
作者: 大白小白 時間: 2021-2-13 20:37
llh2253 發表于 2021-2-7 16:49" ]: W7 v$ p( u5 M/ ^8 q
PLC有DC24供電,,也有AC110(220)供電。
+ @, \9 K( d0 \# L$ t# v7 L! ^; W8 P
e$ ?' Z* _0 x: Z6 s# H* r安裝中,,有條件就給電線分色,。比如:380 黑色,220(110)紅色,,2 ...
" }8 g; z; E5 q, f24棕色,、蘭色~~~~~~~這說的是24VDC嗎,大俠騙我讀書少,?/ J( w0 ^% ?6 y8 T
作者: 培培22 時間: 2021-3-1 09:35
還是可以
作者: wugehaoniu 時間: 2021-3-1 11:39
謝謝分享,。不錯。贊
作者: 在路上YZC 時間: 2021-3-17 15:14
蠻好
作者: 顏學良 時間: 2021-3-30 18:02
- K! q3 n8 `3 l
不錯,,不錯,,值得學習
歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) |
Powered by Discuz! X3.4 |