劉火火 發表于 2024-5-28 11:57
這個慣量配比是要根據實際使用工況的,,需要的響應越快,,慣量比應該越小才對,按照你大幾倍的安全系數來說,, ...
|huangsiwen發表于 05-28 21:27樓主說的速比是傳動比嗎,?如果是傳動比,,必須按照平方。<br>
1,、慣量比,,反應的是伺服響應快慢。打個比方,,慣量比是50,,電機加速度一個G,,可能需要半分鐘傳到負載,,慣量比5,,可能就需要3秒。(有點夸張,,選擇的傳動機構不同,,要求的慣量比也不一樣,還有一個因素需要考慮,,機構的剛性)(具體了解可以上下知乎,,或者關注雷賽公總號有一期就是解釋慣量比概念)<br>5 P+ R0 O8 a+ M q& q) a* w
2、伺服報警,,先從系統排查,。不要一開始就否定機械結構,或者自己的設計依據,�,?梢钥聪码姍C(jī)運行時溫度高不高,如果過高,,可能不匹配,,小馬拉大車,太累報警了,。<br>
3,、我遇到過伺服報警,信號線過長,,信號也會不行,,會報警;聯軸器有問題,,系統反饋伺服報警,;龍門軸不同步(扭橫梁),也會報警,。<br>& `) q/ i8 `4 P4 |8 d/ k$ b% x. T( l R5 z
4,、對比下同行的選型,自己同級別產品的配置,。
huangsiwen 發表于 2024-5-28 21:290 r- o' x6 G* V% {/ e
樓主,,你選的伺服電機帶抱閘嗎?機械手用抱閘的很多,,不帶抱閘,,伺服也會報警,,無法定住位置。
|y∩__∩y發表于 05-30 16:14<br>水平方向的轉動,,用的是伺服電機,,其實水平轉動速度也很慢,其實用伺服電機都有自帶使能抱閘達到精確定位,,不過我也是有選帶抱閘的,,不過我覺得這個抱閘沒多大用處,現再了解了應該是通訊的問題和參數設置<br>