標題: 求助,!關于管道配件改造,,蒸汽滅菌有死角,會積水 [打印本頁]

作者: 特牛馬tb    時間: 2024-7-23 20:41
標題: 求助!關于管道配件改造,,蒸汽滅菌有死角,會積水
求助各位大佬,,剛畢業(yè)的小白,。剛入職領導要求我對這段兩寸轉一寸的管道進行改造,因為蒸汽滅菌時因為高度差有死角,,容易積水,。請問怎么改造既美觀又能夠解決問題呢?

作者: 東海fyh126    時間: 2024-7-24 08:11
看了半天才差不多明白,,在其中一端加偏心變徑唄,,下平。
作者: 帥劍    時間: 2024-7-24 08:47
參考變徑管(大小頭管件),,你這種做法是同心變徑,還有一種偏心變徑(底部齊平,,頂部變小)
作者: 學渣渣    時間: 2024-7-24 09:17
要水平方向,或者垂直方向拍照,,方便大家理解
作者: 游離縉云    時間: 2024-7-24 11:12
本帖最后由 游離縉云 于 2024-7-24 11:15 編輯

我就遇到過,,安裝時沒注意高低,水管內積水,,然后結冰了,。還好圖紙和施工都是甲方的人,跟我沒關系,。變徑或者改成彎管都可以吧
作者: 葫蘆OL    時間: 2024-7-24 14:22
2種方法,,1個是前面說的偏心異徑,1個是你這個管道先加彎頭豎起來后再變小就沒這個問題
作者: 特牛馬tb    時間: 2024-7-26 17:40
解決了,!感謝各位大佬
作者: 學渣渣    時間: 2024-7-26 18:22
特牛馬tb 發(fā)表于 2024-7-26 17:40
解決了,!感謝各位大佬

最后怎么解決的