標題: 匯川伺服電機故障分析 [打印本頁]

作者: 布如禽獸    時間: 2024-11-15 08:32
標題: 匯川伺服電機故障分析
本帖最后由 布如禽獸 于 2024-11-15 09:44 編輯

我們項目上,,有一個匯川100W伺服電機+減速機機構,用的位置模式控制,,但是目前出現一個奇怪的現象:
角度未轉到設定位置,,例如要從90°轉到-60°,當轉到5°左右出現卡死過載,,但是角度反饋值已經到了設定位置-60°,。


你們遇到過么?真的只是扭力不足問題么,?


補充一下驗證過的:

這個機構已經更換過減速機,、電機、電機編碼器線,、電機電源線,、基本上能換的對換過,沒有解決問,,是要加上負載,,100%出現這個問題,轉動過程停下,,但反饋的角度值到位,。不加負載,則正常,。

然后整個傳動結構,,沒有聯軸器這些, 就是電機直連減速機,,減速機軸通過齒輪嚙合的方式傳遞到負載上,。齒輪也沒壞�,?傊褪菣C構上沒發現明顯問題,。純屬過載的話,,很好理解,我們肯定檢查出來了,,現在只是奇怪過載,,為什么顯示角度值又反饋到位的。

現在也沒找到準確的原因,,只能把齒輪傳動比增大,,增大扭矩看看能不能解決了。


補充內容 (2024-11-15 11:07):
現場一共有4套這個機構,,一直正常使用了幾個月,,現在其中一套出現這個問題。

補充內容 (2024-11-23 10:14):
外部傳動的齒輪,,原來是26齒:26齒,,現在34:18,修改后正常生產一晚,,又同樣故障,, 就是從動軸轉不到設定-60°位置,在大概5°卡死,,然后伺服反饋位置是-60°,。  所有相關線和器件換過,無頭緒了,,打算100W電機換400
作者: 后悔上學不瘋狂    時間: 2024-11-15 08:40
遇到過同樣問題,也沒搞清楚,,等一個答案

作者: luyupei    時間: 2024-11-15 09:20
角度反饋值是怎么得到的,?報警信息是什么?

作者: 徽含一劍    時間: 2024-11-15 09:26
是不是電機與機械部分脫離了,,比如聯軸器打滑了,?因為伺服都是半閉環控制,角度反饋值只代表電機轉了多少圈,,而不是實際機械結構的轉角,。
作者: 及上開    時間: 2024-11-15 09:31
先自己排查下問題,電機+減速機空轉是什么情況,,單獨電機空轉是什么情況,。更換同型號的配件在轉是什么情況。在什么樣的情況下這個情況可以穩定復現
作者: wrn    時間: 2024-11-15 09:38
與電機連接的聯軸器松了,,要不就是壞了
作者: 躺平de喵    時間: 2024-11-15 09:54
電機與減速機連接是不是用的抱緊式連接,,如果不是鍵槽連接的話則有可能是電機與減速機連接處打滑
作者: 尹志春    時間: 2024-11-15 09:59
100W的伺服,扭力才0.3以內,,
在確定有沒有過載,,伺服電機 你可以通過故障 碼查出故障原因,報了什么故障 碼,第二關于說轉到了位置,,哪我就要問了,,你是用了第二編碼器嗎,就是你輸出接了編碼器,,如果輸出接了編碼器,,如電子齒輪比設對了嗎

作者: 布如禽獸    時間: 2024-11-15 11:06
尹志春 發表于 2024-11-15 09:59
100W的伺服,扭力才0.3以內,,
在確定有沒有過載,,伺服電機 你可以通過故障 碼查出故障原因,報了什么故障  ...

沒 就伺服電機內置的編碼器反饋的角度值,。

而且這套機構已經有3套另外的,,都正常。
然后這一套,,之前也用了一個月正常,,突然出現這問題~ ~

作者: 機械不專業    時間: 2024-11-15 12:57
電機編碼器信號反饋給上位機了嗎?還是角度信號根本沒有反饋,,用的上位機控制信號顯示的角度,?一般有這么大的位置偏差伺服電機是會報故障的。
作者: cangzhoumj    時間: 2024-11-15 12:58
中國制造
作者: 逝水丶    時間: 2024-11-15 15:33
排查一下是不是電磁干擾以及機構運行過程是否卡頓導致滑齒
作者: shaziizahs    時間: 2024-11-16 11:57
聯軸器打滑,?
作者: LiNing_jrjub    時間: 2024-11-16 16:08
首先,,把正常工作的那一套伺服整體搬到這臺設備上(包括電機、驅動,、電纜等所有部件),,看是否正常
如果正常,就說明是伺服系統故障
否則就是機械故障
//
大概率是機械故障,,傳動出了問題
作者: 行者123八戒    時間: 2024-11-17 14:32
加載才出問題,,九成是傳動打滑
作者: 慶之_    時間: 2024-11-18 11:10
感覺像是電機故障。
作者: 布如禽獸    時間: 2024-11-18 14:01
慶之_ 發表于 2024-11-18 11:10
感覺像是電機故障,。

別的電機也換過來試過,,出現同樣故障

作者: zhangweikobb    時間: 2024-11-18 16:18
電機和減速機直連,,減速機也就是個夾軸的結構,,判斷還是過載打滑。過載的話,,監測力矩超出額定扭矩多少,。另負載本身隨角度變化狀態怎么樣,。
作者: LatersM    時間: 2024-11-18 16:30
每次都是5度這個位置嗎?機構有沒有拆了檢查過,?
作者: babty    時間: 2024-11-19 14:03
啥不來接
作者: ltcjmm    時間: 2024-11-19 19:16
應該不是電機和驅動器的問題,,是傳動問題,,打滑了
作者: 布如禽獸    時間: 2024-11-23 12:34
ltcjmm 發表于 2024-11-19 19:16
應該不是電機和驅動器的問題,是傳動問題,,打滑了

電機和減速機之間,,今天進行了實驗觀察,聯軸器位置沒有打滑,,電機確實沒轉到對應位置,,到時觸摸屏顯示到了設定位置