標題: 交流供電電纜線徑選擇的十個誤區辨析 [打印本頁]

作者: 舟航    時間: 2009-6-9 19:19
標題: 交流供電電纜線徑選擇的十個誤區辨析
機房供配電系統設計有一定的規范,,用戶新建機房供配電系統時,,應通過設計單位選擇合適的交流線徑,嚴格按設計文件施工。對于現有機房新增一般性負載,,往往由用戶自行設計并安裝,。7 K" R4 w# L7 T
安全用電是動力設備安裝與維護人員的基本要求,,所有安裝與維護人員都有必要了解交流電纜線徑選擇的方法和原則,。維護人員在日常工作中不局限于發現設備潛在故障,也應關注線纜等配套設備存在的風險,,實現精細化維護,。在具體的安裝與維護工作中,不少工程師對電纜線徑的選擇存在著一些誤區,,需要對這些誤區進行分析,。選擇了錯誤的電纜線徑,輕則增加了建設或運行成本,,重則可能帶來巨大的安全隱患,。$ L  r  w' s1 R& y5 A0 J7 `% r7 X: N
本文列出的十個誤區都是工程與維護人員容易發生的,事實上導線線徑選擇還有更多的影響因素,,具體選擇線徑時應根據環境溫度,、允許溫升,、敷設方式等查詢電工手冊或其它相關設計規范。; x/ o( t3 P- Q) _7 a
誤區一:經濟電流密度2~4A/mm2,,選2偏安全,,選4偏經濟; f5 r9 w7 {# u
按照經濟電流密度選擇交流線徑是通行的方法,銅質電纜經濟電流密度為2~4A/mm2,。顯然,,取經濟電流密度為2A/mm2時,線徑較粗,,投資成本較高,;取經濟電流密度為4A/mm2時,線徑較細較經濟,。一些工程人員認為,,按照經濟電流密度選擇電纜即可,選2A/mm2偏安全,,選4A/mm2偏經濟,,都是可行的選擇。
4 s0 g" q' |8 G當電纜較細時,,電纜比表面積大,,對散熱有利;當電纜較粗時,,電纜比表面積小,,熱量不易散發,單位截面積導線通過相同的電流時,,粗電纜溫度較高,。如果電纜溫度超過允許值,就會發生危險,。下表為在空氣中敷設的塑料絕緣銅芯電線長期連續負荷載流量(《電工手冊》第14章第99頁,上�,?茖W(xué)技術出版社第四版,,呂如良等主編,2002年1月),,周圍環境溫度為25℃,,線芯長期允許工作溫度為70℃。& J# L% W% g: J& z
線徑(mm2)
1
2.5
4
6
10
16
25
50
120
150
185
安全載流量
20
34
45
56
85
113
146
225
400
450
505
每mm2電流
20
13.6
11.25
9.33
8.5
7.06
5.84
4.5
3.33
3
2.73

# M: ]4 q3 |/ V* @- F: z由上表可見,,較細的電纜每平方載流量遠大于4A,,隨著電纜線徑的增加,每單位mm2載流量明顯下降,。由于電纜不應一直運行于最高溫度,,同時存在可能的過流或其它因素影響,,選擇時導線載流量應小于上表載流量數值。8 d  U4 w# K; ?+ P  ^& K- h# M" w/ z
由此看來,,經濟電流密度理解為粗電纜取2,、細電纜取4,比理解為選2偏安全,、選4偏經濟更合乎實際,。2 S( {& C$ e; L( I% ^4 H
誤區二:只按經濟電流密度,不復核電纜壓降
; m4 O5 p& C8 u6 P假定某單相交流負載最大電流不超過16A(單相負載電流通常不超過20A),,按經濟電流密度法選用4mm2電纜,,如果負載距離100米,銅電導率σ為57,,電纜電阻為:: o  }& M% R  Q/ z5 w5 T) b6 R( a4 S
R=L/(σS)=100×2/(57×4)=0.88Ω9 q# D; _- L6 p
電纜上電壓降ΔU為' W. ?# G) A6 v. F. X: o
ΔU=IR=16×0.88=14.1V
% r. X  M6 T* l% H連接回路在最大工作電流作用下的電壓降,,不得超過該回路允許值(《電力工程電纜設計規范》第6頁,GB50217-94),,該例電纜上電壓降達到14.1/220=6.4%,,超過多數設備線路上壓降不應大于5%的要求。負載工作電壓下降6.4%,,相應的工作電流上升1A,,需要選用更粗的電纜(如6mm2),重新計算電壓降,,直至電壓降小于5%,。" ^2 I2 |/ a. q- M; ~2 \# Q8 S
誤區三:只選擇電線線徑,不考慮電線類型
5 k0 k. J# w% e" l計算電纜線徑時,,只確定了電纜金屬介質的截面積,。只要截面積相同,不論何種絕緣層與護套,,電纜本身性質完全相同(銅質,,通信機房電力電纜一般不用鋁芯電線)。但正是由于絕緣層與護套的不同,,散熱性能,、允許溫升就有區別,如常用的VV(聚氯乙烯絕緣)電纜與JYV(交聯聚乙烯絕緣)電纜,,前者允許溫度為70℃,,后者可達90℃,因此JYV電纜允許的截流量更大,,同樣的負載電流條件下,,可以選擇較小的線徑。此外,單芯與多芯電纜(指內部含互相絕緣的多芯成套電纜)散熱條件不同,,截流量也有區別,。例如,銅芯導體截面為50mm2,,單芯與多芯明敷電纜在環境溫度為25℃,、導體溫度分別為70℃(VV電纜)和90℃(JYV電纜)時載流量規格如下表所示(數據來源:北京電纜網)。0 l! X. C. [4 e; @5 \
電纜類型
單芯
兩芯
三芯
四芯
VV
170
145
130
138
YJV
230
210
160
165

$ h" ]/ |- W: W) _; r5 n" f0 D& h( n由上表可知,,多芯電纜載流量較單芯為小,,VV電纜載流量較YJV電纜為小,設計電纜時需要計入這些因素,。多根單芯電纜平行捆扎敷設時,,計算載流量也應在單芯電纜的基礎上乘以一個小于1的降額矯正系數。下表為《工廠供電》中多根電纜并列時載流修正系數,,電纜相距100mm,。* K) I* ^! o, k3 s1 H
并列導線數
1
2
3
4
5
6
7
8
載流量修正系數
1
0.9
0.85
0.8
0.78
0.75
0.73
0.72

$ Q% K8 V2 f" E* D/ o+ m4 W- I誤區四:優先選擇長期安全載流量大的電纜
3 R6 }6 c1 e, ]2 q) n一般地,從電纜的絕緣性能,、環保性能和耐候性能等方面看,,YJV電纜載流量大,在各方面比VV電纜性能更優異,,應在工程設計中優先考慮,。
' o/ L  f, {/ J1 q9 ~% K事實上,YJY電纜雖然具有載流量大,、電纜直徑小,、重量輕、方便安裝等優點,,但在同等截面積條件下,,YJY電纜比VV電纜流量大的原因僅僅是因?yàn)槟艹惺艿臏囟雀叨选=孛娣e相同,,銅的質量,、導電率也相同,因而在輸送同等電流的情況下,,選擇YJY電纜可以比選擇VV電纜細一些的線徑,,但線路電阻增加,線損和電壓降也增加,,長期運行不一定合算。
- P: T# P6 D: W, u6 g% c  L電纜選擇必須全面考慮環境條件,、使用場所,、敷設方式、供電距離、長期運行的費用和電壓降,,能用VV電纜的場所一般仍推薦用VV電纜,。如果原行線架上已敷設VV電纜,新設計增加耐受溫升更高的JYV電纜是沒有意義的,,平行捆扎走線的電纜只能按耐受溫升最低的電纜計算載流量,。
' N7 l% b3 ]; z6 z, F誤區五:并聯多大的導線,就相當于線徑增大多少平方
5 h0 d9 j( A  Z2 X大型機房負載容量大,,需要提供很大的電流,,如果選擇一根導線,無疑需要線徑很粗的供電電纜,,施工并不方便,,甚至沒有足夠粗的導線可供使用。多根導線并聯是允許的,,由于線徑小的電線每平方載流量大于粗電線,,并聯方式可能在經濟上更合算。
( Z; r( h6 ~; e, r并聯電線之間的電流在理論上按截面積分配,,只要是相同材質電線(如銅線),,都可以直接并聯。但實際工程中,,最好使用相同的線徑,。如果線徑相差懸殊,可能由于接線端子存在一定電阻,,以及與電纜截面積不成正比的感抗作用,,導致電流分配偏差,一根導線可能分配電流過大,,超過安全載流量,。此外,如果采用不一致的線徑,,需仔細復核電線上的電流是否小于安全載流量,,細導線的單位載流量只能按粗導線計算。
- D( U) h2 s/ s# g5 w$ m因此,,大小相差懸殊的電纜并聯使用,,電纜載流量往往并不按照理想條件下的電流分配規律來分配,小電纜相對發熱明顯,。兩線并聯時,,粗的電纜不應大于細電纜的兩倍。
作者: moyfu    時間: 2009-8-6 09:49
學習了~~~- a  n& `& x, T, F
收藏) t# I2 h6 J; F

0 T! I0 K) v- b3 C5 p
  [4 u3 u8 H' b( X! V4 }4 x3 |-------------------------------1 ^' J! f+ v, g" a
仿制,、定制 進口電纜電子線: 高柔性電線 ,、設備往復拖鏈電纜、通信電纜、極細屏蔽電纜,、復雜結構的復合電纜,、輻照線纜 0131-9677-9722;[email protected]
作者: sdlsjs    時間: 2009-8-26 20:18
HAO DONG XI!!!




歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) Powered by Discuz! X3.4