標題: 求助--電氣維修 [打印本頁]

作者: shulin    時間: 2009-7-19 11:59
標題: 求助--電氣維修
有一觀點,請高手電工證明一下是否可行,;
( N1 P2 C6 s3 B& F5 x+ g維修通用設備的電機和線圈故障時,沒有必要測量電流(麻煩),。: l5 f! H5 _5 f% H* P" ]7 z5 I
因為;
! f6 c2 F; E7 A6 w1 m, {0 }, A電流大了說明過載,,電機發熱,、轉速下降、噪音大,。若機械故障用手盤一下主軸就可判斷了,,若絕緣不好用搖表或指針萬用表來判斷,單相了用電筆或萬用表,,以上這些檢查很方便,,如果這些檢查正常,只有卸下電機,,檢查軸承,,如果軸承也正常,只能換電機了,。(轉子斷條等故障一般很少,,大多是線圈故障)
' P9 F; D0 r! q1 ]; D我是初學電工,,若說的不在行,,請大家原諒
作者: cmx    時間: 2009-7-19 13:31
維修通用設備的電機和線圈故障時,沒有必要測量電流(麻煩),。$ I! o* p3 c( f* X
shulin 發表于 2009-7-19 11:59
) [- w$ w/ Q+ b& p3 c
這條很有必要,。分別測下空載和有載電流即可判斷故障所在。
作者: tyx2000    時間: 2009-7-26 14:41
用鉗形表測一下三相電流,,比較一下是否平衡?不麻煩,。當然,如果你要串接測量,,那是非常麻煩的,,而且電流也較大,還不安全,。