亚洲欧美日韩国产一区二区精品_亚洲国产精品一区二区动图_级婬片A片手机免费播放_亚洲国产成人Av毛片大全,男女爱爱好爽好疼视频免费,中文日韩AV在线,无码视频免费,欧美在线观看成人高清视频,在线播放免费人成毛片,成 人 网 站 在 线 视 频A片 ,亚洲AV成人精品一区二区三区
機械社區
標題:
水泵揚程計算公式
[打印本頁]
作者:
向偉65034418
時間:
2009-7-28 11:19
標題:
水泵揚程計算公式
水泵
揚程的計算公式
1 x* Q8 J" L3 U8 _2 \& v" V
估算方法
1
:
- @( i1 C0 ^* w, p" t/ P/ d! k
暖通水泵的選擇:通常選用比轉數
ns
在
130
~
150
的離心式
清水泵
,,水泵的流量應為冷水機組額定流量的
1.1
~
1.2
倍(單臺取
1.1
,,兩臺并聯取
1.2
,。按估算可大致取每
100
米管長的沿程損失為
5mH2O
,,水泵揚程(
mH2O
):
% z0 A+ ?" L6 l* G: P2 p
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
L; h0 \- o: M2 ?
△P1
為冷水機組蒸發器的水壓降。
. l4 v2 X# T4 x; |
△P2
為該環中并聯的各占空調未端裝置的水壓損失最大的一臺的水壓降,。
0 b& Q* H: H0 z, Q/ `! V# T$ }
L
為該最不利環路的管長
+ n, Y5 S O: y$ u5 i9 ?4 N; U
K
為最不利環路中局部阻力當量長度總和和與直管總長的比值,,當最不利環路較長時
K
值取
0.2
~
0.3
,最不利環路較短時
K
值取
0.4
~
0.6
4 i4 D9 f) X0 y: h
# f7 y; M3 ?2 a8 I9 W
估算方法
2
:
" Q& L8 Z' J# f) C! n$ ?% U
這里所談的是閉式空調冷水系統的阻力組成,,因為這種系統是量常用的系統。
' Y, s! T( J( t( L! h- ]
1.
冷水機組阻力:由機組制造廠提供,一般為
60~100kPa
,。
# @* E) m1 l$ b- o, C0 \6 J
2.
管路阻力:包括磨擦阻力,、局部阻力,其中單位長度的磨擦阻力即比摩組取決于技術經濟比較,。若取值大則管徑小,,初投資省,但水泵運行能耗大,;若取值小則反之,。目前設計中冷水管路的比摩組宜控制在
150~200Pa/m
范圍內,管徑較大時,,取值可小些,。
1 H! a3 |$ n8 k) M) q
3.
空調未端裝置阻力:末端裝置的類型有風機盤管機組,組合式空調器等,。它們的阻力是根據設計提出的空氣進,、出空調盤管的參數、冷量,、水溫差等由制造廠經過盤管配置計算后提供的,,許多額定工況值在產品樣本上能查到。此項阻力一般在
20~50kPa
范圍內,。
1 Q1 ^2 V% s6 _, z V8 z+ d/ l5 Q1 V( @
4.
調節閥的阻力:空調房間總是要求控制室溫的,,通過在空調末端裝置的水路上設置電動二通調節閥是實現室溫控制的一種手段。二通閥的規格由閥門全開時的流通能力與允許壓力降來選擇的,。如果此允許壓力降取值大,,則閥門的控制性能好;若取值小,,則控制性能差,。閥門全開時的壓力降占該支路總壓力降的百分數被稱為閥權度。水系統設計時要求閥權度
S>0.3
,,于是,,二通調節閥的允許壓力降一般不小于
40kPa
。
2 X, ~8 e. `8 x0 Q* }" Z1 h
根據以上所述,,可以粗略估計出一幢約
100m
高的高層建筑空調水系統的壓力損失,,也即循環水泵所需的揚程:
% l2 U# s+ ?' G$ r& C( f- O
1.
冷水機組阻力:取
80 kPa
(
8m
水柱);
7 b% m: W) d! I$ f- O* q0 m$ Q( E
2.
管路阻力:取冷凍機房內的除污器,、集水器,、分水器及管路等的阻力為
50 kPa
;取輸配側管路長度
300m
與比摩阻
200 Pa/m
,,則磨擦阻力為
300*200=60000 Pa=60 kPa
,;如考慮輸配側的局部阻力為磨擦阻力的
50%
,則局部阻力為
60 kPa*0.5=30 kPa
;系統管路的總阻力為
50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa
(
14m
水柱),;
, s; M* H5 @7 {0 R
3.
空調末端裝置阻力:組合式空調器的阻力一般比風機盤管阻力大,,故取前者的阻力為
45 kPa
(
4.5
水柱);
/ [) `. v! [( x) K* y s5 h
4.
二通調節閥的阻力:取
40 kPa
(
0.4
水柱),。
2 f2 Q) ?" I" t8 R5 |. C( r1 r# E
5.
于是,,水系統的各部分阻力之和為:
80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa
(
30.5m
水柱)
$ l& N' g, g4 _3 C
6.
水泵揚程:取
10%
的安全系數,則揚程
H=30.5m*1.1=33.55m
,。
5 \( \9 S. _2 d
根據以上估算結果,,可以基本掌握類同規模建筑物的空調水系統的壓力損失值范圍,尤其應防止因未經過計算,,過于保守,,而將系統壓力損失估計過大,水泵揚程選得過大,,導致能量浪費,。
作者:
霽雨星辰1
時間:
2009-8-9 20:40
很好,學習一下,。
作者:
xiaose29
時間:
2009-12-11 00:11
正在學習,,感謝分享