作者: 斷刀    時間: 2006-10-6 20:39
標題: 三菱PLC與筆計本聯機問題,。

    原有的PLC與臺機COM之間聯機正常,,但新購的筆計本沒有COM口,所以購了一根USB轉COM口的.設置好端口以后,,讀不出PLC。只是顯示 : 正在讀出。,。,。   以后有沒有響應了。

; e* w! T& G5 n9 d7 d$ m0 p$ R

   請問哪位高手知道 如何解決這個問題,?


作者: 黃一鈁    時間: 2006-10-6 20:45
標題: Re: 三菱PLC與筆計本聯機問題,。
樓主,可能有以下原因:
6 _% D- X3 w2 D6 @1,、USB轉COM口的驅動程序沒裝對,;
8 L/ Y, y! \+ r7 O; J% a: L2、連接有松動
# Q  N9 c  J! N4 h5 C; N- J0 a$ m3,、PLC及筆記本的電源要都打開/ I6 X0 u% V; g# {' ~2 X" X
我也使用筆記本對三菱PLC傳數據,,我用的很正常,可以與樓主交流,!
作者: 斷刀    時間: 2006-10-6 21:49
標題: Re: 三菱PLC與筆計本聯機問題,。
應該不是上述問題。  x2 `; {- g# d# W
2 `2 i: P% V9 S- Q' B- D$ J
剛裝上轉換器時,,裝的是原裝驅動,。在設備上多了個 Huge USB to Serial Ports的端口控制器2 g' j7 ?; w3 [9 o/ M: \. R+ h) I
打開FXGPWIN,讀入PLC,,顯示通訊錯誤.又 禁用了原來COM3的調制解調器,。將Huge USB to Serial Ports設置為COM3.又將FXGPWIN的端口設置設置為COM3.重啟后,打開FXGPWIN,,讀入PLC,,顯示: 正在讀出。,。,。。以后就沒響應了,。PLC電源一直開著,。又換了一臺式機能正常讀出。: {0 O+ y/ S- D1 e; N
0 I7 m, P9 n$ k1 t, b& u6 s# e, f
問題:需要設置端口的參數嗎,?如何設置,?2 H# M$ }' [! n6 [- L, Y
) _& a- j1 R" g, x$ w# l
FXGPWIN  是V1.10 版的。是不是太舊了,?不支持轉換器的驅動程序,?
( s5 x9 [: Y, w# s9 d) x/ i! l
作者: 黃一鈁    時間: 2006-10-7 08:34
標題: Re: 三菱PLC與筆計本聯機問題。
是的,,現在三菱的編程軟件都已經是FXGPWIN 3.3了,,你的版本太低,,趕緊去下載一個新的。我估計是因?yàn)榘姹镜�,,傳輸速度慢的原因�?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: 隨風而去    時間: 2006-10-7 11:44
標題: Re: 三菱PLC與筆計本聯機問題,。
USB口的確是這個樣子的,性能不是很穩定~~~: @: T0 X& M/ C% L

$ L' W8 ~& d0 z& y- A* p4 ^% L所以有可能的話,盡可能選擇COM口的~~~~
作者: 黃一鈁    時間: 2006-10-7 12:27
標題: Re: 三菱PLC與筆計本聯機問題。
也不一定啊,,我就是使用的USB轉COM口,,很穩定啊,!
作者: 斷刀    時間: 2006-10-10 15:11
標題: Re: 三菱PLC與筆計本聯機問題,。
換了3.3版的,還是不行,。郁悶中,。。,。,。。
作者: 黃一鈁    時間: 2006-10-12 18:35
標題: Re: 三菱PLC與筆計本聯機問題,。
樓上的,,你的驅動程序確定沒問題嗎?你的USB轉COM口轉換器有沒有試過,,我懷疑你的驅動程序不對,,你可以拿其他串行口的設備試試,如果不行,,就找銷售商,!
作者: 華奔機械    時間: 2006-10-12 18:45
標題: Re: 三菱PLC與筆計本聯機問題。
應該是你的軟件驅動的有問題,。
作者: qinzhe    時間: 2006-11-22 15:33
標題: Re: 三菱PLC與筆計本聯機問題,。
我與樓主也有同樣的遭遇呀,因大多數的筆記本沒有COM口,,不知道6樓的兄弟是怎么使用的,,可否詳細的介紹一下你的安裝方法,。幫助分析一下具體原因,。
作者: zhouyang    時間: 2008-4-20 09:27
標題: 回復 1# 的帖子
可能是你的數據線過長或質量不是很好
作者: 明月天涯111    時間: 2008-4-21 22:28
轉換口質量不好,我就碰到過,,接連換了好幾根線才行,。就是不如原生串口好用。也可以用PCMICA卡的轉接口,,比較穩定,。
作者: 能源員    時間: 2008-4-27 21:18
樓主: a" m* I1 A$ L, ^5 P! R
第一:看看自己的的驅動程序裝好了沒有 ,,用以下方法查看,右鍵單擊“我的電腦”點“屬性”,,然后再對話框中點“硬件”然后再看 “設備管理器”查看你的 驅動程序是否裝對,!8 r) y2 G* |; d! B7 r: K. z1 H
第二:建議將你的編程軟件升級:三菱GX Developer7.0中文版,如果論壇沒有,,我上傳一份,,可能大一些的!
. H$ J+ |8 ]4 `7 v4 K- `第三:建議樓主采用的數據線,,要用帶“屏蔽的”雖然貴一些,!可是好用一些的!
作者: 仗劍走天涯    時間: 2008-5-4 08:26
有可能是你的usb轉串口線的問題,,你的線是什么牌子的,,有的線輸出的串口沒有9個信號,只有數據發送和接收功能,,所以,,線很重要。
作者: 鬼狼    時間: 2008-5-4 12:44
大部分原因是出在轉換接口上,建議樓主直接找PLC代理商進行購買,雖然貴,但是可以保證質量,如果自己從配件市場購買,價格雖然便宜,但不好保證質量.我就曾經遇到過這樣的事情,外觀一樣,但卻用不了
作者: 曹新輝    時間: 2008-5-9 14:38
標題: Re: 三菱PLC與筆計本聯機問題
在電腦硬件里查過是那個COM口裝的驅動嗎,,這個工作完成后再在三菱軟件里設置就行了應該沒有問題你看一下它認的是那個口,。
作者: fxm2020    時間: 2008-5-16 18:18
引用:Re: 三菱PLC與筆計本聯機問題。' z3 @* Z# P3 r& z0 x
USB口的確是這個樣子的,性能不是很穩定~~~; h; L) j6 i6 y# a7 n' \' @
所以有可能的話,可選擇串口擴展口,,買一個BBL  pcmcia 卡轉232口的插卡(幾乎所有筆計本都有PCMCIA卡擴展插槽)性能與自帶有232口的筆計本相同
作者: 自動沖壓    時間: 2008-5-25 21:28
我的IBM電腦是把光驅拔掉后插上接口模塊的,,可能是IBM專用的�,?上皫滋靵砹藗高手把我的電腦給偷了
作者: 627658318    時間: 2008-5-26 12:13
重新安裝驅程
作者: 小黑@    時間: 2008-7-9 10:46
感覺可能是驅動程序的問題) D6 E/ a; t9 K
我的電腦是IBMT60沒有串口,,前些天買了個pcmcia轉串口的卡,裝好后通訊經常出問題,,基本上連接PLC讀寫程序十次有九次失敗,,當時還以為是轉接卡有問題呢。后來因為重裝xp系統,,這個驅動也重裝了,,以后使用這個卡就再沒出現過一次問題,無論三菱還是西門子,、富士等,,所以樓主還是重裝驅動試試吧~~




歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) Powered by Discuz! X3.4