亚洲欧美日韩国产一区二区精品_亚洲国产精品一区二区动图_级婬片A片手机免费播放_亚洲国产成人Av毛片大全,男女爱爱好爽好疼视频免费,中文日韩AV在线,无码视频免费,欧美在线观看成人高清视频,在线播放免费人成毛片,成 人 网 站 在 线 视 频A片 ,亚洲AV成人精品一区二区三区

機械社區

標題: 空開推不上,,但過了幾個小時又推得上了那是怎么回事呢? [打印本頁]

作者: 鋤禾日    時間: 2010-2-25 22:19
標題: 空開推不上,,但過了幾個小時又推得上了那是怎么回事呢,?
一臺寶雞產的數控車床,型號為SK40P的,,今天早上在做活的時候,,好象是聽到配電柜里有劈啪聲音,接著是外接主電源那里的一個60A空氣開關跳閘了,,然后我做了這樣的操作:把機床的電源開關關閉,,然后外接空氣開關能推上,接著再開機床電源開關,,這樣外接電源的空氣開關就馬上跳閘了,。查了下輸入到機床的電源還是正常的,但我不懂電氣就不能再查下去了,,到了晚上快下班的時候,,我又重復做了下以上操作,居然又正常了,,還繼續做了2個產品,,耗時大概又有1小時,請問這大概會是什么原因引起的呢,?
作者: 非池中    時間: 2010-2-25 22:43
可能是一些的地方如電機的接線盒進水短路了,,如果你們你那里這兩天下雨就更加有可能了,我們這里發生過類似的故障,,最后就是電機的接線盒進水了
作者: 鋤禾日    時間: 2010-2-25 22:50
可能是一些的地方如電機的接線盒進水短路了,,如果你們你那里這兩天下雨就更加有可能了,我們這里發生過類似的故障,,最后就是電機的接線盒進水了$ ]1 }  F7 M7 i0 f1 u7 b
996583222 發表于 2010-2-25 22:43

5 Y( a- H2 N- @) V" R; @( f! E* p那我的機床現在自動恢復正常了,,是不是就已經干了呀?
作者: dylpl    時間: 2010-2-26 10:24
真是奇怪呀,!
作者: 尹懷化    時間: 2010-2-26 11:06
過載過熱,?隨口說說:)
作者: 見習生小王    時間: 2010-2-26 12:19
應該是配電柜里的過載保護動作了,,導致空氣開關推不上,過載保護主要是防止電機等過熱而設置的,。經過大半天的冷卻,,過載保護復位,你就又可以推上繼續工作了,。
作者: 小衲    時間: 2010-2-27 09:01
很可能是熱繼電器過載保護動作,,開關送不上,時間長了,,冷卻后自然就回復正常了,。- T8 H/ V" ?/ @1 t; ]
1.檢查是否存在過載的現象;
1 Y4 M2 m: l! U0 Y* U& `2.檢查熱繼電器安裝位置旁邊是否有發熱原件,;" w6 l  G- w" n# t) t; a* I- S
3.嘗試改善機器的散熱狀況,。
作者: 螺旋線    時間: 2010-2-27 09:51
空開推不上和熱過載一點關系都沒有.% r+ k+ d: Y! s7 c  C- J9 X
應該是有短路的地方.按樓主的描述來看,柜內有劈啪的聲音,那可能是什么東西爆了.當時推不上后來又推上了,這說明導致短路的東西有揮發性.
, s, h# [8 Q5 ^8 n1 B( q于是,俺判斷是:RC吸收器爆了導致短路.請樓主查看一下接觸器上并的RC吸收器是不是有爆了的.這東西有時甚至可以導致電柜起火.
作者: 舟航    時間: 2010-2-27 11:39
螺旋大俠專業,防止電柜著火有什么措施呢
作者: 東海fyh126    時間: 2010-2-27 12:24
多數是含有金屬的灰塵把電短路了,,打火過后灰塵燒沒了,,加之總開跳閘后短時間內保護沒復位,導致上述現象,。建議樓主把電器柜定時用高壓空氣吹吹,,消除隱患。
作者: 螺旋線    時間: 2010-2-27 13:24
9# 舟航
! A1 @7 q, U: O$ m/ \/ \% F恕俺見識短淺,在機床領域還沒見過電柜有滅火裝置的.到是用油冷卻的一些機床配有CO2滅火裝置.但不是給電柜配的.美國有一家專門做這東西的.. w/ y% C3 d9 X1 J0 X
柜內起火,主要是元件選擇不當或設計缺陷造成的.按標準來就不會有什么問題.
/ I/ f5 S- N) x4 w+ L* M另外提一點,RC選擇不當是很容易爆炸的,要是用偽劣產品是有可能起火的,俺同事親眼見過.# H) E, v/ g1 Q* t1 u
樓上大俠的分析也可說得通,但不管是什么情況,一定會留下痕跡的.請樓主仔細查查,給大家講講.
作者: 憤怒的小鳥    時間: 2010-2-27 13:57
首先考慮過熱保護,,過熱保護后過段時間就可以推上空開,,看現象設備有短路存在
作者: syx    時間: 2010-4-26 12:33
呵呵。這很正常,。第一肯定有短路的地方才會跳閘,。第二,能用了不代表隱患排除了,。比如震動導致的暫時性接觸不良再短路,,閑著一下他自己回位,但不排除還會再短路,。找電工查一下吧,。短路的地方有燒黑的現象,很好查的,!
作者: 網羅千峰秀    時間: 2010-4-26 12:40
學習了,,講的都很好,
作者: RZDR    時間: 2010-4-26 23:59
機床配電柜線路局部短路引起空氣開關過電流熱保護跳閘,,熱保護元件有熱慣性不能馬上復位所以一時推不上,,待冷卻復位后就可以推上電了。
作者: dydavid    時間: 2010-4-29 16:26
沒遇到過,剛學習了!謝謝各位!
作者: asdf_409    時間: 2010-4-29 23:11
短路可能性較大。主要潮濕,、灰塵引起現象較普遍
作者: hgssgh1688    時間: 2010-5-3 21:25
樓主說在機床不接通電源的時候63A斷路器可以合閘,,但機床一通電馬上又跳閘,同時樓主又說配電柜里有爆炸的現象,,而過了較長一段時間又恢復正常,。我的分析是機床電路有短路的地方,進而導致配電柜上的微斷跳閘,,但根據現象描述配電柜上的微斷并沒有斷開故障電流,,所以才導致上級63A斷路器跳閘。但這只是個試想,,因為樓主的描述還不夠詳細,。
作者: dbx008    時間: 2010-5-4 11:06
配電柜里過載保護動作,導致空氣開關推不上,。
作者: 我愛社區    時間: 2010-5-4 19:38
應該是電路有虛接的地方,,從而過熱斷開,過一會兒冷卻后又可以使用,,但過一段時間又會跳閘,。建議重新更換線路,。




歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) Powered by Discuz! X3.4