亚洲欧美日韩国产一区二区精品_亚洲国产精品一区二区动图_级婬片A片手机免费播放_亚洲国产成人Av毛片大全,男女爱爱好爽好疼视频免费,中文日韩AV在线,无码视频免费,欧美在线观看成人高清视频,在线播放免费人成毛片,成 人 网 站 在 线 视 频A片 ,亚洲AV成人精品一区二区三区

機械社區

標題: 頭一次親密接觸PLC,一個簡單電路求修正 [打印本頁]

作者: 心結    時間: 2010-3-10 11:57
標題: 頭一次親密接觸PLC,,一個簡單電路求修正
想實現如下工作步驟:) c, U5 l+ g1 o" G4 u0 x* W( I
   給一個信號---計數器+1----到一定值計數器復位并輸出信號----輸出信號使電機轉動一定時間
- {3 J3 X0 h" A+ H' R3 T
! h. y5 E" Q8 ?9 D% w5 W* O# u$ @   寫了如附件中的程序,,但是計數器在到位后并不會輸出一個信號,哪錯了,?
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:01
愚見:觸點16.5是否改成上升沿觸發,?
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:03
T192的位置好像也不對
作者: 心結    時間: 2010-3-10 12:04
愚見:觸點16.5是否改成上升沿觸發?
$ k  ?) p5 u2 Y. w7 @5 Oqdtoyolab 發表于 2010-3-10 12:01
, `' Y1 V  ]0 [# Q
這個計數倒是能正常計數,,通斷一次+1) o; F8 X2 S' x! r- F
! e! t: a' Q5 f6 {# [
T的位置不對很有可能,,但是我還沒有測試到那一步……   怎么改合適?
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:16
愚見: 見下圖�,。,。。,。,。。,�,!
作者: 心結    時間: 2010-3-10 12:24
愚見: 見下圖�,。。,。,。。,。,。�
- z* N: K) g" d( tqdtoyolab 發表于 2010-3-10 12:16

  V  P3 l; A+ ?2 C這個是哪種PLC的梯形圖,,我用的是西門子的
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 12:35
五樓用的OMRON得,,樓主用的西門子
) P2 l6 M- S/ o4 {: c好像曹新輝社友一直用西門子,希望他能給你解答,。$ `: @# |  ~0 z- E
當然過街大俠能給你指點下就更好了。
" j- l. s: q6 [' [2 M4 g不過建議樓主自己先研究下指令說明,,一般那個講的都比較詳細,。7 j  ~2 y" |" d/ K, J# ~! V& p) C
現在正準備想用西門子的,共勉了,!
作者: 心結    時間: 2010-3-10 12:42
五樓用的OMRON得,,樓主用的西門子
, B, v( P$ b! C好像曹新輝社友一直用西門子,希望他能給你解答,。! i0 S( Y/ W0 Z# ~" @5 Q6 c% n. |3 H
當然過街大俠能給你指點下就更好了,。
. r  g4 a* p$ i不過建議樓主自己先研究下指令說明,一般那個講的都比較詳細,。
) @5 U) B7 J" R4 _& i現在正準備想用西門子的,, ...
8 }7 P  {. C- i8 R$ U舟航 發表于 2010-3-10 12:35
% {$ @. O& Z( d
差不多的指令西門子都給了例子程序,但就是計數器沒有例子程序,。,。郁悶噻
' n! v% n1 U: `/ i: P" r+ w/ p' ]我剛剛接觸PLC,還請多多指教那,!
作者: qdtoyolab    時間: 2010-3-10 12:43
正如舟航大俠說的我用的是歐姆龍的,,不過我認為梯形圖的原理大同小異。
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 13:05
T192不對,,要把T192的常開點,,和后面的輸出挪到下一個network里,這樣才能用,,試想,,在T192還沒有給它運行時,它始終是一個斷點,,怎么能用哪
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 13:13
樓主,,是不是M0.2控制電機4 d9 h- Q1 n: o
現象:技術完了電機一直轉,,而沒有定時功能?
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 13:16
計數器用來計數不是用來通斷的,,將C13的當前值和你要達到多少數進行復位的整數進行比較,,比較后輸出才能觸發M0.2,這樣編吧
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 13:24
LD I6.5
  J' x  U  Q; Q; J! q/ oLD M0.2
$ |$ C2 H+ d3 z4 q7 r, PCTU C13 +155 C& B; I$ B. W7 C# M% O
AB>= C13 156 g6 Y7 M9 `  q$ A# r1 s; @8 g
=M0.2
作者: 鼠標    時間: 2010-3-10 14:44
T192應該選擇常閉,!
作者: 心結    時間: 2010-3-10 14:47
LD I6.5
/ ~# i, n2 Q0 \: BLD M0.2& [# H- C6 u1 x2 r0 t
CTU C13 +15$ d4 |/ Y" w9 P* y
AB>= C13 15
- K' q7 |+ m" ?( Q- O- h2 p7 r=M0.2$ d  m  w& n5 |/ t1 \- x) g
曹新輝 發表于 2010-3-10 13:24

+ Q$ j5 R8 _2 ?AB>=13 15 這一行總是提示錯誤是什么原因,? 把比較器改成了整數的那種目前的程序如圖:
5 M4 i' B- _& j; U3 b. Y/ J問題還是到5計數器就歸零,但是還是不會給M0.2輸出信號,。所以繼電器還是不會亮燈
作者: 心結    時間: 2010-3-10 14:50
T192應該選擇常閉,!) i* x; `, P, l9 x: S/ R1 a
鼠標 發表于 2010-3-10 14:44
常閉就意味著要一直給繼電器信號啊,?外邊的繼電器是常開的,,如果一直給信號電機不就一直轉然后到時間停啊,?
作者: 心結    時間: 2010-3-10 15:11
樓主,,是不是M0.2控制電機- U" g, i8 f9 u& {3 A/ A
現象:技術完了電機一直轉,而沒有定時功能,?/ I. Q3 m" d' [! y" D
舟航 發表于 2010-3-10 13:13

9 @5 n* B$ |4 T/ W. g. k不是,,現在是根本輸出不到M0.2……
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 15:36
已經輸出到M0.2了,然后復位以后,,比較器為0了,,因為你的計數器已經為零,在比較器后加雙輸出,,一個單獨帶外部繼電器,,用置位S,然后用你工藝上的設計,,什么時候給它復位就好了
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 15:38
用置位的那個輸出代替NETWORK3的M0.2
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 16:06

& T7 q; {- x2 q" W# C/ p. fS7-200的減計數器指令
# \9 r# ]6 _  v: I# r8 H$ e不知樓主用的什么型號
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 16:08
不光是接通,,還要將計數復位,別拿西門子手冊找了里面沒有這樣的例子
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 16:10
我感覺你用的是減計數器,,減數完成后電機M0.2正動,,計數器復位,故電機停止運動9 Y3 h+ y9 d( y' C& Y
我的分析是運動時間非常短,,肉眼幾乎感覺不出來,,如果有編碼器現實,樓主可以觀察下碼值,,應該沒工作一次都有微量增加,。
作者: 曹新輝    時間: 2010-3-10 16:22
沒有看懂你說的什么,首先計數器復位,M0.2會斷開,,導致外部輸出繼電器斷開,,你這點PLC程序掃描周期最多10ms眼睛肯定看不見,其次,,你這個程序我個人認為最好用置復位指令帶外部輸出,,(S)這個指令也行
作者: 舟航    時間: 2010-3-10 16:30
沒太看清楚,抱歉,!
作者: 心結    時間: 2010-3-10 16:49
我感覺你用的是減計數器,,減數完成后電機M0.2正動,計數器復位,,故電機停止運動
8 f" e; Z0 a/ l我的分析是運動時間非常短,,肉眼幾乎感覺不出來,如果有編碼器現實,,樓主可以觀察下碼值,,應該沒工作一次都有微量增加。% R% r# S# X, [% K) P4 G
舟航 發表于 2010-3-10 16:10

5 {- }6 |0 b0 I+ |6 P) |
; n' r4 x8 ~; [計數器用的加計數器,,現在是把復位信號用T192代替,,能夠實現大部分工作狀態了
作者: 心結    時間: 2010-3-10 16:53
沒有看懂你說的什么,首先計數器復位,,M0.2會斷開,導致外部輸出繼電器斷開,,你這點PLC程序掃描周期最多10ms眼睛肯定看不見,,其次,你這個程序我個人認為最好用置復位指令帶外部輸出,,(S)這個指令也行
7 Q$ s. I: ~0 m5 o; u曹新輝 發表于 2010-3-10 16:22

3 |  K. p3 F, o
5 r: M- ~# T- E6 g現在使用T192的上升沿代替了M0.2進行復位,,程序能運行下去了。同時對輸出進行了自鎖* f# R  k; O" ~" b7 w

) A0 o8 Y* Q7 G- m# R4 A! p頭一次用不知道怎么S指令,,用S指令怎么帶外部輸出,?
作者: 螺旋線    時間: 2010-3-10 18:51
鼠標斑竹說的是對的。樓主試試看,。  r  @) ~4 Y( f2 q
西門子的PLC,,少用S(置位)和R(復位),對順序有嚴格要求,,一旦反了,,動作完全不對,這和日系的PLC是不同的,。
作者: xudesen    時間: 2010-3-12 12:01
把T192常開觸點改為常閉觸點,,即可實現功能




歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) Powered by Discuz! X3.4