亚洲欧美日韩国产一区二区精品_亚洲国产精品一区二区动图_级婬片A片手机免费播放_亚洲国产成人Av毛片大全,男女爱爱好爽好疼视频免费,中文日韩AV在线,无码视频免费,欧美在线观看成人高清视频,在线播放免费人成毛片,成 人 网 站 在 线 视 频A片 ,亚洲AV成人精品一区二区三区
機械社區
標題:
臺達PLC在單速貨梯上的應用(論文)
[打印本頁]
作者:
fywsch
時間:
2010-5-3 10:13
標題:
臺達PLC在單速貨梯上的應用(論文)
DVP-32ES臺達PLC在單速貨梯上的應用
: h. D# u" c8 `( C/ t
方淵偉 杭州**電梯有限公司
I8 W n1 T& [- c4 l$ m
: `6 |- X1 H, p! E% n" o. }
摘 要:在原控制系統基礎上增加輸出接觸器通斷檢測功能
% C# N% H2 d! A" B: z$ V8 D, E
關鍵字:PLC 檢測功能 抱閘強激
4 L$ t" K% z. M( F, N
引言
_# i& X; \- c* _$ e
浙江******有限公司一臺1T四層單速貨梯需要改造。原控制系統是以繼電器為主要控制元件拖動電動葫蘆做升降運行,,已使用多年,,原器件老化嚴重,故障率很高,,維修維護困難�,,F(xiàn)我公司將用DVP-32ES臺達PLC對其控制系統進行改造,并加裝安全檢測功能,,使其符合《GB7588-2003》標準,。
4 U; ^1 Z+ T! I( x8 f& y
工藝原理分析
2 b: g! N" _* O" `/ S
主機采用常熟市佳能電梯配件有限公司生產的YJF120系列單速曳引機,電動機功率為5.5KW,,曳引比為1:1,,額定速度為0.4m/s,有超載開關和輸出接觸器通斷檢測功能。電梯系統硬件結構圖,,其各部分功能說明如附圖所示:
- Z- U* J7 H& P+ Y8 e* r+ D$ n. D7 L
主電路 由三相交流輸入,、共用接觸器、上下運行接觸器,、曳引機和制動單元幾部分組成,。
4 K. T, }$ q8 o8 ]* @' L
PLC控制電路 用DVP-32ES臺達PLC。PLC接收來自轎外和井道開關的信號,,經程序判斷實現電梯的上下集選控制,。PLC在輸出顯示和運行方向的同時,向共用接觸器和上下運行接觸器發出運行方向,、啟動,、運行和制動停梯等信號。
5 j+ b, K- q- Z) L5 p& K/ {
位置控制電路 電梯作為一種特種設備,, 除要求安全可靠外,,還要求運行平穩,�,?繙蚀_,。本系統采用安裝在轎廂上的隔磁板與安裝在井道中的CG-1磁開關聯合動作確定轎廂的位置。
* g* Q% I. c: \6 X
程序設計 X1-X4為樓層停梯平層輸入位置開關,,為現場調節平層誤差方便,,可通過調整T1-T4計時器的延時時間來調整平層位置。X11對應安全門回路輸入,,為了安全可靠的運行,,加了T5時間繼電器來驗證X11的輸入。X5-X10為1-4層層樓輸入按鈕。X12-X13為輸出接觸器通斷檢測功能所對應的驗證常閉觸點,,能對上下運行接觸器不能吸合,、釋放錯誤和共用輸出接觸器不能吸合、釋放錯誤進行檢測驗證,。X0為正常/檢修轉換開關,,X15-X16為檢修狀態時上、下點動按鈕開關,。Y16為電梯到站蜂鳴輸出,,當X12超載開關動作時也會有報警蜂鳴輸出。Y0-Y1為上,、下運行接觸器輸出對應點,,Y2為共用輸出接觸器。電梯要上,、下運行時只有Y2和Y0,、Y1其中的一個有輸出時才能工作。Y3為抱閘強激接觸器,,這里只用了2S時間的強激,,這是為了保證抱閘的維持電壓符合標準。其于的Y4-Y15為樓層顯示燈,、按鈕召喚燈和上,、下運行方向燈。本程序還設計了電梯總的運行時間不能超過60S,,否則會保護,,使電梯不能起動。當電梯保護或有接觸器不能吸合,、釋放錯誤時,,電梯將不能運行,而且電梯的樓層顯示器就會閃動,,只有過了10S后故障才會自行解除,。
) Q# u' Z% ^; K% {' {( ?
結論
( {: U; ~, s) N- X X5 n
本系統基于電氣集選控制原則,采用井道中的位置檢測開關,,實現轎廂的位移,,用軟件代替部分硬件功能,既降低系統成本,,又提高了系統的可靠性和安全性,,實現電梯的全數字化控制。在實驗室調試的基礎上,,采用上述方法,,實地對本臺四層貨梯進行改造,,經有關部門檢測和近一年半的實際運行表明,系統運行可靠,,停層精確,,年故障率為1-3次左右,,且控制柜內故障為0次,,取得了良好的運行效果,用戶感到非常滿意,。
) t3 d+ W) z! E5 l' v N+ o/ G5 l8 p) \6 w: m
在此感謝我公司蘇亦甫,、方淵智、胡德虎等同志的鼎力配合及公司全體同仁的大力支持,,在此一并致謝,。
1 b# O" V& k0 b; V% e
參考文獻:《電梯標準匯編》浙江省特種設備檢驗中心
, G- W1 y/ ~- f2 A; t9 m6 f3 _8 _/ q
《電梯結構原理及安裝維修》 陳家盛編 機械工業出版社
# R9 N3 z2 N2 Z' A. h, Q9 b
《PLC原理與應用》
作者:
fywsch
時間:
2010-5-4 14:31
需要此梯形圖及接線圖的請留郵箱.
作者:
哇拉拉拉拉拉
時間:
2012-4-17 19:11
[email protected]
能發給我嗎?
作者:
changkongceyi
時間:
2012-4-18 14:37
樓主有電梯改造的資質,?
作者:
chinaol9
時間:
2012-4-19 08:39
不錯,。。,。,。謝謝分享。,。,。
作者:
青楊
時間:
2015-7-14 11:23
液壓升降貨梯專業制造
歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.4