1.施工方法:
本工程鋼結構安裝,,首先復核混凝土基礎的軸線及基礎頂面標高,,采用分件吊裝的方法,,先吊裝所有鋼柱,,待校正固定灌漿后,,依次吊裝首層至五層鋼梁,,隨吊隨調整,,然后進行安裝固定,,最后吊裝屋面支撐及檁條系統,。
% {5 i9 N: a! ]
2.施工順序:
現場吊裝劃分為二個施工單元,,每個單元分別進行獨立作業,一單元采用一臺50噸吊車,,由8軸至1軸由東向西吊裝,,二單元采用50噸吊車由9軸至15軸由西向東吊裝,吊裝順序見吊裝平面圖,。
3.安裝前準備工作
①.柱腳螺栓的施工:復核土建基礎施工的柱腳定位軸線,,埋設地腳螺栓。為保證地腳螺栓的定位準確,,將地腳螺栓用鋼模板孔套進行定位固定,,并進行反復校核無誤后方能進行混凝土的澆注施工。地腳螺栓露出地面的部分用塑料布進行包裹保護,。
②.編制安裝計劃和構件供應計劃,,組織好施工。
③.檢查鋼構件:鋼構件出廠時應具有出廠合格證,,安裝前按圖紙查點復核構件,,將構件依照安裝順序運到安裝范圍內,在不影響安裝的條件下,,盡量把構件放在安裝位置下邊,,以保證安裝的便利,。
④.標準節的安裝流程
⑤.安裝質量標準
項 目 名 稱 允許偏差
垂直度 單節柱建筑物總體 H/100且≤10mm
標 高 梁面 L/1000且≤10mm
柱頂 ≤5mm
建筑物高度 ±n(△n+△n+△w)
4.安裝施工工藝
①.鋼柱安裝:吊裝前首先確定構件吊點位置,確定綁扎方法,,吊裝時做好防護措施,。鋼柱起吊后,當柱腳距地腳螺栓約30-40CM時扶正,,使柱腳的安裝孔對準螺栓,,緩慢落鉤就位。經過初校待垂直偏差在20MM內,,擰緊螺栓,,臨時固定即可脫鉤。
�,、冢摿旱跹b:鋼梁吊裝在柱子復核完成后進行,,鋼梁吊裝時采用兩點對稱綁扎起吊就位安裝。鋼梁起吊后距柱基準面100MM時徐徐慢就位,,待鋼梁吊裝就位后進行對接調整校正,,然后固定連接。鋼梁吊裝時隨吊隨用經緯儀校正,,有偏差隨時糾正,。
③.墻面檁條安裝:檁條截面較小,重量較輕,,采用一鉤多吊或成片吊裝的方法吊裝,。檁條的校正主要是間距尺寸及自身平直度。間距檢查用樣桿順著檁條桿件之間來回移動,,如有誤差,,放松或擰緊螺栓進行校正。平直度用拉線和鋼尺檢查校正,,最后用螺栓固定,。
% `4 O7 t* S4 r% ~ j$ M6 }- G
5.安裝校正
①.鋼柱校正:鋼柱垂直度校正用經緯儀或吊線錘檢驗,當有偏差時采用千斤頂進行校正,,標高校正用千斤頂將底座少許抬高,,然后增減墊板厚度,柱腳校正無誤后立即緊固地腳螺栓,,待鋼柱整體校正無誤后在柱腳底板下澆注細石混凝土固定,。
②.鋼梁校正:鋼梁軸線和垂直度的測量校正,校正采用千斤頂和倒鏈進行,,校正后立即進行固定,。
6.高強螺栓施工
①.高強螺栓在施工前必須有材質證明書(質量保證書)必須在使用前做復試。
②.高強螺栓設專人管理妥善保管,,不得亂扔亂放,,在安裝過程中,,不得碰傷螺栓及污染臟物,以防扭距系數發生變化,。
③.高強螺栓要防潮,、防腐蝕。
④.安裝螺栓時應用光頭撬棍及沖釘對正上下(或前后)連接板的螺孔,,使螺栓能自由投入,。
⑤.若連接板螺孔的誤差較大時應檢查分析酌情處理,若屬調整螺孔無效或剩下局部螺孔位置不正,,可使用電動絞刀或手動絞刀進行打孔,。
⑥.在同一連接面上,高強螺栓應按同一方向投入,,高強螺栓安裝后應當天終擰完畢,。
(二).墻面壓型彩板安裝
% u0 H" P! ?, o- i/ I
1.施工前準備
①,、壓型鋼板圍護施工安裝之前,,訂制相應的施工圖紙,并根據設計文件編制組織設計及對施工人員進行技術培訓和安全生產交底,。
②,、根據文件詳細核對各類材料的規格和數量,對損壞的壓型鋼板,,泛水板應及時修復和更換,。
③、各類施工設備應齊全,,并能正常運轉,。
④、復核與壓型鋼板施工安裝有關鋼構件的安裝精度,,清除檁條的安裝焊縫藥皮和飛濺物,,并涂刷防銹漆進行防腐處理。
( k: r1 ]6 S9 d8 J
2.壓型彩板施工工序:墻板安裝按檁條位置從一端開始進行,,板與板之間必須咬緊,,再用螺釘固定,墻板接縫處做好防水處理,。壓型鋼板安裝時,,應邊鋪設邊調整其位置,邊固定,。
(三).樓面承壓板安裝
樓面承壓板施工安裝之前,,繪制相應的排板圖,依據圖紙進行施工,。壓型鋼板沿樓面的一端開始鋪設,,邊鋪設邊調整其位置,,邊固定。遇有洞口處,,先安裝壓型鋼板,,然后根據實際洞口位置切割洞口大小尺寸。栓釘是樓面梁同鋼筋混凝土樓板起組合連接作用的連接件,,施工采用拉弧型栓釘焊機(型號:YD-200LS)和焊槍(型號:YS-223G),,并使用去氧弧耐熱陶瓷座圈。
焊接方法:接通焊機焊槍電源,,柱狀栓釘套在焊槍上,,防弧座圈,啟動焊槍,,電流即熔斷,,座圈則產生弧光,經短時間后柱狀栓釘以一定速度頂緊母材端部熔化,,切斷電源柱狀栓釘焊接完成固定在母材上,。
栓釘焊接檢查:柱狀栓釘的質量以錘擊為主,外觀表面檢查為輔,,按每天產量取其中的1/500進行彎曲檢查,,焊縫處無斷裂視為合格,如焊縫出現裂縫,,該栓釘判為報廢,,需在附近重焊一只柱狀釘作為補充
歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |