現象:按下電機運行按鈕,,變頻器顯示頻率由低到高變化,而電機卻運轉,,同時電機顫動,,并發出很大的噪聲,。檢查線路,,主線路、控制線路均無連接錯誤,。檢測輸出電流為ffice:smarttags" />
分析:為什么帶載情況下電機無法正常運轉呢,?是不是變頻器某些參數設定不當引起變頻器過載呢?與電機起動有關的參數為加速時間和DC提升水平,,如果這兩個參數的設置與負載特性不匹配,,就會造成電機不能正常起動運轉。加速時間過短,,DC提升水平(即轉矩提升)量過大,,都可能引起過電流及電機過載,從而無法正常運轉,。
措施:適當增長加速時間,,降低DC提升水平。按起動按鈕,,電機正常運轉,,且調速正常,無失速,,同時,,電機噪聲消失。
總結:使用變頻器驅動負載時,,一定要注意加速時間與DC提升水平及其它參數,,過短的加速時間,過高的DC提升均能導致電機過載,,過電流及噪聲過大,,甚至發生過電流跳閘。因此在實際使用中,,一定要根據負載情況,,對變頻器參數進行設置,使變頻器發揮最佳運行狀態,。