我想請問一下,,我們公司的真空浸漬罐現在打算用液位開關控制注油過程,,可是新買的液位開關卻存在問題。我們用的是電容式雙點控制液位開關,,之前我們安裝完在罐內設定后注油時當液位達到下限時就停止注油,,后來與廠家聯系他們說可能是液位計沒有有效接地,我們就在把液位開關拿出罐外,,加了接地線以后在水桶中設定上下限,,控制的挺正常。本來罐內沒有油下限燈應該一直亮,,可是與罐一連接,,原本亮的下限燈滅了,上限燈反而亮了,,這燈應該在油達到上限時才亮的,,液位計拔出來燈又恢復正常,我們試驗好幾次感覺罐就象燈的開關一樣,。之后我們又在罐中注油,,上下限控制很不穩定,詢問廠家他們之前也沒有遇到過這種情況�,,F(xiàn)在看來應該不是液位開關本身的問題,,連接方式是液位計通過螺紋固定在罐上的連通器內。請問專家這到底是怎么回事,,電容液位開關受周圍環境的影響嗎,?急求答案,感激不盡�,�,!

作者: 黃一鈁    時間: 2006-10-30 12:48
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]
回復樓主:你能確定你上下限開關沒有接反嗎,?另外你有沒有用屏蔽線連接,,一般傳感器防止信號干擾,最好要用屏蔽線連接的!
作者: mjyshoety    時間: 2006-10-30 13:51
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
謝謝樓上的回復,!上下限開關沒有接反。您說的屏蔽線是接在哪的呢,?不是液位計的接地線嗎,?
作者: 黃一鈁    時間: 2006-10-30 18:17
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]
實在不行就拿到廠家換一個新的吧,?可能液位開關有問題吧,!
作者: 斷刀    時間: 2006-10-30 20:17
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]

電容式的傳感器對環境電磁干擾的要求較嚴,,從樓主遇到情況來看,,傳感器在罐外面工作用水桶試驗正常的,說明本身沒有問題.加到罐內就有問題,,并且不穩定,,可能是如下: 1.罐體本身沒有可靠接地。 2.周圍可能存在強的干擾源,。(如變頻器,、變壓器等) 3.接地方法不正確。正確的接法是:屏蔽線屏蔽層單端接地,。簡單的可以理解為:接地但不形成回路,,具體接法看實際情況。(可參看音響制作的對接地的要求) 4.不能將系統的負極當作地線,,屏蔽層的接地必須是另外接(單端接地),。

5 o* Y3 ]$ }8 v, v

 (我做過用容柵尺的油位精確自動控制,類似數顯卡尺,柜子里有個變頻器,,儀表廠家配套的線就有問題,,用信號線屏蔽層做控制儀表的負。工作的很不穩定,,一開變頻器就亂了,,重新換了線,又經過上述方法后解決,。)


作者: 隨風而去    時間: 2006-10-31 12:28
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
贊成斷刀大俠的意見~~~. O% S* j8 ?! J

作者: 斷刀    時間: 2006-10-31 15:20
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]
樓主回個話,,搞成了嗎,?
作者: mjyshoety    時間: 2006-10-31 15:58
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]
謝謝斷刀大俠,,剛剛看到帖子還沒有實施,,因為我們罐是渦流加熱,本身有強磁場,可能是這個原因引起的不穩定,,可是之前問廠家他們說磁場影響應該不是很大,,真不知道他們到底懂不懂。再請教一下斷刀大俠,,屏蔽線屏蔽層單端接地具體接法是什么樣的,?因為我不知道到哪里找音響制作的對地接地,感謝大俠賜教�,。,�,!
作者: 斷刀    時間: 2006-10-31 18:51
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
可能根本就不能用,因為渦流加熱就是以強電磁波對金屬進行加熱,,如電磁爐,。各種傳感器到加熱部分里面可能都不正常 ,而且可能損壞,。所以不能有任何導電的東西進入加熱的工作面里,。2 }+ C8 C9 ?$ i% x2 n
: @! S# p- ^7 a6 _
如果有條件不如改用超聲波(或光電的)的液位傳感器在加熱部分的外面工作。(同時也要做好防護)
9 w( p, F: a$ A% d  _
作者: 黃一鈁    時間: 2006-10-31 19:13
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
回復樓主,,屏蔽線屏蔽層單端接地是指將屏蔽線的屏蔽層擰成一股,然后接到設備機殼或者單相220V的接地端,!其作用就是將干擾信號屏蔽掉,!
作者: 斷刀    時間: 2006-10-31 19:22
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]
對不起,,我還沒有搞清楚是你要對帶加熱的罐進行控制還是儲油罐加熱,。如果是帶電磁加熱的,就像上面說的,,如果只在在旁邊干擾,,就是加防護做接地了。
" f1 q& f0 A" u/ U& K5 c& `+ D$ k) S# ^  所謂的單端接地,,就是屏蔽線的屏蔽層只接一端,。不要形成通路。其它的設備也要盡量的并聯接地,,不要串聯,。
作者: mjyshoety    時間: 2006-11-1 08:32
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]
我們那是個浸漬罐,,里面有油槽,,因為槽在罐內,浸漬過程中無法看到液位,我們就是想用液位計測油槽液位,,現在有一個連通器與油槽相連,,再接到罐壁上,液位計從罐外面探入連通器中,,整個罐壁是渦流加熱,。照斷刀大俠所說這樣根本不行是嗎?有沒有什么措施,?
作者: 斷刀    時間: 2006-11-1 15:05
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
最好有個示意圖。聯通器是不是在加熱的油槽的外面,。如果是你按5 樓的辦法試試,,對于液位的方法很多。所以不要灰心,,一定可以解決,。
5 v9 n- d3 r, ^: [  r6 u常用的液位控制:1.探針。(對導電液體),。2,,浮球:包括各種干簧管、線繞電阻的浮球液位計和浮球引出式再接電控裝置(如拉繩,、直桿等)3.傳感器探測:如電容,、光電、超聲波等等$ ~2 h$ m3 {, `: E* s$ ]( ?
    像你哪個情況,,電磁干擾一定很大(可找個收音機去試試),,所以建議機械一點的浮球引出式,這就又要看你的安裝空間夠不夠,。如果要求不是很嚴,,可以自己做一個。
作者: 斷刀    時間: 2006-11-1 15:23
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
畫個示意圖給樓主看一下,。這種裝置可大可小,關鍵是找到合適的球,,就可以自己做個,。為了穩定可增加浮球的配重。傳感器也要注意抗干擾,。
作者: 隨風而去    時間: 2006-11-1 22:57
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
現在有一個連通器與油槽相連,再接到罐壁上,,液位計從罐外面探入連通器中2 Y; @. G' c' z% r- t8 i( ?

" M# S2 X9 B" A( }8 w可能是槽或是罐壁對外是不通地的~~~. f) \& M2 j. z7 N1 m

+ _+ F* L9 c$ J% K是否可以考慮單獨把地線接出外呢?接在槽或是罐壁估計是不行了.
作者: mjyshoety    時間: 2006-11-2 08:38
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
謝謝各位大俠,,我把示意圖傳上來,藍色部分就是液位計,,它是通過螺紋與連通器連接,,左側的小長方形是需要測液位的油槽,大長方形就是罐,,加熱線圈纏繞在罐壁外側,,如左視圖所示。我們之前試過在液位計外殼上加一條線把它與電源接地相連,,因為液位計與連通器相連,,這樣的話二者都接地了,可是這樣還是不行,,而且我不明白的一點是如果將其中一個接地另外一個也會同時接地,,這樣電容器的兩極不就等電位了嗎?不就沒有電容了嗎,?因為我對這種液位計的原理還不是很清楚,,問的問題可能太愚蠢了,,謝謝各位的幫助,!
作者: mjyshoety    時間: 2006-11-2 08:41
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]
怎么沒有圖呢,?
作者: mjyshoety    時間: 2006-11-2 08:42
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
為什么傳不上來圖呢?怎么傳�,�,?
作者: 老鷹    時間: 2006-11-2 08:45
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]
圖片格式用jpg或gif,,大小不要超過2M,,發帖子的框下面有幾個“瀏覽”,在那里選擇附件,,和電子郵件附件差不多,,不要直接粘貼圖片。
作者: mjyshoety    時間: 2006-11-2 14:47
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
哦 怪不得,,我之前發的bmp格式的
作者: 斷刀    時間: 2006-11-2 16:24
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]
具體原理和電容的接近開關相似,,參見一鈁版主的http://bbs.cmiw.cn/forums/70087/ShowPost.aspx
' \* y2 E8 O. o( a0 J' Q1 X  c. Y) E% s6 P* B$ N+ u
; ]: k$ W7 {# H. A
      想辦法將液位計與外殼(連通器)絕緣,。液位計單獨接地。接地的作用只是為了屏蔽電磁干擾,。如果電擾太強,,就只能換另外的液位計了,。(同時,也比較一下加熱開與關時,,液位計的工作情況,。)+ `$ Y! ]" c; c5 ^6 E

作者: mjyshoety    時間: 2006-11-3 10:26
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]
非常感謝斷刀大俠的關注與回復,,我們先試驗一下,,如有問題再繼續請教!
作者: mjyshoety    時間: 2006-12-20 10:20
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
我們的問題沒有解決,,后來廠家也說如果有渦流磁場的話這種液位計沒法用,大家知不知道什么樣的液位計能在這種情況下用�,。簻u流磁場加熱,,加熱溫度小于120度,抽真空后真空度1Pa左右,,測量介質為苯基二甲苯基乙烷,,希望能夠連續測量并顯示液面高度,可以在高限和低限兩點控制液位,。請各位大俠出出主意,。
作者: 斷刀    時間: 2006-12-20 16:31
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,緊急求助]
在加熱系統工作的時候,,試一下干簧管是否能被干擾,,如果沒事,可自己做個浮球的,。
作者: mjyshoety    時間: 2006-12-22 11:19
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
我們也想過用浮球的,可是我們測得量程很短,,就150mm左右,,用浮球的不合適啊。有沒有小直徑的浮球呢,?
作者: 斷刀    時間: 2006-12-22 16:20
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
150mm 應該沒有問題,浮球也不一定要做個球的,�,?梢宰砸炎鰝扁點的。只要滿足以下條件:. _$ [; w5 x' y* O3 u
, b6 c- U6 R7 j0 N
1.可隨液面升降,。(自身重理決定精度/太輕會受液面波動): L; O6 R2 L% m5 k& L
2.內有磁環,,可使不銹鋼管(無磁的)內的干簧管(或其它元件)動作,前提觸發元件是不能被加熱源干擾,。
作者: mjyshoety    時間: 2006-12-26 14:58
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
斷刀大俠的知識真豐富,,可我們沒有這種設計和生產的條件,有沒有現成的產品賣呢,?
作者: 斷刀    時間: 2006-12-26 17:56
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]

用過進口的體積小些,國產的體積偏大,。如果確定干簧管不被干擾,,自制是最合適的。材料都是很好找的,,找個氬弧焊就得了,。

4 n2 j2 F* E2 Q( H8 T* w

再說,現成的不一定正好適合你的尺寸,。

/ h) ?4 [, H- W# h# b' [/ r# f

 

' |1 N6 G& |2 H! M$ s

 

: X2 R4 w3 K9 y9 j" r8 u; D# k8 v

 


作者: mjyshoety    時間: 2006-12-28 14:03
標題: Re: 有關電容液位開關的問題---[實際問題,,緊急求助]
謝謝大俠指教我們試試