這是我工作中碰到的一些問題的解決方法,,說不上經驗,,只是我個人的一點兒認識,,再加上自己的理解。有不同的意見,,各位社友可以發表一下看法,謝謝,!
ffice1,、PLC通訊端口損壞一例
我們有一項工程,PLC端口燒壞,。PLC通訊線是通過滑環引出的,。考慮到前幾天剛下過雨,,懷疑是滑環進水引起的PLC通訊線短路,,而燒壞PLC端口的,。用搖表測量通訊線(線路兩端均懸空),發現通訊線間有電阻,,正常時應為無窮大,,而測量時,電阻在ffice:smarttags" />
2,、盡量避免多次調用同一子程序
在程序中,,多次調用同一個子程序,在語法方面沒有什么錯誤,,但我們要盡量避免這一做法,,尤其是在帶有形式參數時。下面通過一例來說明,。如下圖1所示,,網絡13和14都調用protection子程序,這時,,網絡14調用時protection子程序的運行狀態如圖2所示,。我們注意到,網絡14調用時的形參#protection的數值(1169,,網絡13調用該子程序時的參數值)并不是網絡14調用protection子程序所要的數值(應是481),。這樣,就會造成我們所不希望的結果,。
3,、PLC輸入的線間電容引起的誤動作
電纜的各導線間都存在電容,合格的電纜能把此容值限制在一定范圍之內,。就是合格的電纜,,當電纜長度超過一定長度時,各線間的電容容值也會超過所要求的值,,當把此電纜用于PLC輸入時,,線間電容就有可能引起PLC的誤動作,會出現許多無法理解的現象,。主要為:
1,,明明接線正確,但PLC卻沒有輸入,;
2,,PLC應該有的輸入沒有,而不應該有的卻有,,即PLC輸入互相干擾,;
最近,,在調試一PLC系統時,就出現了一種現象,。MIC傳感器不動作,,或動作后,另一傳感器(FLY)的動作影響MIC傳感器,,即:MIC動作時,,FLY傳感器一動作,MIC就變成不動作了,。也就是:傳感器的動作彼此影響,,懷疑是電纜質量不好,線間電容不合要求造成的,。直接把MIC傳感器接到PLC,,不使用電纜后,一切動作正常,。
消除線間電容影響的辦法:
�,。�1)使用電纜芯絞合在一起的電纜;
�,。�2)盡量縮短使用電纜的長度,;
(3)把互相干擾的輸入分開使用電纜,;
�,。�4)使用屏蔽電纜。
4,、PLC合理編程消除誤操作
(1)消除手指顫動:使用微分指令DIFU(13)來檢索按鈕送入電信號的上升沿,,在一個執行周期里PLC只執行一次,,從而避免此類誤操作;
�,。�2)無意識操作:
①優化顯示功能,,使用不同的指示燈來顯示各種不同的工作狀態:平光-運行狀態,高頻閃光(1秒1次)-試驗狀態,,低頻閃光(3秒閃1次)-步進狀態
②輸入信號聯鎖
5,、變頻器過電壓處理一例
減小給定使電機減速運行時,電機進入再生發電制動狀態,,電機回饋給變頻器的能量亦較高,,這些能量貯存在濾波電容器中,使電容上的電壓升高,,并很快達到直流過電壓保護的整定值而使變頻器跳閘,。
采取在變頻器外部增設制動電阻的措施,,用該電阻將電機回饋到直流側的再生電能消耗掉。
6,、變頻器過電流處理一例
我們用安川變頻器帶120個小電機,,當其中一個小電機發生過流故障時,變頻器就會過流故障報警,,導致變頻器掉閘,,從而導致其它正常的小電機也停止工作,這是我們所不期望的,。
處理方法:在變頻器輸出側加裝1:1的隔離變壓器,,當其中一臺或幾小電機發生過流故障,故障電流直流沖擊變壓器,,而不是沖擊變頻器,,從而預防了變頻器的掉閘。經實驗后,,工作良好,,再沒發生以前的正常電機也停機的故障。