以 15 平方米房間一間為例,,采用中心距 600MM銅鋁復合 74×60 散熱器,。 采暖設計的技術參數為進水溫度為 80 攝氏度,出水溫度為 60 攝氏度,,室溫為 20 攝氏度,。 求溫差△T=(80 攝氏度+60 攝氏度)/2-20 攝氏度=50 攝氏度 計算在溫差△T=50 攝氏度的散熱量通過熱工檢驗報告中查得散熱量與計算溫差的關 系式為Q=5.8259×△T1.268(十柱) 當△T=50 攝氏度時,散熱量Q=5.8259×501.268=831W(十柱) 房間供暖熱負荷是這樣估算的,,根據公式Q=q×F,,我們選q的上限70W/平方米Q =70W/平方米×15 平方米=1050W,根據公式N=QJ/QS,N=1050W÷83W/柱=12. 65 柱≈13 柱 在計算完成后,,為了防止出現誤差,,再適當增加 10%左右.選用散熱器的三大注意 X1 w" _, U, i4 Q, `7 s, B6 l
金屬熱強度的概念 金屬熱強度是指散熱器內熱媒平均溫度與室內空氣溫度 差為 1℃時,每公斤質量散熱器單位時間所散出的熱量。單位為 W/kg.K% W- x6 J+ _/ L
散熱器的傳熱系數是表示: 當散熱器內熱媒平均溫度與室內空氣溫度的差為 1℃時,,每 ㎡ 散熱面積單位時間放出的熱量,。單位為 W/㎡.℃。 |
|