21:CPU全面復位后哪些設置會保留下來,?
復位CPU時,內存沒有被完全刪除,。整個主內存被完全刪除了,,但加載內存中數據,以及保存在Flash-EPROM存儲卡(MC)或微存儲卡(MMC)上的數據,,則會全部保留下來,。除了加載內存以外,,計時器(CPU 312 IFM除外)和診斷緩沖也被保留。具有MPI接口或一個組合MPI/DP接口的CPU只在全部復位之前保留接口所采用的當前地址和波特率,。另一方面,,另一個PROFIBUS地址也被完全刪除,不能再訪問,。
重要事項:重新設置PG/PC之后,,與CPU之間的通訊只能通過MPI或MPI/DP接口來建立。
22:為什么不能通過MPI在線訪問CPU,?
如果在CPU上已經更改了MPI參數,,請檢查硬件配置�,?梢詫⑦@些值與在"Set PG/PC interface"下的參數進行比較,,看是否有不一致。
或者可以這樣做:打開一個新的項目,,創建一個新的硬件組態,。在CPU的MPI接口的屬性中為地址和傳送速度設置各自的值。將"空"項目寫入存儲卡中,。把該存儲卡插入到CPU 然后重新打開CPU的電壓,,將位于存儲卡上的設置傳送到CPU。現在已經傳送了MPI接口的當前設置,,并且像這樣的話,,只要接口沒有故障就可以建立連接。 這個方法適用于所有具有存儲卡接口的S7-CPU,。
23:錯誤OB的用途是什么,?
如果發生一個所描述的錯誤(見文件1),則將調用并處理相應OB,。如果沒有加載該OB,,則CPU進入STOP(例外:OB70、72,、7 3和81)
S7-CPU可以識別兩類錯誤:
1)同步錯誤: 這些錯誤在處理特定操作的過程中被觸發,并且可以歸因于用戶程序的特定部分,。
2)異步錯誤: 這些錯誤不能直接歸因于運行中的程序,。這些錯誤包括優先級類的錯誤,自動化系統中的錯誤(故障模塊)或者冗余的錯誤,。
24:在DP從站或CPU315-2DP型主站里應該編程哪些“故障 OBs”,?
在組態一個作為從站的CPU315-2DP站時,必須在STEP7程序中編程下列OB以便評估分布式I/O類型的錯誤信息:
OB 82 診斷中斷 OB ,、OB 86 子機架故障 OB ,、OB 122 I/O 訪問出錯
1)診斷OB82:如果一個支持診斷,,并且已經對其釋放了診斷中斷的模塊識別出一個錯誤,它既對進入事件也對外出的事件向 CPU 發出一個診斷中斷的請求,。操作系統然后調用 OB82,。在 OB82 自己的局部變量里包含有有缺陷模塊的邏輯基地址和 4 個字節的診斷數據。如果你還沒有編程 OB82, 則 CPU 進入“停止”模式,。你可以阻斷或延遲診斷中斷 OB ,,并通過 SFC 39 - 42 重新釋放它。
2)子機架故障OB86:如果識別出一個 DP 主站系統或一個分布式 I/O 站有故障(既對進入事件也對外出的事件),,該 CPU 的操作系統就調用 OB 86 ,。如果沒有編程 OB 86 但出現了這樣一個錯誤, CPU 就進入“停止”模式,。你可以阻斷或延遲 OB86 并通過 SFC 39 - 42 重新釋放它,。
3)I/O 訪問出錯OB122:當訪問一個模塊的數據時出錯,該CPU的操作系統就調用OB 122,。比方說,,CPU在存取一個單個模塊的數據時識別出一個讀錯誤,那么操作系統就調用OB 122,。該OB 122以與中斷塊有相同的優先級類別運行,。如果沒有編程OB 122,那么CPU由“運行”模式改為“停止”模式。
25:為什么在某些情況下,,保留區會被重寫?
在STEP 7的硬件組態中,,可以把幾個操作數區定義為“保留區”。這樣可以在掉電以后,,即使沒有備份電池的話,,仍能保持這些區域中的內容。如果定義一個塊為 “保留塊”,,而它在 CPU 中不存在或只是臨時安裝過,,那么這些區域的部分內容會被重寫。在電源接通/斷開之后,,其他內容會在相關區里找到,。
26:為何不能把閃存卡的內容加載入S7 300 CPU?
你的項目在閃存卡上�,,F(xiàn)在要用它加載 S7 300 ,。但加載結束后發現 CPU 的 RAM 中仍是空的。 出現此問題的原因是你的程序里有無法處理的,,"錯誤的"組織塊(比如說,, OB86 沒有 DP 接口)。 在重新設置和重新啟動 CPU 后, RAM 仍是空的。 診斷緩沖區對這個"無法加載"的塊會提示一些信息,。
27:當把 CPU315-2DP 作為從站,,把 CPU315-2DP 作為主站時的診斷地址
在組態一個 CPU315-2DP 站時,你使用 S7 工具 “H/W CONFIG” 來分配診斷地址,。如果發生一個故障,,這些診斷地址被加入診斷 OB 的變量 “OB82_MDL_ADDR” 里。 你可在 OB82 里分析此變量,,確定有故障的站并作出相應的反應,。
下面是如何分配診斷地址的例子:
第 1 步: 通過 CPU315-2DP 組態從站并賦予一個診斷地址,比如 422,。
第 2 步: 通過 CPU315-2DP 組態主站
第 3 步: 把組態好的從站鏈接到主站并賦予一個診斷地址,,比如 1022。
28:需要為S7-300 CPU的DP從站接口作何種設置,,才可以使用它來進行路由選擇,?
如果使用CPU作為I-Slave,并且該CPU也起S7 路由器的作用,,那么請注意如下事項:
用于路由選擇的從站的DP接口必須設置為活動狀態,。這可以在HW Config中完成:在DP接口的屬性對話框中,選項" Commissioning/Test operation"或"Programming, status/modify..."必須激活,。關于這些設置的注意事項可以在下表中獲得,。
對于S7 路由連接,有 4 種可用的連接資源-與其它任何連接資源無關,。沒有使用PG/OP的連接資源或S7基本通信,。
如果必須通過DP接口來建立一個與位于其機架上的通信伙伴連接時(如在 CP 343-1 中),也要使用一個路由連接,。而對于通過MPI接口與一個位于其機架上的通信伙伴的連接,,則不使用路由連接資源,因為在這種情況下,,能夠直接到達伙伴,。注意事項:這不適用于CPU 318。
29:為什么當使用S7-300 CPU的內部運行時間表時,,沒有任何返回值,?
當對CPU 312IFM到316-2DP參數化系統功能塊 SFC2, SFC3 和 SFC4 時,為一個運行時間表規定了一個大于 "B#16#0"的標識符,,那么將出錯并且所需的功能也無法用,。 此種情況下,將在塊的" RETVAL"輸出處輸出標識符 "8080h" ,。
說明:對于這些 CPU,只有一個計時器可用,。因此你應該只用標識符 "B#16#0",。 在一個周期塊(OB1, OB35)里一定不能調用系統功能 SFC2 "SET_RTM",,而是應該在重啟動OB(OB100)調用它。你也可以通過外部觸發器來啟動該塊,。不然的話,,該塊將老是復位運行計時表,永遠完成不了計數,。
30:變量是如何儲存在臨時局部數據中的,?
L 堆棧永遠以地址“0”開始。 在 L 堆棧中,,會為每個數據塊保留相同個數的字節,,作為存放每個塊所擁有的靜態或局部數據。
當某個塊終止時,,那么它的空間隨之也被重新釋放出來,。 指針總是指向當前打開塊的第一個字節。
31:在CPU經過完全復位后是否運行時間計數器也被復位,?
使用S7-300時,,帶硬件時鐘(內置的 “實時時鐘”)和帶軟件時鐘的 CPU 之間有區別。對于那些無后備電池的軟件時鐘的 CPU,,運行時間計數器在 CPU 被完全復位后其最后值被刪除,。而對于那些有后備電池的硬件時鐘的 CPU,運行時間計數器的最后值在 CPU 被完全復位后被保留下來,。同樣,, CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的運行時間計數器在 CPU 被完全復位后其最后值被保留。
32:如何把不在同一個項目里的一個S7 CPU組態為我的S7 DP主站模塊的DP從站,?
缺省情況下, 在STEP 7里只可以把一個S7 CPU組態為從站,,如果說該站是在同一個項目中的話。該站然后在“PROFIBUS-DP > 已經組態的站”下的硬件目錄里作為“CPU 31x-2 DP”出現,。用這種途徑,,可以設置起 DP 主站與 DP 從站間的鏈接。
還存在一個選項,,可把一個與主站不在同一個項目里的S7 CPU組態為從站,。進行如下:
按常規組態DP從站。
從網上下載要用作從站的S7-300 CPU的GSD文件,。該文件位于客戶支持網址的“PROFIBUS GSD 文件 / SIMATIC”下,。
打開SIMATIC Manager 和硬件配置。
打開“選項 > 安裝新的 GSD...”,,把剛下載的 GSD 文件插入硬件目錄 ,。 (注意:此過程中在 HW Config 中無須打開任何窗口)
通過“選項 > 更新目錄”來更新硬件目錄。
現在可以組態你的 DP 主站。將可以在 “PROFIBUS-DP > 更多現場設備 > SPS” 下發現作為從站的該 S7-300 CPU ,。
注意:如果是手動來結合該 DP 從站, 要確�,?偩參數,該 DP 從站的 PROFIBUS 地址 和它的 I/O 組態在兩個項目里必須相同,。
33:無備用電池情況下斷電的影響與完全復位一樣嗎,?
不一樣。在CPU被完全復位的情況下,,其硬件配置信息被刪除(MPI地址除外),,程序被刪除, 剩磁存儲器也被清零,。
在無備用電池和存儲卡的情況下關電,,硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被刪除。然而,,剩磁存儲器不受影響,。如果在此情況下重新加載程序,則其工作時采用剩磁存儲器的舊值,。比方說,,這些值通常來自前 8 個計數器。如果不把這一點考慮在內,,會導致危險的系統狀態,。
建議:無備用電池和存儲卡的情況下斷電后,總是要做一下完全復位,。
34:以將 2 線制傳感器連接到緊湊型CPU的模擬輸入端嗎,?
可以將 2 線制和 4 線制的傳感器連接到CPU 300C的模擬輸入端。使用一個 2 線制傳感器時,,在硬件組態中將“I = 電流”設置為測量類型,,與 4 線制傳感器的設置一樣。
注意事項:請注意緊湊型CPU僅支持有源傳感器( 4 線制傳感器),。如果使用無源傳感器( 2 制傳感器),,必須使用外部電源。
警告:請注意所允許的最大輸入電流,。2 線制傳感器在出現短路時可能會超出最大允許電流,。技術數據中規定的最大允許電流是50mA(破壞極限)。對于這種情況(例如,,對 2 線制傳感器加電流限制或與傳感器串聯一個PTC熱敏電阻),,確保提供足夠保護。
35:SM322-1HH01也能在負載電壓為交流 24 V的情況下工作嗎,?
是的,,您也可以在負載電壓為交流 24 V的情況下使用SM322-1HH01,。
36:要確保SM322-1HF01 接通最小需要多大的負載電壓和電流?
SM322-1HF01 繼電器模塊需要 17 V和 8 mA才能確保開閉正常,。對于觸點的壽命來說,,這樣的值比手冊上提供的這個模塊的值(10 V和 5 mA)更好。手冊的規定值應該認為是最低要求值,。
37:需要為哪些24V數字量輸入模塊(6ES7 321-xBxxx- ...)連接電源?
下表說明了24V數字量輸入模塊的電源插針連接 (L+ / M) ,。
38:在 ET200M 里是否也能使用 SM321 模塊(DI16 x 24V),?
模塊 SM321 (MLFB 6ES7 321-7BH00-0AB0) 也可在 ET200M 里使用。其中 CPU 31x-2DP 作為 DP 主站或者是通訊處理器 CP CP342-5 作為 DP 主站,。同樣該模塊可以通過 ET200M 和 S7-400 通訊處理器 CP443-5 連接到一個S7-400 CPU,。
39:SM323數字卡所占用的地址是多少?
SM323模塊有 16 位類型(6ES7 323-1BL00-0AA0)和 8 位類型(6ES7 323-1BH00-0AA0)兩種。對于 16 位類型的模塊,,輸入和輸出占用“X”和“X+1” 兩個地址,。如果 SM323 的基地址為 4 (即 X=4; 插槽為 5),那么輸入就被賦址在地址 4 和 5 下面, 輸出的地址同樣也被賦址在地址 4 和 5 下面,。在模塊的接線視圖中,,輸入字節“X”位于左邊的頂部,輸出字節“X”在右邊的頂部,。
對于 8 位類型的模塊,,輸入和輸出各占用一個字節,它們有相同的字節地址,。若用固定的插槽賦址,,SM323 被插入槽 4, 那么輸入地址為I 4.0 至 I 4.7,輸出地址為 Q 4.0 至 Q 4.7,。
40:在不改變硬件配置的情況下,,能用SM321-1CH20 代替SM321-1CH80 嗎?
SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模塊的技術參數是相同的,。區別僅在SM321-1CH80 可以應用于更廣泛的環境條件,。因此您無需更改硬件配置。
同樣,, CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的運行時間計數器在 CPU 被完全復位后其最后值被保留,。
32:如何把不在同一個項目里的一個S7 CPU組態為我的S7 DP主站模塊的DP從站?
缺省情況下, 在STEP 7里只可以把一個S7 CPU組態為從站,,如果說該站是在同一個項目中的話,。該站然后在“PROFIBUS-DP > 已經組態的站”下的硬件目錄里作為“CPU 31x-2 DP”出現。用這種途徑,,可以設置起 DP 主站與 DP 從站間的鏈接,。
還存在一個選項,可把一個與主站不在同一個項目里的S7 CPU組態為從站,。進行如下:
按常規組態DP從站,。
從網上下載要用作從站的S7-300 CPU的GSD文件。該文件位于客戶支持網址的“PROFIBUS GSD 文件 / SIMATIC”下,。
打開SIMATIC Manager 和硬件配置,。
打開“選項 > 安裝新的 GSD...”,把剛下載的 GSD 文件插入硬件目錄 ,。 (注意:此過程中在 HW Config 中無須打開任何窗口)
通過“選項 > 更新目錄”來更新硬件目錄,。
可以將 2 線制和 4 線制的傳感器連接到CPU 300C的模擬輸入端,。使用一個 2 線制傳感器時,在硬件組態中將“I = 電流”設置為測量類型,,與 4 線制傳感器的設置一樣,。
注意事項:請注意緊湊型CPU僅支持有源傳感器( 4 線制傳感器)。如果使用無源傳感器( 2 制傳感器),,必須使用外部電源,。
警告:請注意所允許的最大輸入電流。2 線制傳感器在出現短路時可能會超出最大允許電流,。技術數據中規定的最大允許電流是50mA(破壞極限),。對于這種情況(例如,對 2 線制傳感器加電流限制或與傳感器串聯一個PTC熱敏電阻),,確保提供足夠保護。
35:SM322-1HH01也能在負載電壓為交流 24 V的情況下工作嗎,?
是的,,您也可以在負載電壓為交流 24 V的情況下使用SM322-1HH01。
36:要確保SM322-1HF01 接通最小需要多大的負載電壓和電流,?
SM322-1HF01 繼電器模塊需要 17 V和 8 mA才能確保開閉正常,。對于觸點的壽命來說,這樣的值比手冊上提供的這個模塊的值(10 V和 5 mA)更好,。若用固定的插槽賦址,,SM323 被插入槽 4, 那么輸入地址為I 4.0 至 I 4.7,,輸出地址為 Q 4.0 至 Q 4.7。
40:在不改變硬件配置的情況下,,能用SM321-1CH20 代替SM321-1CH80 嗎,?
SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模塊的技術參數是相同的。區別僅在SM321-1CH80 可以應用于更廣泛的環境條件,。因此您無需更改硬件配置,。