標題: 軸承溫度探測,,軸承溫度傳感器并聯會是什么情況? [打印本頁]

作者: Scott_科平    時間: 2013-6-19 21:04
標題: 軸承溫度探測,,軸承溫度傳感器并聯會是什么情況,?
       我單位有一設備,總共有4個相同溫度探頭,。由于時間長久的問題(10years),,其中一個傳感器,其連到上位機控制面板的線可能磨損,、破皮,,導致在上位機顯示的溫度有時候超出預設值而導致報警并自動停機。由于連接線的備用線只有一根,,也會出現如此問題,,只能外接一根長線臨時直接從探頭接至上位機。) [: ^/ a. V9 E7 z: v9 U) v( S
       本人就想請問一個問題,,倘若,,這溫度探頭并聯(電阻減半)然后統一接至上位機(溫度會上升一定數值),然后再將設定值網上調,,會不會同樣起到效果呢,,而且可以肯定的是兩個探頭測出的軸承溫度數值不會超過5℃。
! ?) x6 ?5 |: h       請大俠給予指教,。謝謝,!祝工作順利!
作者: fmdd    時間: 2013-6-19 21:29
還是單獨用吧,,并聯情況下,,任何一個熱電偶短路,整個測溫線路都短路
作者: fmdd    時間: 2013-6-19 21:30
你用的是熱敏電阻,?
作者: 東北制造    時間: 2013-6-19 21:44
兩個熱電阻并聯后,,電流并不平衡,溫度測量不準,,溫度越高,,偏差越大~~!
作者: Scott_科平    時間: 2013-6-19 22:22
fmdd 發表于 2013-6-19 21:29 + C$ E  P" }( ^$ x/ }. I
還是單獨用吧,,并聯情況下,,任何一個熱電偶短路,整個測溫線路都短路
8 Z: L$ r$ l  i1 w8 g/ S' u
其實這個想法也是聯想到我單位另一設備的振動測試探頭,;設備測試兩端,,但是輸出端也只是一端,,試問是采用類似原理么?
' O& w1 E3 g2 R5 s( ^+ [/ A
作者: 盼安    時間: 2013-6-20 00:12
本帖最后由 盼安 于 2013-6-20 00:17 編輯
4 k, `- Y) c6 D$ d& x
$ X. I" H9 D) T+ m: n4 ~# b最好不要并聯,,你接個線會死,?如果沒有人修改過,那是不大可能的,。測兩端輸出一端,,上位機如果顯示一端,那也不一定并在一起的,。手機打字很累,,就說到這。你講的問題不單單是軸承的問題了,。
作者: numberone    時間: 2013-6-20 00:55
沒有你這種用法的,!測溫探頭不是熱電偶就是熱電阻,并聯的結果就是不知道測的是什么數據了,!
作者: 成形極限    時間: 2013-6-20 15:00
絕對不行,,不管是hi什么傳感器,都不可以,,除非一個完全開路,,測出來的數據都是好的那個數據,否則兩路數據都不對,。
作者: muzhijmlh3717    時間: 2013-6-20 20:30
高手云集,,膜拜了




歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) Powered by Discuz! X3.4