亚洲欧美日韩国产一区二区精品_亚洲国产精品一区二区动图_级婬片A片手机免费播放_亚洲国产成人Av毛片大全,男女爱爱好爽好疼视频免费,中文日韩AV在线,无码视频免费,欧美在线观看成人高清视频,在线播放免费人成毛片,成 人 网 站 在 线 视 频A片 ,亚洲AV成人精品一区二区三区

機械社區

標題: 卷揚機主令控制器,,一到200點數時報故障,,故障代碼顯示變頻器過電流 [打印本頁]

作者: ipqjj    時間: 2013-8-25 18:45
標題: 卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,,故障代碼顯示變頻器過電流
卷揚機主令控制器:編碼器OMRON,, PLC S7-200 224,,文本顯示器TD200,。變頻器富士5000
) y  f# {, T7 Z. p) l- {工況:卷揚機下行到文本顯示器200點數時,,PLC控制繼電器斷開給變頻器一個開關信號,變頻器從15HZ到0.
* M( n5 R4 e  D9 `2 ^! `0 G0 z  Z8 E
8 B" U" b7 N! F3 k8 ~故障現象:現在是一到200點數時報故障,,故障代碼顯示變頻器過電流,。能使用,但得復位,。
! X6 C  ~# p# J* G2 T& G故障判斷:1,、變頻器換一臺故障依舊。" O' B" I/ x' M% X7 L
                 2,、文本顯示器調到300點故障依舊,。PLC輸出信號正常
0 O/ D3 J7 J& ^/ J) N6 g1 X# m( d3 N                 3、斷開電機電源,,脫開編碼器用手轉動測試故障依舊 ,。顯示變頻器過電流。 $ Y2 C" p* `+ {. M9 Q
                 4,、更換所有繼電器故障依舊,。   
. n$ v' T! u7 V4 s9 {5 V( E) l2 b& r                 5、斷開電機電源,,脫開編碼器用手轉動測試,,當文本顯示器到310點數時,拔掉15HZ繼電器變頻器到0,,故障消失,。
) r9 s. u1 J/ D# Y0 P0 Q" d" Q
! S0 U& @8 h3 a! e9 _0 ^, o& X問題:繼電器已換很多個了,難道是繼電器座的問題,?明天準備換繼電器插座,。$ L3 R) b6 ^6 k, s+ D
不知道我說的是不是清楚,大家來說說到底是什么原因,。
1 n+ r3 T7 p/ i  j( [
作者: 2266998    時間: 2013-8-25 20:13
你沒說清楚,,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,,: [+ q+ U3 c2 N  W" |, X

# q) S: h+ c" z1 O給你舉個比你那個還復雜的例子,,但類似,. f- P4 m; `" |% F- T/ O7 l

# N$ Y# D9 Y5 p. t& V! U; l/ z1 @我玩大轉爐的氧槍系統,,包括控制,,7 w# u3 n1 g  j
0 i2 P/ @+ R5 T1 [4 e% g& {
對氧槍的卷揚機,有一整套控制系統,,超行程報警,,超載也報警,這都對應各個點位,,報警了,,看是那個點引起的?8 f. g9 Q$ @3 d( u6 L& E
# @# H2 Q% c- x
有些點是人為設定的,,在系統里面,,過那個點就報警,還有些報警是外點輸入的,,比如過某點,,在行程范圍里面,,但到這個點,載荷就超,,也報警,,3 B. h: G) V4 \  s; c; T

; p' `4 y4 d7 j% u6 I5 Y1 i' ^  B還有可能是主令信號錯誤,導致輸出錯誤,,就報警了,,都有可能,
9 ?6 r1 O& `1 U7 D5 N$ m7 W
* f1 }8 z8 S- i& [' F) f你要先揪出來是那個點輸入的報警信號,,才能找到問題,,   
作者: a5248714    時間: 2013-8-25 20:44
plc程序里面故意加了一段 運行幾千次后 一到200就停機# K4 e9 q8 l+ z. p2 _, U5 w0 i: R

$ S0 N8 u2 ^6 N- {# A7 f7 P- D# L設備款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停機的8 I/ ]" l3 C$ W

8 F. q- Q3 e. y( E( U80%可能 供參考
作者: growupart    時間: 2013-8-25 21:28
2266998 發表于 2013-8-25 20:13
; U9 r$ B& s6 u6 B8 m* a: U你沒說清楚,你描述的這個現象,,人家沒法接下去分析,,
, v: R' w, r+ n6 v" x8 A6 O' E1 Q
給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,,

' a7 q0 T: d' {, a什么是不良信息不能提交,,郁悶
3 z$ L. t4 I6 }: w  F. i5 _( f
作者: fywsch    時間: 2013-8-25 21:51
樓主仔細點檢查下,應該能夠查到的,。
作者: 雪泥宏爪    時間: 2013-9-20 16:57
樓主研究下,,如果沒有判斷錯,估計你的方向搞錯了,,說的這句話也錯了:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣,。
; e; _, L, V& }有時是不一樣的,還有就是15HZ與負荷的關系,,還有就是變頻器控制模式的設置,。
: ~0 K4 z1 U* ]- T* L4 }: U' \/ n與外部故障無關。




歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) Powered by Discuz! X3.4