工作環境 7 Q7 [& j) f; T/ R- \8 Z
溫度 PLC要求環境溫度在0~55℃,,安裝時不能放在發熱量大的元件下面,四周通風散熱的空間應足夠大,,基本單元和擴展單元之間要有30mm以上間隔,;開關柜上、下部應有通風的百葉窗,,防止太陽光直接照射,;如果周圍環境超過55℃,要安裝電風扇強迫通風,。
濕度 為了保證PLC的絕緣性能,,空氣的相對濕度應小于85%(無凝露)。 4 I' j" `, w% x x4 s
震動 應使PLC遠離強烈的震動源,,防止振動頻率為10~55Hz的頻繁或連續振動,。當使用環境不可避免震動時,必須采取減震措施,,如采用減震膠等,。 2 D( f9 w4 b; m. `
空氣 避免有腐蝕和易燃的氣體,,例如氯化氫、硫化氫等,。對于空氣中有較多粉塵或腐蝕性氣體的環境,,可將PLC安裝在封閉性較好的控制室或控制柜中,并安裝空氣凈化裝置,。
電源 PLC供電電源為50Hz,、220(1±10%)V的交流電,對于電源線來的干擾,,PLC本身具有足夠的抵制能力,。對于可靠性要求很高的場合或電源干擾特別嚴重的環境,可以安裝一臺帶屏蔽層的變比為1:1的隔離變壓器,,以減少設備與地之間的干擾,。還可以在電源輸入端串接LC濾波電路。FX系列PLC有直流24V輸出接線端,,該接線端可為輸入傳感器(如光電開關或接近開關)提供直流24V電源,。當輸入端使用外接直流電源時,應選用直流穩壓電源,。因為普通的整流濾波電源,,由于紋波的影響,容易使PLC接收到錯誤信息,。
安裝與布線
動力線,、控制線以及PLC的電源線和I/O線應分別配線,隔離變壓器與PLC和I/O之間應采用雙膠線連接,。
PLC應遠離強干擾源如電焊機,、大功率硅整流裝置和大型動力設備,不能與高壓電器安裝在同一個開關柜內,。
PLC的輸入與輸出最好分開走線,,開關量與模擬量也要分開敷設。模擬量信號的傳送應采用屏蔽線,,屏蔽層應一端或兩端接地,,接地電阻應小于屏蔽層電阻的1/10。 : x6 g) ?; D: }' G
PLC基本單元與擴展單元以及功能模塊的連接線纜應單獨敷設,,以防止外界信號的干擾,。 ) B# t5 ^! {2 y
交流輸出線和直流輸出線不要用同一根電纜,輸出線應盡量遠離高壓線和動力線,,避免并行,。 " l' f$ t8 ?* H, M3 `
I/O端的接線 " u/ L5 m3 U5 T, U8 I$ n! O2 X
輸入接線 , p5 y3 F, T/ e& @6 A, J1 O
輸入接線一般不要超過30米。但如果環境干擾較小,電壓降不大時,,輸入接線可適當長些,。輸入/輸出線不能用同一根電纜,輸入/輸出線要分開,。盡可能采用常開觸點形式連接到輸入端,,使編制的梯形圖與繼電器原理圖一致,便于閱讀,。 : P. X! \9 v7 P; b2 T$ A2 q' X
輸出連接 & b1 A8 L g6 W" ?# d/ e4 H2 h4 |, f
輸出端接線分為獨立輸出和公共輸出,。在不同組中,可采用不同類型和電壓等級的輸出電壓,。但在同一組中的輸出只能用同一類型、同一電壓等級的電源,。 9 K& f# ~* f7 E% [
由于PLC的輸出元件被封裝在印制電路板上,,并且連接至端子板,若將連接輸出元件的負載短路,,將燒毀印制電路板,,因此,應用熔絲保護輸出元件,。 1 k8 e- D' P6 g/ o
采用繼電器輸出時,,所承受的電感性負載的大小,會影響到繼電器的使用壽命,,因此,,使用電感性負載時選擇繼電器工作壽命要長。
PLC的輸出負載可能產生干擾,,因此要采取措施加以控制,,如直流輸出的續流管保護,交流輸出的阻容吸收電路,,晶體管及雙向晶閘管輸出的旁路電阻保護,。 ) b5 \2 ~5 U% ` m
外部安全電路 . w: `. E% Z7 g1 W3 ^. c
急停電路。對于能使用戶造成傷害的危險負載,,除了在控制程序中加以考慮之外,,還應設計外部緊急停車電路,使得PLC發生故障時,,能將引起傷害的負載電源可靠切斷,。 1 w0 i$ C$ w5 |/ K& e
保護電路。正反向運轉等可逆操作的控制系統,,要設置外部電器互鎖保護,;往復運行及升降移動的控制系統,要設置外部限位保護電路,。 + a) o, x* s7 s1 e9 {) ^
可編程控制器有監視定時器等自檢功能,,檢查出異常時,,輸出全部關閉。但當可編程控制器CPU故障時就不能控制輸出,,因此,,對于能使用戶造成傷害的危險負載,為確保設備在安全狀態下運行,,需設計外電路加以防護,。 8 r! f: I4 Q; v# z5 p8 Y
電源過負荷的防護。如果PLC電源發生故障,,中斷時間少于10秒,,PLC工作不受影響,若電源中斷超過10秒或電源下降超過允許值,,則PLC停止工作,,所有的輸出點均同時斷開;當電源恢復時,,若RUN輸入接通,,則操作自動進行。因此,,對一些易過負載的輸入設備應設置必要的限流保護電路,。
重大故障的報警及防護。對于易發生重大事故的場所,,為了確�,?刂葡到y(tǒng)在重大事故發生時仍可靠的報警及防護,應將與重大故障有聯系的信號通過外電路輸出,,以使控制系統在安全狀況下運行,。
PLC的接地 - i" A6 I! s3 m. E2 [$ H7 p$ s$ o
良好的接地是保證PLC可靠工作的重要條件,可以避免偶然發生的電壓沖擊危害,。PLC的接地線與機器的接地端相接,,接地線的截面積應不小于2mm2 ,接地電阻小于100Ω,;如果要用擴展單元,,其接地點應與基本單元的接地點接在一起。為了抑制加在電源及輸入端,、輸出端的干擾,,應給PLC接上專用地線,接地點應與動力設備(如電機)的接地點分開,;若達不到這種要求,,也必須做到與其它設備公共接地,禁止與其它設備串連接地。接地點應盡可能靠近PLC,。
冗余系統與熱備用系統 * I. [8 ]8 T4 t
在石油,、化工、冶金等行業的某些系統中,,要求控制裝置有極高的可靠性,。如果控制系統發生故障,將會造成停產,、原料大量浪費或設備損壞,,給企業造成極大的經濟損失。但是僅靠提高控制系統硬件的可靠性來滿足上述要求是遠遠不夠的,,因為PLC本身可靠性的提高是有一定的限度,。使用冗余系統或熱備用系統就能夠比較有效地解決上述問題。
在冗余控制系統中,,整個PLC控制系統(或系統中最重要的部分,,如CPU模塊)由兩套完全相同的系統組成如圖2所示。兩塊CPU模塊使用相同的用戶程序并行工作,,其中一塊是主CPU,另一塊是備用CPU,;主CPU工作,,而備用CPU的輸出是被禁止的,當主CPU發生故障時,,備用CPU自動投入運行,。這一切換過程是由冗余處理單元RPU控制的,切換時間在1~3個掃描周期,,I/O系統的切換也是由RPU完成的,。
在熱備用系統中,兩臺CPU用通訊接口連接在一起,,均處于通電狀態如圖3所示,。當系統出現故障時,由主CPU通知備用CPU,,使備用CPU投入運行,。這一切換過程一般不太快,但它的結構有比冗余系統簡單,。
歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |