標題: 求助,,渦街流量計讀數偏大
        我們公司壓縮空氣消耗量采用渦街流量計測量�,,F(xiàn)有一塊總表,,四塊分表�,,F(xiàn)在存在的問題是四塊分表的讀數的和比總表的讀數大很多,,比如,,總表讀數3W,,分表的讀數的總和就是5W,。各種調校之后依然不行,。打電話給廠家,廠家直接說我們?nèi)チ艘才缓�,。直接不過來,!+ m" `3 ~4 `4 p( ^: w
      附圖是流量計的安裝方式。有沒有大神對這個東西比較了解,,幫忙分析下,,讀數偏大會是什么原因?先行謝過,。1 }8 E" k( \7 |7 G7 o

作者: wolalala12    時間: 2014-9-18 10:40
會不會是支路用氣短時高頻,,壓力不穩定引起的流量誤差大量疊加造成的。感覺以總表為準比較好,,總管流量比較穩定,。
作者: 道可    時間: 2014-9-18 14:54
wolalala12 發表于 2014-9-18 10:40 ) f- F8 ]0 `) r2 e6 V) R
會不會是支路用氣短時高頻,壓力不穩定引起的流量誤差大量疊加造成的,。感覺以總表為準比較好,,總管流量比較 ...
* T4 ?, j0 Z$ W( T& [
這個。不太可能,。這里面用氣地方主要是涂裝線,,清洗機以及機床的換刀潤滑,,涂裝線跟清洗機工作時基本一直開啟,沒有規律的就是一些氣動工具,,吹掃槍之類的,,但是不多,造成的誤差不應該這么大把,。,。。; ^+ K1 N: r+ k

作者: 原來都是小草    時間: 2014-9-18 16:48
之前解除過液體電磁流量計,。氣體的沒用過,。8 P; t: v9 H, }2 S
另外建議:如果氣流和氣壓穩定性要求不高的話,是不是可以考慮用小徑的管子,,流量計口徑也用小點的,,改變一下流速會不會稍微好些。
作者: 道可    時間: 2014-9-19 08:16
原來都是小草 發表于 2014-9-18 16:48 5 r4 e0 F( t: u7 O. a& z
之前解除過液體電磁流量計,。氣體的沒用過,。
& i/ j. a5 \+ @9 J! K另外建議:如果氣流和氣壓穩定性要求不高的話,是不是可以考慮 ...

) A' c: I/ N2 V" h' ?- k1 H+ D現在分析來分析去初步認為是振動,,,,,邊上有三個清洗機,,,,,雖然有加工,,但是振動還是有,、、,、6 p3 K8 W! ?' t7 K( h5 D- e( X1 u

作者: jelen    時間: 2014-9-21 19:41
本人做過流量計,,我覺得首先你要排除儀表本身是否有問題,?其次你這個表是哪里產的,,廠家的態度很不負責任啊,?廠家給出標定書了嗎,?你的氣流量是否在流量計的使用范圍之內?+ g# f! q: A$ K; [* ^
如果有條件,,可以把表拿到質監局的實驗室進行檢定
作者: 道可    時間: 2014-9-21 21:41
jelen 發表于 2014-9-21 19:41
) h% Q; `, s, ?. z本人做過流量計,,我覺得首先你要排除儀表本身是否有問題?其次你這個表是哪里產的,,廠家的態度很不負責任啊 ...

; R$ w$ a! Y+ ?  U" R3 g; N流量夠,,,,,表都檢測過,,沒問題,,,,,廠家,,,,,哎,,,,,很是蛋疼,,,,,打電話態度倒是挺好,,就是不肯過來,,,,,路費,工時費,,維修費都給也不過來,,,,,說你們弄不好我們也弄不好,,,,,,,周五拆了一個,,,,,看了下,,,,,里面有大約1~2cm高的水,,,,,現在感覺有可能是振動加里面積存的水造成的,,,,,另一方面,,前方只管長度也有點短,,,,,不知道這個會不會使讀數變大。,。,。。
- @5 n* {% y- ^# u. [
作者: jelen    時間: 2014-9-21 22:59
道可 發表于 2014-9-21 21:41
0 O' P( h% N( j+ t+ ~流量夠,,,,,表都檢測過,,沒問題,,,,,廠家,,,,,哎,,,,,很是蛋疼,,,,,打電話態度倒是挺好,,就是不肯過 ...
+ z: F, J* k. j: I) d" M
1  你們是怎么檢測表的?如何確定表沒有問題,?我原來是做流量計標定檢定的,,略知一二;! u- B2 B/ j; E
2  含水的表是總表還是分表,?還是都有,?同一管路,如果存在水汽凝結的問題,,應該都有水,,這樣抵消了部分由于橫截面積變化帶來的誤差值,因此不應該出現那么大的誤差,。另外,停機后多久拆下來,?$ X' E8 U* F4 F- D; h* ?
3 渦街流量計確實應該避免振動,,或者加裝固定支架,。另外如果水汽確實比較多,應該在前端做好過濾干燥或者管道保溫,。/ y& F: J3 ^! h, a8 J
4  廠家不愿意過來,,我的理解是他們的技術能力和現場經驗有限,不是費用的問題,�,?赡苤皇欠轮破渌麖S家的渦街發生體的外形進行生產,沒有自主研發,,也沒有豐富的現場經驗,。因為水汽凝結,振動等因素是很容易發現的誤差因素,;8 S# m  ^0 m1 q5 X
2 G8 K! Z6 a1 l' T) I1 G

$ b9 X$ O! g3 M/ s/ w
作者: 道可    時間: 2014-9-22 12:02
jelen 發表于 2014-9-21 22:59 3 M, Z- X% q& J7 Z5 \, G
1  你們是怎么檢測表的,?如何確定表沒有問題?我原來是做流量計標定檢定的,,略知一二,;/ \& Y: |. a$ X1 f# @
2  含水的表是總 ...

) b1 N# @0 v2 t6 U3 z# Q; W1 y1、表是送到送到質檢局還是計量局什么的,,這個我還真不是太清楚就是政府管這個事的地方,?他們具體的檢測方法也不清楚。拆下來這塊表應該是壞的,,沒用壓縮空氣(管子里有但是沒用)的時候,,顯示讀數,大約在200NM3/H,。
5 E3 j" b0 J& |6 ~$ d8 Q1 }2,、拆下來的那個是分表。因為像上圖,,壓縮空氣管路是架空的,,當時為了方便查表把表引下來了。拆下來的時候,,沒停機,,直接把旁路打開,關閉了表前后的閥門,,從關閥門到開始拆大約過了總共不到半個小時,。
! J0 W" B" E9 R8 C' z3、水汽的問題,,這個東西很糾結,,空壓機組出來后接的冷干機,進廠前,儲氣罐后面有一個冷干機,。這個把儲氣罐跟冷干機的位置對調一下能好點嗎,?因為聽說這里是一年左右會放一次儲氣罐里面的水。,。,。據說好多。,。,。
4 `' E% l3 ~# [' C4、振動原因的判定,。有兩塊表放在清洗機旁邊,,清洗機用氣通過兩塊表之間一處的一條支路來供給。通過兩塊表的差值來計算清洗機的用氣量,。但當只開清洗機的時候,,兩塊表都有讀數,但清洗機停的時候就都沒有了,。用手摸管子能感覺到有微微的振動,。這個會不會是兩塊表隔的太近造成的。,。,。就像上圖那樣的結構,兩個中間大約隔了半米,。
$ h- s: I7 |# e1 ]' v" ~' g5,、另外,拆下來的那塊表的的三角柱表面有一定的銹蝕,。,。不知道這個是不是原因之一。
作者: 道可    時間: 2014-9-22 12:03
jelen 發表于 2014-9-21 22:59
- V" k& y/ K$ \, W1  你們是怎么檢測表的,?如何確定表沒有問題,?我原來是做流量計標定檢定的,略知一二,;4 B% N' g' Y/ d8 B
2  含水的表是總 ...
! q3 Q# }* @" j- D
1,、表是送到送到質檢局還是計量局什么的,這個我還真不是太清楚就是政府管這個事的地方,?他們具體的檢測方法也不清楚,。拆下來這塊表應該是壞的,沒用壓縮空氣(管子里有但是沒用)的時候,,顯示讀數,,大約在200NM3/H,。
' H2 x! b' F1 D$ m, ]7 S. i0 h2、拆下來的那個是分表,。因為像上圖,,壓縮空氣管路是架空的,,當時為了方便查表把表引下來了,。拆下來的時候,沒停機,,直接把旁路打開,,關閉了表前后的閥門,從關閥門到開始拆大約過了總共不到半個小時,。, @! x8 ^3 x! M4 y
3,、水汽的問題,這個東西很糾結,,空壓機組出來后接的冷干機,,進廠前,儲氣罐后面有一個冷干機,。這個把儲氣罐跟冷干機的位置對調一下能好點嗎,?因為聽說這里是一年左右會放一次儲氣罐里面的水。,。,。據說好多。,。,。
+ J2 W/ E+ g% H# m6 H* F4、振動原因的判定,。有兩塊表放在清洗機旁邊,,清洗機用氣通過兩塊表之間一處的一條支路來供給。通過兩塊表的差值來計算清洗機的用氣量,。但當只開清洗機的時候,,兩塊表都有讀數,但清洗機停的時候就都沒有了,。用手摸管子能感覺到有微微的振動,。這個會不會是兩塊表隔的太近造成的。,。,。就像上圖那樣的結構,兩個中間大約隔了半米,。6 Q" i  x; [6 j3 I& P- Y
5,、另外,,拆下來的那塊表的的三角柱表面有一定的銹蝕。,。不知道這個是不是原因之一,。
作者: 道可    時間: 2014-9-22 12:04
jelen 發表于 2014-9-21 22:59
4 f& M2 f+ F  x% q. U' G, {; c1  你們是怎么檢測表的?如何確定表沒有問題,?我原來是做流量計標定檢定的,,略知一二;1 B( L4 Q/ P& }9 E
2  含水的表是總 ...

! }5 A( @5 D3 e2 D1,、表是送到送到質檢局還是計量局什么的,,這個我還真不是太清楚就是政府管這個事的地方?他們具體的檢測方法也不清楚,。拆下來這塊表應該是壞的,,沒用壓縮空氣(管子里有但是沒用)的時候,顯示讀數,,大約在200NM3/H,。+ P6 H. I9 U4 T
2、拆下來的那個是分表,。因為像上圖,,壓縮空氣管路是架空的,當時為了方便查表把表引下來了,。拆下來的時候,,沒停機,直接把旁路打開,,關閉了表前后的閥門,,從關閥門到開始拆大約過了總共不到半個小時。
4 W% H% y1 i8 r3,、水汽的問題,,這個東西很糾結,空壓機組出來后接的冷干機,,進廠前,,儲氣罐后面有一個冷干機。這個把儲氣罐跟冷干機的位置對調一下能好點嗎,?因為聽說這里是一年左右會放一次儲氣罐里面的水,。。,。據說好多,。。,。4 w2 d& g' O- w, @) ^/ j
4,、振動原因的判定,。有兩塊表放在清洗機旁邊,清洗機用氣通過兩塊表之間一處的一條支路來供給,。通過兩塊表的差值來計算清洗機的用氣量,。但當只開清洗機的時候,兩塊表都有讀數,,但清洗機停的時候就都沒有了,。用手摸管子能感覺到有微微的振動。這個會不會是兩塊表隔的太近造成的,。,。,。就像上圖那樣的結構,,兩個中間大約隔了半米。! f- M$ m9 u* S
5,、另外,,拆下來的那塊表的的三角柱表面有一定的銹蝕。,。不知道這個是不是原因之一,。
作者: wolalala12    時間: 2014-9-22 16:48
道可 發表于 2014-9-22 12:04
; a, H+ n/ J- D+ T; R' c1、表是送到送到質檢局還是計量局什么的,,這個我還真不是太清楚就是政府管這個事的地方?他們具體的檢測方 ...

: M  M- n2 a5 k6 S4 }3 }我們公司都是先冷干再儲氣罐的,,應為我們這空氣濕度大,,我們的罐子比較小,一般一周排一次. ]8 ?! n. q+ \  x2 Z( [! x

作者: qq281696675    時間: 2014-9-22 22:39
渦接流量計的安裝,,是有嚴格的要求的,,最基本的是保證穩定的氣流,故要求流量計前后有足夠的直管段距離,,但就你圖片,,在流量計前后距離不足,還布置了儀表,。
作者: 道可    時間: 2014-9-23 15:42
qq281696675 發表于 2014-9-22 22:39 0 S6 y2 m/ \3 }2 a8 R2 f
渦接流量計的安裝,,是有嚴格的要求的,最基本的是保證穩定的氣流,,故要求流量計前后有足夠的直管段距離,,但 ...
9 q0 H( E7 V+ K# D( |4 o* h
嗯,現在的問題是分表讀數穩定的偏大,,這個距離不夠會造成偏大嗎,?如果可以確定這個原因,,是可以解決的。現在主要是有好多種可能性造成,,,,,無法判定到底是哪個,。,。。需要個專業人士來排除,。,。。8 d" S2 F& U4 g! ?" A2 @

作者: 道可    時間: 2014-9-25 09:29
wolalala12 發表于 2014-9-22 16:48
) f& P3 D( E& Y* K& {. G1 v$ P我們公司都是先冷干再儲氣罐的,,應為我們這空氣濕度大,,我們的罐子比較小,一般一周排一次
4 I! _/ H' D$ Z8 V0 g
你們這樣會不會出現這樣一種情況,,就是儲氣罐中有水了之后,,冷干機出來的相對干燥的空氣又被儲氣罐中的水給加濕了所以你們一周排一次?我們在涂裝這之類的地方有加裝過濾器跟吸干機,,,,,床子上面都帶有油水分離器這個只要不是水分太多就沒事,。,。。
0 _* h1 u0 D# \' |2 {- w
作者: ouyanghai    時間: 2014-9-25 21:21
氣體要流量計干嘛,,只要氣量夠用就行,,建議使用齒輪流量計。我們使用渦街流量計測量熱水的,。
作者: 道可    時間: 2014-9-26 08:10
ouyanghai 發表于 2014-9-25 21:21 8 G# H! N% u7 X; s* \9 E
氣體要流量計干嘛,,只要氣量夠用就行,建議使用齒輪流量計,。我們使用渦街流量計測量熱水的,。

% {9 s6 _0 |) k6 ~+ b% ?: O* ^! h我們的壓縮空氣用的是別的公司的,,,,,要付錢,,,,,不過你們不測嗎?那怎么做能源管理,?齒輪流量計,,我百度一下,,謝謝啦,!
- W) j5 @. m8 q0 f2 y2 P
作者: 道可    時間: 2014-9-26 08:20
ouyanghai 發表于 2014-9-25 21:21
# S5 k; t1 x, z' S7 R4 I氣體要流量計干嘛,,只要氣量夠用就行,建議使用齒輪流量計,。我們使用渦街流量計測量熱水的,。
* X8 y) b9 l& |" T4 {
齒輪流量計百度百科里說適合測粘度大的,,,,,,