自己設計了一個自來水管路,,如圖中設備需要間斷的加水,電磁閥C關閉時,,電磁閥D打開,,水泵電機電流會偏大,如何在最多增加一個電磁閥的情況下實現管路設計合理,?(允許增加單項閥)
1 Z9 Z, J/ B) _, W& L% ?5 j$ L5 x. b+ c9 w8 R8 Y9 \5 M, _

# \1 Y5 }+ ?0 L2 W
( J  g' a3 n$ S# e/ _, E. t- j" Y) ]5 y

" T6 P4 @3 r$ k5 {2 c7 Q
' }2 ^8 ]. S4 S. g, M8 O0 }
8 k9 W& {: ?4 K& G/ d+ ^3 M6 E
' B% B* @# C% p. L) l  a
0 f+ q# i  C" a2 Y3 a
; w4 B) O* ^( Q& ?# U' h( e$ G% B. ?$ T" h$ \7 x* ?

& D8 {; v: g8 G/ D6 G
1 G3 q! Q# L% f' k* k/ n
) ^" ^+ b; }0 J5 J3 [4 n& y. r9 _+ z

+ o# B* a3 a2 e; \' s) H* m& ~[/img]2 \" D7 O, y7 l( I

+ S+ T% ~: ^6 \) r: }( m
* H2 E$ b3 N- d# P; z6 i
6 O* }; p2 ~6 Y- p5 p' @8 v
作者: tjtgdlf    時間: 2014-11-18 15:08
不知增壓泵是什么泵,?若為離心泵可直接去掉電磁閥D。
作者: 36261472    時間: 2014-11-18 15:37
還請樓主確認一下C關閉,,D打開,,管路中水流的方向
作者: zyz4190    時間: 2014-11-18 15:43
閥D單獨回水即可!
作者: tjtgdlf    時間: 2014-11-18 16:34
離心泵出口全開功率很大,,出口封閉流量為零功率很小,。
作者: yantouchang    時間: 2014-11-18 16:48
有沒有想過電機為什么會過載?你單獨開啟D時泵相當于自循環,,管損很小,,入口壓力提高,流量加大導致過載,。你把D的回水管接小點回到水箱就沒事了,。設計也有些問題,C,、D電磁閥損壞一個就不能正常工作,,加旁通方便維修。泵出入口都要加球閥或活接,如果你圖正確,,泵出口接四通,,要是泵壞了不好修。
作者: 張祥    時間: 2014-11-18 19:18
tjtgdlf 發表于 2014-11-18 15:08 : Q9 Y2 G0 i# s8 H+ s( q5 Y" K& D
不知增壓泵是什么泵,?若為離心泵可直接去掉電磁閥D,。
0 v: \0 X- \, `& b
是離心泵,去掉D若C關閉,,泵會不會過載,?為了避免頻繁啟動,泵是一直運行的,。
作者: 張祥    時間: 2014-11-18 19:21
yantouchang 發表于 2014-11-18 16:48 4 V9 V1 c  C/ ^7 j, ~& M9 k8 J* ~
有沒有想過電機為什么會過載,?你單獨開啟D時泵相當于自循環,管損很小,,入口壓力提高,,流量加大導致過載。你 ...
- q" V; m! N0 E8 i
水箱是封閉的,,里面也有4公斤的水壓
作者: 張祥    時間: 2014-11-18 19:24
zyz4190 發表于 2014-11-18 15:43
$ ~3 _2 T$ v! Q$ K, Y閥D單獨回水即可,!

/ R! A+ m* f( \5 k7 h單獨回水?不太理解,,請幫忙詳解一下,,謝謝!
作者: zyz4190    時間: 2014-11-18 19:27
單獨引一管到水箱就行了,!
作者: 張祥    時間: 2014-11-19 19:24
張祥 發表于 2014-11-18 19:18
" e# Z; [2 V2 X6 s是離心泵,,去掉D若C關閉,泵會不會過載,?為了避免頻繁啟動,,泵是一直運行的。

$ \* C3 x. U, ~9 U9 _) S: i- e, P6 r- u/ T多謝指導,,已經試過了,,去掉D后,電流已經正常,。但C,、D都關閉一分鐘后,泵的溫度會很高,。
作者: qq281696675    時間: 2015-5-5 23:27
這是個密閉式系統,如果水泵一直在運行時,,整個系統會發熱,,后果很嚴重,必要時,增加散熱器,。但問題是,,你要達到間斷性補水,為什么不控制水泵的啟停呢,。