關于壓力檢測

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2016-8-30 16:03:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下,,為什么這個回路中需要使用兩個壓力傳感器

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,,沒有帳號?注冊會員

x
2#
發表于 2016-8-30 18:23:09 | 只看該作者
我個人理解,,一個在節流閥的前面,,一個在節流閥與設備之間,它們的壓力是不一樣的,,監測和控制也不一樣,。
3#
 樓主| 發表于 2016-9-1 14:57:28 | 只看該作者
圖可能有點問題,第二個傳感器那邊不是一個節流閥,,是開了個小孔,,ORIFICE,2mm的小孔
4#
 樓主| 發表于 2016-9-6 13:45:05 | 只看該作者
頂一下,,有人能幫我解一下困惑嗎,?謝謝
5#
發表于 2016-9-6 16:59:24 | 只看該作者
上邊不是標明一個是輸入壓力,一個是動態工作壓力嗎?( \1 M! i% \  C9 }$ |) k, x

6 C" C4 J# G% B  x8 f& V比如,提供的氣源壓力是4bar,工作壓力僅需要1bar9 j; }' @9 A  l7 b0 B! Z
6#
 樓主| 發表于 2016-9-9 16:24:56 | 只看該作者
那這兩個壓力表顯示的值不是一樣的嗎?
7#
 樓主| 發表于 2016-9-9 16:26:01 | 只看該作者
五星利中國 發表于 2016-9-6 16:59
5 R! E" I+ Q3 d  u; x上邊不是標明一個是輸入壓力,一個是動態工作壓力嗎?
1 S% r" C- p0 Z, `  I* H
5 y) N1 _" M' k0 _. S1 ?. ], k比如,提供的氣源壓力是4bar,工作壓力僅需要1bar

1 r( L1 P3 {, y那這兩個壓力傳感器顯示的值不是一樣的嗎,?; m0 p  W5 |3 W3 Q5 V: y
8#
發表于 2016-9-9 17:42:44 來自手機 | 只看該作者
顯示的也不一樣,。要是氣流是靜止的,那么測得數值一樣;反之,,因為中間有節流,,會產生壓降,后面的那個測得的會小