山中漁人 發表于 2017-4-8 08:55
流量計算公式
只有快樂 發表于 2017-4-8 08:51
1.噴嘴出口一旦噴出,壓力能變成動能,,那么壓力可以認為是0,,0.4mpa說的是噴嘴噴水時的噴嘴前壓力,這個壓 ...
山中漁人 發表于 2017-4-8 08:55
流量計算公式
小路在2012 發表于 2017-4-8 14:57
還有其他有用的公式嗎, 我最近正好需要這個,。圖片能不能再給個清晰點吧,。這是我畫的水循環的管路圖,有 ...
zhanghaibowin 發表于 2017-4-8 16:04
用離心泵+變頻電機即可,,調節變頻器頻率,,進而調節電機和離心泵轉速來達到你的設計要求。每款離心泵的樣本 ...
小路在2012 發表于 2017-4-8 16:23
這是我選的泵 我需要一共六個噴頭,,總流量36立方每小時。實驗要求噴頭出口壓力是0.4Mpa, 選擇泵的出口壓 ...
xiaobing86203 發表于 2017-4-8 11:07
3樓的計算公式還是可以參考的
小路在2012 發表于 2017-4-8 20:36
哪里漂亮啦 ,?,?
zhanghaibowin 發表于 2017-4-8 16:50
你選的這個泵和電機應該沒問題,但是要考慮兩個問題:
1,、泵的出口到噴嘴之間的管路長度和彎頭的數量,, ...
小路在2012 發表于 2017-4-8 14:52
多謝了,。回答的很詳細,。假如我選的水泵出口是DN50的,,到噴嘴支路管子由粗變細了,壓力是不是就變大了,?,? ...
小路在2012 發表于 2017-4-8 22:22
噴嘴是直接買來的,,沒法改變內徑了。我想問假設泵出口壓力是0.4Mpa,,如何管徑不變,,由于六條支路并聯,到 ...
小路在2012 發表于 2017-4-8 22:22
噴嘴是直接買來的,,沒法改變內徑了,。我想問假設泵出口壓力是0.4Mpa,如何管徑不變,,由于六條支路并聯,,到 ...
zhanghaibowin 發表于 2017-4-10 08:09
這種理解沒有問題,只是忽略了在管路中液流的壓力損失,但是問題不大,金屬硬管壓力可以忽略