亚洲欧美日韩国产一区二区精品_亚洲国产精品一区二区动图_级婬片A片手机免费播放_亚洲国产成人Av毛片大全,男女爱爱好爽好疼视频免费,中文日韩AV在线,无码视频免费,欧美在线观看成人高清视频,在线播放免费人成毛片,成 人 网 站 在 线 视 频A片 ,亚洲AV成人精品一区二区三区
機械社區
標題:
PLC各種模塊排列對掃描時間有沒有的影響?
[打印本頁]
作者:
jun_boy
時間:
2007-10-19 11:56
標題:
PLC各種模塊排列對掃描時間有沒有的影響,?
三菱PLC的DI,、DO、AI,、AO,、通訊模塊在基板上的排列順序孿行時間有沒有影響?謝謝指教!
作者:
隨風而去
時間:
2007-10-19 14:30
這個我以前也沒有好好的考慮過,,因為PLC的項目還沒有嚴格到NS極的~~~
( r- c+ t7 p/ q; Z% C
! o$ ~ Y& l3 q& _- ?
不過,,我想他們的排列順序?5%以上的項目不會有運行時間的考慮!
3 b5 a7 q4 q' s' T: M8 ?
. }3 K' l$ Z0 @
不知道LZ想知道這個做什么�,�,?
作者:
鬼狼
時間:
2007-10-19 16:47
排列對運行時間影響很小,可以忽略不記.但程序的大小對掃描時間有影響.為了掃描順利,一般將特殊模塊(除了I/O,CPU和電源以外的模塊)放置在CPU模塊之后,然后再放置I/O模塊.
2 O8 e6 _- ^$ S; G5 Z- G
主要原因是:
- B( M7 Q) y1 }, T
1.便于特殊功能模塊計算分配點
& ^, g! W4 c9 B B+ N
2.掃描快速,便于維護(特殊模塊一般很少有問題)
. |0 H' m3 z4 r
3.I/O模塊更換或追加方便.
作者:
jun_boy
時間:
2007-10-22 11:35
標題:
PLC各種模塊排列對掃描時間有沒有的影響?
謝謝“鬼狼”的指教,,本人第一次接觸大型的PLC系統,,有很多問題需要了解和處理,有機會能否再深入探討?QQ:6798879 謝謝,!
, ?8 m; j; w8 q9 @7 p1 b) }( b7 V7 h
TO 隨風而去:本人接觸三菱Q系列的PLC系統,,剛剛上手,所以很多問題需要了解和處理,,對三菱Q系列了解的不夠詳細,,將來自己也要設計,學習過程中,!
作者:
鬼狼
時間:
2007-10-23 07:37
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=15169
+ Y+ z3 B1 d4 ?$ _6 j* [
4 Q0 _( \7 e$ z
看看這個你有用沒有,如果缺什么三菱的資料,請短信告知,我這里基本都有,我發給你,
8 ?. _3 y$ j/ y6 ?# L1 X$ f: ^
因為太多,不可能一下子都發到論壇上來.
作者:
jun_boy
時間:
2007-10-23 08:51
標題:
PLC各種模塊排列對掃描時間有沒有的影響,?
非常感謝“鬼狼”的無私幫助!
作者:
隨風而去
時間:
2007-10-25 18:47
呵呵~~~
/ j4 V$ I1 m" P" s$ g5 u
! Q* }, X; ]2 ]7 N0 Y& r1 l
以前也做過兩個Q系列的項目,,以后你有什么問題可以大家交流交流的~~~~
作者:
jun_boy
時間:
2007-10-29 12:27
標題:
PLC各種模塊排列對掃描時間有沒有的影響,?
謝謝“隨風而去”,,有問題肯定會請教你的!