小型PLC輸出一般采用晶體管或小型繼電器,。許多廠家在使用PLC時,為降低成本,,往往用其輸出點直接控制 接觸器線圈或電磁閥,,因控制電流過大,使得晶體管容易 擊穿或繼電器觸點粘連,,造成輸出失去控制作用,。
1 F$ o$ |$ M5 Z+ O8 ^# W+ u2 D' s6 \   將輸出點損壞的PLC處理后,當輸出點在出現故障時無需拆卸PLC就可以更換,,大大降低了設備的故障停機時間�,,F(xiàn)以繼電器輸出型為例介紹方法如下:
2 f$ A) ^( w. X5 ^/ x  1,、將PLC接口板上所有輸出繼電器焊下;
; q6 y. x$ U7 h8 a4 }2,、將接口板上控制繼電器線圈的線路與相應的輸出接線端子線焊接,。8 V' h" w, u5 _
3、在電柜內合適的位置安裝與原PLC內部繼電器線圈控制電壓,、電流相當?shù)男⌒屠^電器,,將小型繼電器的線圈控制線接到 PLC相應的 輸出端子上 ,再用每個繼電器的輸出觸點控制相應的接觸器或電磁閥,。; K4 L) @# ?3 }; j6 D5 _( N
    3 p. k1 @+ G" D& N4 A& e3 U
  使用上述方法需要 注意兩點:1,、外裝小型機電器線圈的控制電壓、電流應與原PLC內部的相當,,可具體參照PLC的使用說明書 ,;+ m; [  j. ]4 Y3 b" L5 ^, P  ~1 A6 \' L; _# R
2、 有些型號的 PLC采寫時會造成控制程序的丟失,,故拆卸時應注意電池,,防止ROM掉電程序丟失,故應在拆卸前最好將程序備份,,以防萬一,。
作者: fxm2020    時間: 2008-5-16 18:05
分晰及敘述的非常好,借鑒了
作者: 耐火磚    時間: 2008-5-17 01:30
謝謝能源員來這里進行技術交流,。歡迎大家能多來這里進行交流,。 謝謝!
作者: 優質酸奶    時間: 2008-6-16 11:45
這個,,只能說學習了1 D! h7 P2 _/ C1 _" M

. ]* F; U* @: m5 T% `找個機會試試
作者: xx64628    時間: 2008-7-5 14:58
這種方法不錯,我們也采用,。
作者: 永遠的諾言    時間: 2008-7-5 22:11
很不錯的方法,,很值得學習,實踐中總結出來的吧
作者: bear    時間: 2008-7-15 09:50
很有用,,對我來說,,謝謝,呵呵,。,。。
作者: 李敦偉    時間: 2008-7-19 13:27
不錯的建議,,我看我們公司的維修人員也可以用此方法解決目前的狀況了,!
作者: retion    時間: 2008-8-23 15:31
標題: 就是有點麻煩。,。,。
像這樣處理,,還不如從根本上改變輸出電路來得快。,。,。  z" N7 @5 g% E/ |/ l, h( n

  G( E7 Q$ \3 P9 j- G& e4 ?& z; ]我一般是修改程序,換成空余的點上去,。,。。
作者: yanxy    時間: 2008-9-3 22:41
一次誤將220V交流電(負載為接觸器)接到西門子LOGO,!的24V晶體管輸出端居然沒有燒壞,,很是意外。
作者: h-xh    時間: 2008-9-5 11:45
原帖由 retion 于 2008-8-23 15:31 發表
* T6 c4 d* B2 x; v8 [7 j, w7 ]像這樣處理,,還不如從根本上改變輸出電路來得快,。。,。7 I: n. P" @" F
  R3 o2 V+ e: a$ P0 `9 f
我一般是修改程序,,換成空余的點上去。,。,。

/ u$ o) j- K" `3 L5 Y
( i/ ?: R6 I' Y7 b2 S: q. l6 S, _$ X7 c. }! ?
我一般都是這樣做的。
作者: 龍游大海    時間: 2008-11-9 09:22
這種方法不錯,,我們也采用,。
作者: 梟龍    時間: 2008-11-10 15:52
前來學習!!
作者: 航行天下    時間: 2008-11-30 18:12
不懂plc 慚愧。,。,。
作者: wateryoyoso    時間: 2008-12-14 14:15
不錯,很不錯
作者: 聶俊    時間: 2008-12-29 16:51
呵呵,,用PLC用得很多,,不過我不處理這個,只做機構部分,,謝謝
作者: liujitao    時間: 2009-4-6 16:47
敘述的好,,先學學,以后有機會借鑒一下
作者: sunjihappy    時間: 2009-4-8 14:23
有點莫不找頭腦
作者: 王教亮    時間: 2009-4-19 18:45
只能說學習了
作者: 趙潤生    時間: 2009-4-23 15:55
不錯,,我們也經常遇到這個問題,,根源就是一些廠家設計時偷工減料了。
作者: 趙潤生    時間: 2009-4-23 16:07
或者想通過這樣的方式賣零件,。
作者: wudz    時間: 2010-4-14 15:09
實踐中總結出來的吧實踐中總結出來的吧
作者: azhu008    時間: 2010-4-18 17:22
樓主真多事,,不想拆修PLC,可以使用中繼。沒有你那么麻煩,、
作者: CHAOAP    時間: 2010-5-19 11:15
可以用來應急,,時間長了不太好,很容易掉失程序
作者: h63259700    時間: 2010-5-27 22:28
改個程序點,,還能鍛煉自己的程序編寫能力