控制電路電壓380V的問題
[打印本頁]
作者:
二魚
時間:
2017-11-27 12:52
標題:
控制電路電壓380V的問題
在廠子做了一個打磨冒口的機器,,電器方面不是很懂,讓廠子里的動力部買的東西,,買了一個交流接觸器,,聽電工說這個東西的控制電壓是380V,電路接法是電控柜 ☞ 空開 ☞ 交流接觸器 ☞ 兩個按鈕的開關 ☞ 電機,。
2 I4 i) D! M6 o. b% ? w
請問各位這么接可以嗎,?有沒有用電安全方面的問題?從安全方面考慮應該更換什么,?
作者:
LIUYASHAN
時間:
2017-11-27 13:04
可以再加一級控制380V的控制電壓
作者:
=瑝--岈=
時間:
2017-11-27 16:50
沒什么問題,,可以使用
作者:
xiaobing86203
時間:
2017-11-27 19:51
如果樓主不是專業電工,還是不要擅自做主接電,,小心出現安全故障
作者:
韓寒11
時間:
2017-11-27 21:08
380V的電壓可不是鬧著玩的,,就如樓上所說,還是專業的事情找專業的人來做吧,,安全第一
作者:
只有快樂
時間:
2017-11-27 21:32
380V能電死啦,,建議讓專業人員看看,漏電就玩完了