標題: 求教電氣控制柜散熱問題 [打印本頁]

作者: 展翅翱翔with    時間: 2018-7-10 22:15
標題: 求教電氣控制柜散熱問題
目前我公司多采用軸流風機,,然后在柜門加散熱孔,左邊進風,,右邊出風的方式,,這種方式比較傳統,機柜高度2000mm,,深800mm,,寬600mm,總重量183.5kg! X1 W. t& b( y+ y. `
但是這種方式我感覺有些問題:6 C1 S* f0 ]) Y: u8 I2 B
軸流風機在襯柱中間部位,,能吹到上半部分的電器件,,最底層是個大型變壓器,有130kg重,,45kw,,底層變壓器散熱就靠兩側柜門的散熱孔,我很質疑這種散熱方式,,因為下邊不是強迫風冷,,能進多少風?工作環境在醫院, c/ b; ^! e9 o! i; Y
我查資料了解到有一種叫散熱管的東西,,可否用它取代軸流風機散熱方式,,特別針對我們公司這種機柜,謝謝,!
作者: 未來第一站    時間: 2018-7-10 23:22
1.用散熱管那就和風機散熱散熱方式完全變了,,用散熱管整個的配置要變了。
" h! o( e. j/ _! F, v) s0 |2.軸流風機的強制風冷適合開放環境也,,噪音,、粉塵工作環境在醫院.略顯粗糙。7 d7 N, y- T4 q0 O: D* V
3.散熱還是要根據你的箱子算單位的熱交換量,。
9 o" O' R2 z8 J" g4.用在醫院還是選專業的電柜制冷空調吧.
作者: 曉昀    時間: 2018-7-11 06:50
說說我們的設備:我們的電氣控制柜跟你的尺寸一樣,,基本是在寬度方向兩側的下面做百葉窗進風孔,上部一側裝軸流風機,。電控柜在整機的電控室內,,電控室內裝1P冷暖空調。工況條件:我們的設備屬于移動式設備,,長時間在野外工作,。
作者: 展翅翱翔with    時間: 2018-7-11 08:05
曉昀 發表于 2018-7-11 06:50
. b6 P, X; N; t" N說說我們的設備:我們的電氣控制柜跟你的尺寸一樣,基本是在寬度方向兩側的下面做百葉窗進風孔,,上部一側裝 ...
( m- Z0 ^% t; A8 R4 t/ I! B/ H
如果加什么空調的話,,成本會不會很高看了
( j# x4 E! P$ f- H# ]" h1 e6 H
作者: ruanmingqin0220    時間: 2018-7-11 08:12
醫院,數據中心這類場所一般都有大型的水冷螺桿式或特種空調,電柜散熱按照常規做好了,,除非客戶有特殊要求
作者: 曉昀    時間: 2018-7-11 08:32
展翅翱翔with 發表于 2018-7-11 08:056 @" g( s7 ?# M" J' H$ K
如果加什么空調的話,,成本會不會很高看了

/ K4 u" {: F7 Z" Q* Y, l空調也是家用的普通空調,不是工業用空調,。- U; Y- Q: O8 G1 [; a

作者: 小穎寶    時間: 2018-7-25 21:39
謝謝分享
6 H+ @2 j' f5 X) @/ U9 m* {
作者: 小穎寶    時間: 2018-7-25 23:08
666666
6 h/ \- ~8 }! W4 Z% x% e
作者: chenyy19    時間: 2018-10-19 22:29
都是大神啊