亚洲欧美日韩国产一区二区精品_亚洲国产精品一区二区动图_级婬片A片手机免费播放_亚洲国产成人Av毛片大全,男女爱爱好爽好疼视频免费,中文日韩AV在线,无码视频免费,欧美在线观看成人高清视频,在线播放免费人成毛片,成 人 网 站 在 线 视 频A片 ,亚洲AV成人精品一区二区三区

機械社區

標題: 數控系統故障診斷 [打印本頁]

作者: 山東澤田    時間: 2018-11-22 15:33
標題: 數控系統故障診斷
電源類故障
" N! B$ ~+ [. b3 j9 `* e/ l7 f( \& m
8 Y/ f, Q  e: [  P$ ?; t( V* i
電路板的工作電源,,有的是由外部電源系統供給,;有的由板上本身的穩壓電路產生,電源檢查包括輸出電壓穩定性檢查和輸出紋波檢查,。輸出紋波過大,,會引起系統不穩定,,用示波器交流輸入檔可檢查紋波幅值,,紋波大一般是由集成穩壓器損壞或濾波電容不良引起,。運算放大器、比較器,,有些用單電源供電,,有些用雙電源供電,用雙電源的運放,,要求正負供電對稱,,其差值一般不能大于0.2V(具有調零功能的運放除外),。 " ^6 H5 ?- N  l; [( c  k6 H7 z

' D: f0 b* W- K" d6 n7 C: S: y% I
& u. C) D' j  a& I7 e  P
事例1: 故障現象:一普通數控車床,,NC啟動就斷電,且CRT無顯示
7 X: n8 w: l6 T7 H. u故障分析:初步分析可能是某處接地不良,,經過對各個接地點的檢測處理,,故障未排除。之后檢查了一下CNC各個板的電壓,,用示波器測量發現數字接口板上集成電路的工作電壓有較強的紋波,,經檢查電源低頻濾波電容正常。我們在電源兩端并接一小容量濾波電容,,啟動機床正常,,本故障屬于CNC系統電源抗干擾能力不強所致。
) o5 q' G) g3 I2 X2 i! F( p/ L2 ~/ i# D2 P. K7 Q1 s9 A
) E. R) w6 d% n6 I( T' a6 J
事例2:一臺進口臥式加工中心,,開機時屏幕一片黑,,操作面板上的NC電源開關已按下,紅,、綠燈都亮,,查看電柜中開關和主要部分無異常,,關機后重開,故障一樣,。 6 M/ m0 c: N6 Z0 K- z3 _
故障分析:經查,,確定其電源部分無故障,各處電壓都正常,,仔細檢查發現數控系統有多處損壞,,在更換了顯示器,顯示控制板后屏幕出現了顯示,,使機床能進入其它的故障維修,。
1 V3 L' y- H+ {2 U& x5 @( c0 i6 s! B5 M; N: g
8 R' V3 P# k" g; D1 H2 c
事例3:一立式加工中心,開機后屏幕無顯示,。 : O0 P5 y  \: k  S7 p7 T5 H) q
故障分析:該加工中心使用進口數控系統,,造成屏幕無顯示的原因有很多,經對故障進行了檢查,,后確認系統提供的外部電源是正確的,,但主板上的電壓不正常,時有時無,,可以確認是因主板故障造成,,因此進行了更換,更換主板后系統有顯示,,由于主板更換后參數需要重新設置,,按系統參數設置步驟,對照機床附帶的參數表進行了設置調整后機床正常,。
- D- z0 d8 K7 J7 u$ f" y$ g: W+ h屏幕上無顯示的故障原因很多,,首先必須找出原因排除,如還有其他故障,,根據機床的報警和其他故障信息作出處理 ,。
' V: o! Z. e: b8 Z2 J0 V" \' ~4 x5 E  W4 M4 D
2 Q$ j2 X7 n* g1 C# d" }
系統顯示類故障
) F. c$ T% L$ h2 e! F( H" P. i: c: }. ?
: U% |6 j8 E+ ]
/ l. M) q. J9 e9 |9 o. O8 B  ]
當系統電源、系統的其他部分工作正常時,,系統無顯示的原因,,在大多數的情況下是由于硬件原因引起,而顯示混亂或顯示不正常,,一般來說是由于系統軟件引起的,。
! z7 @- }, p; J: [& G) f9 ?* f
3 W" W/ H; Y1 ?3 r
3 X5 k7 N1 b% s* \5 K
事例1:故障現象:一數控系統,工作后系統經常死機,,停電后經常丟失機床參數和程序,。
3 _3 u0 L; Y/ h7 e故障分析:電池不良;系統存儲器出錯,;軟件本身不穩定,。根據如上分析,,逐條進行檢查:首先用萬用表直接測量系統斷電存儲用電池,發現電池沒有問題,;測量主板上的電池電壓,,發現時有時午,進一步檢查發現當用手按著主板一側測量時電壓正確,,松開手是電壓不正確,,因此初步診斷為接觸不良所知;拆下該主板,,仔細檢查發現該主板已經彎曲變形,,校正后重新試驗,故障排除,。 2 G! w! g; ]/ u+ t3 w; B9 |- ~' h

8 N8 U9 D, Y) m; H' m# Q

( C0 c( ]# T* R事例2:一臺數控車床配FANUC0-TD系統,,在調試中時常出現CRT閃爍、發亮,,沒有字符出現的現象.2 w% d+ K+ }! B9 I4 y
故障分析:我們發現造成的原因主要有:①CRT亮度與灰度旋鈕在運輸過程中出現震動,。②系統在出廠時沒有經過初始化調整。③系統的主板和存儲板有質量問題,。
  o  h/ i) t3 j' P0 }, k8 e1 k& D* s解決辦法可按如下步驟進行:首先,,調整CRT的亮度和灰度旋鈕,如果沒有反應,,請將系統進行初始化一次,,同時按RST鍵和DEL鍵,進行系統啟動,,如果CRT仍沒有正常顯示,,則需要更換系統的主板或存儲板。
& ^" G! o. u9 t0 M- l0 G, m% ]  R1 b2 r% [6 Y6 ~( J) C, q
5 C) W' U$ p0 s. B# {8 f6 l
事例3:一臺日本H500/50臥式加工中心,,開機時屏幕一片黑,,操作面板上的NC電源開關已按下,,紅,、綠燈都亮,查看電柜中開關和主要部分無異常,,關機后重開,,故障一樣。
* e8 h! J7 d% c* y9 q4 r6 ~故障分析:經查,,故障是由多處損壞造成的,,在更換了顯示器,顯示控制板后屏幕出現了顯示,,使機床能進入其它的故障維修,。  [6 a$ i2 R7 L" n

9 \0 b- j- `5 m事例4:XHK716立式加工中心,,在安裝調試時,CRT顯示器突然出現無顯示故障,,而機床還可繼續運轉,。停機后再開,又一切正常,。
+ R% c; p0 a* g( z故障分析:在設備運轉過程中經常出現這種故障,。采用直觀法進行檢查,發現每當車間上方的門式起重機經過時,,往往就會出現優故障,,由此初步判斷是元件連接不良。檢查顯示板,,用手觸動板上元件,,當觸動某一集成塊管腳時,CRT上顯示就會消失,。經觀察發現該腳沒有完全插人插座中,。另外,發現此集成塊旁邊的晶振有一個引腳沒有焊錫,。將這兩種原因排除后,,故障消除。
  Q; ^' p# B8 z0 t8 w# H: z+ }5 ?9 f, a& l0 E* K+ R/ i( ~' e
6 `/ ?5 G( m& U3 b' Y
操作類故障分析與維修 - E: K, d- }4 ~9 {/ m' j' y" k

  |+ C2 c( z" o2 I0 K, `7 U
6 b* a/ p% y! n0 x1 W9 m  m5 ~1 W& C
事例1:數控車床在使用中出現手動移動正常,,自動回零時移動一段距離后不動,,重開手動移動又正常。
# g* c2 \. a$ T4 [! b+ [1 a3 z7 H故障分析:機床使用經濟數控,,步進電機,,手動移動時由于速度稍慢移動正常,自動回零時快速移動距離較長,,出現機械卡住現象,。根據故障進行分析,主要是機械原因,,后經詢問,,才得知該機床因發現加工時尺寸不準,將另一臺機床上的電機拆來使用,,后出現了該故障,,經仔細檢查是因變速箱中的齒輪間隙太小引起,重新調整后正常,。 " j2 X7 f& d8 O

) ~& q- \0 }( h5 P2 }8 i
. L: M# F3 y, u: M0 x
事例2:某加工中心,,在JOG方式下,進給平穩,但自動則不正常,。 % {+ R4 c! f9 W! s8 y0 X
故障分析:首先要確定是NC故障還是伺服系統故障,,先斷開伺服速度給定信號,用電池電壓作信號,,故障依舊,。說明NC系統沒有問題。進一步檢查是Y軸夾緊裝置出故障,。
! `9 a* V' `1 H" i0 Z) w2 e0 ~/ f/ y- P0 N/ z9 z" L# I

1 }- e4 r1 [9 O! K; T事例3:FANUC-7CM系統的 XK715F型數控立銑床,,其旋轉工作臺(B軸)低速時轉動正常,中,、高速時出現抖動,。
/ j2 t- ~( y/ R3 }$ ^故障分析:我們采用隔離法將電機從轉盤上拆下后再運轉,仍有抖動現象.再將位置環脫開,,外加 VCMD給定信號給速度單元,,再運轉,還是抖動.可見故障在電機或速度單元上.先打開電機,,發現大量冷卻油進入內部.經洗刷電機內部后再裝好,,運轉時電機不再抖動。
6 k' x: s5 I+ {7 o$ g. }% a4 C/ W) v- l; ^

作者: 浣溪沙    時間: 2018-11-22 21:26
CRT的數控,,是好久的哦,,111111
作者: hacjg0807    時間: 2018-11-23 08:03
不錯,有個問題咨詢一下,。有一生產線回參時反方向運行是什么原因,?(松下plc)
作者: April~超    時間: 2018-11-23 08:23

作者: jiangsuwanhua    時間: 2018-11-23 09:08
感謝樓主的分享 樓主很專業5 n, b/ E' a- _7 w# ?% f
+ }. c1 C- {8 t9 S, p6 u; |/ `- d( [

! a  Q! e. V0 i0 U3 O7 J4 Z
2 ?$ n( }' |/ E; Y6 y, u6 U$ m
* M8 `' u" z' x+ Q9 Z萬華303不銹鋼




歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) Powered by Discuz! X3.4