機床接地線問題---請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2010-1-11 22:47:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為電源沒有接地線,因此安裝機床的時候做了個簡單的接地(用根長2米的Φ16圓鋼打入地底下)一頭接入配電箱,,連接的是單獨的一臺數控車床,。假如我現在還要利用這條接地線連接另一臺數控車床,,那樣的做法是否安全呢,?如果這兩臺數控車床中的其中一臺漏電了,那是否會干擾另一臺正常工作,?(我的疑問是:電流是迅速的朝電阻小的方向流動的,,那人與金屬接地線相比,電流是迅速通過金屬線流入大地的,這樣人才不會觸電,。但兩臺機床間如果用了同根接地線后,,那不都成金屬連接了,電阻不也變的相似了嗎,?這樣其中一臺漏電后,,是否電流的一部分就進入到了另一臺,而影響其正常的工作呢,?)
; z/ ~  X' c/ n1 M% i8 n大公司的接地系統是怎么做的呢?
2#
發表于 2010-1-11 23:57:24 | 只看該作者
接一個公用地線就可以了,,一臺設備漏電的話對其它的設備是有一定的影響的,,最常見的現象就工人操作時感覺麻手,每臺設備配一塊木質的腳踏板,,工人要站在腳踏板上操作機器,,這樣才是最安全的。
3#
發表于 2010-1-12 12:36:22 | 只看該作者
對,,我們廠就是,。
4#
發表于 2010-1-13 20:41:02 | 只看該作者
最好是安裝一個漏電感應開關。
5#
發表于 2010-1-13 20:44:51 | 只看該作者
要單點接地,,否則會有干擾,,對抗干擾性能差的機器來說是危險的!
6#
發表于 2012-8-13 11:27:44 | 只看該作者
最好有一個漏電開關,,這樣就沒問題了
7#
發表于 2012-8-13 11:28:57 | 只看該作者
有的公司圖省事連個地線都沒有,,這樣對工人們的生命安全是極為不負責任的,其實地線也很簡單,,不要為了一時的經濟利益而造成嚴重的后果
8#
發表于 2012-8-13 16:00:56 | 只看該作者
地線是每臺設備必須連接的,,從CE規范來講,地線是電氣安全中的頭等大事,。. I6 |/ [2 x+ S% c
最好的接地方式是獨立接地,,在安裝銅棒后還須進行接地電阻的測量,以保證漏電電流快速的流入大地
3 ^& U% y0 ^+ D$ H' K0 o" \打入大地的最佳材質為銅,,現在也有人為省成本,,用鍍鋅角鐵打入地下,但連接部分必須處理好,,否則還不如不接,。5 m5 z; R4 H2 ^+ q
如果用鐵或鋼,則會因生銹而導致阻值越來越大,從而失去接地的意義
( @" J) ~# u; T2 H- T所以,,用銅棒單獨接地,,是最安全的方法,但成本也不小哦,,哈哈哈哈
9#
發表于 2012-8-13 17:46:31 | 只看該作者
到點鹽水進去就行
10#
發表于 2012-8-13 17:53:56 | 只看該作者
應該單獨的接地 否則會一起機床帶電導致磁場干擾 對數控設備影響不小 對人的影響看漏電大小了