補充下,,今天拆了個壞了的電插鎖,,并拿了個好的做了測試。發現電插鎖持續通電時間3min后,,線圈發熱嚴重,,外殼都燙手。壞了的電插鎖也基本都是線圈壞了,,都是電插鎖持續通電時間過長,。初步從兩點去改善,不知可行不,。一是電插鎖鎖桿處增加導向或鎖口尺寸加大,,保證鎖桿收回自如。現在由于制作誤差及鎖口尺寸的關系,,有的鎖桿都貼著鎖口,,導致鎖桿收回彈出受阻,信號反饋不及時,,電插鎖持續通電燒毀,。二是從控制程序上改善。原本設計的是掃碼正確,,電插鎖得電鎖桿收回,,人工揭蓋,桶蓋分開時,,旁邊的接近開關反饋信號,,電插鎖失電鎖桿彈出,。人工投料完成,按下旁邊的按鈕盒,,電插鎖得電,,鎖桿收回,人工關桶蓋,,關上后,,接近開關感應到信號,電插鎖失電,,鎖桿彈回,,鎖住桶蓋。但是有可能人工掃碼或按鈕盒按下時,,沒有及時操作下一步,,導致電插鎖持續得電燒毀。現在在程序上控制,,電插鎖得電10s后自動失電,,保護電插鎖。不知道可行不或者有更好的方法不,?
|
|