我說個前幾年遇到的故事,。3 n( I8 H/ u. N- j0 ^. Y1 K
! c, u. b6 b0 n @
不小的設備,,需要冷卻水,。. R8 H+ k: \. ^5 _6 y0 c
2 h. }1 a: \4 r A. l設備供應方要求,,水路管道末端直徑需在100mm。
1 ?7 Y, V k% [7 S
, ], `' I# i5 K: K; i. k$ c& s然后,,設備需求方,,從死老遠的水池一路鋪的都是100mm管道,管道末端裝了水壓表,。
8 `) ^0 R9 C& M' c5 `) s
9 j7 z! ~% O5 [. ?6 F4 M+ \- p然后,,理所當然地缺水壓,設備運行就發燒,。
7 A, ]7 r7 y4 x6 G0 M: V1 V& |( |+ |5 {% [; d& ^+ ~
客戶的設備管家說:你看,,這誰呀不已經達到你們提出的要求了嗎?
2 V' ~/ r% a" w: X a* p8 g6 _5 p1 `9 J; \/ ?
我一個翻譯說了:老大,,現在設備是停著的,。有了流量水壓不就下去了嗎?
M$ D1 f) y* _& O, J
) S4 D& \6 M( W, v1 f9 { R1 h水也有粘性的啊,。! H+ V2 X+ F3 L( t6 E; O
- `9 D$ o' C$ l( d" t- x/ x5 k: }! Y/ O( Y& V4 m1 E! k7 }6 c
我玩兒真空也是一樣的習慣:9 f* ]4 M$ b3 h8 T
I. a% l+ R% V q% v1)穩壓閥,,離干活兒的地方越近越好;(無論是檢測還是吸啥玩意兒)
% ]" n8 V( ~- [6 ^2)穩壓閥的上流管路,,越粗越好,。$ K, M4 @ L1 `& d V
4 ?: `7 D2 X' Q h6 y9 Q因為,氣兒,,正壓也好負壓也好,,這玩意兒也是個討厭的皮筋兒,這頭拽,,那頭好半天才有反應,。9 O$ G- O4 O4 X, L( D5 i& Y4 A! S
$ X. \$ [( K9 q) d1 w( }# B; v8 a) p
壓值突變、管路又長的話,,還會像彩帶舞一樣上躥下跳眼花繚亂,。
' u- }& o) n2 {* S& \' \1 m# l% t
不想讓她跳得起勁兒?只能把它關在小空間里,,看她怎么蹦,? |
評分
-