7800| 24
|
家用水箱管道出水壓力求助 |
| ||
| ||
點評
一般這種管道不可能很粗,,那么你可以想象管道下端如果是開放的水能直接流出,,那么3層還有沒有可能流出水
水箱的水位因為其他樓層同時在用水而快速降低,管路中的水壓也快速降低,。
謝謝關注! 請教:三層同時使用的時候,,三樓右邊的出口壓力會大幅降低是什么原因?
眼尖,!一下子就發現問題了,!右圖管路比左圖長,肯定右圖里壓損大,,寫錯了,。謝謝!
請教,,右圖的管道沿程損失怎么就比左圖少了,,還是說你和我看到的左圖右圖不是一個圖
是的,!你說的很對!
但是考慮1,、2,、3層會同時使用,右邊的的出口壓力有可能會大幅降低的
| ||
點評
謝謝關注,正是因為左邊的施工難度較大所以才考慮右邊這種,,但右邊這種肯定壓力損失比較大,,但是損失多少,是否嚴重影響日常使用,,現在還不得而知~
| ||
點評
謝謝回復,,兩種方法現在還在考慮中~
| ||
| ||
| ||