5#
發表于 2024-5-28 21:29:06
|
只看該作者
|huangsiwen發表于 05-28 21:27樓主說的速比是傳動比嗎,?如果是傳動比,必須按照平方,。<br>) ^* ]+ g: U5 \% D
1,、慣量比,反應的是伺服響應快慢,。打個比方,,慣量比是50,電機加速度一個G,,可能需要半分鐘傳到負載,,慣量比5,可能就需要3秒,。(有點夸張,,選擇的傳動機構不同,要求的慣量比也不一樣,,還有一個因素需要考慮,,機構的剛性)(具體了解可以上下知乎,或者關注雷賽公總號有一期就是解釋慣量比概念)<br>
6 ]$ M8 j! j( p& `. I) ?2,、伺服報警,,先從系統排查。不要一開始就否定機械結構,,或者自己的設計依據,。可以看下電機運行時溫度高不高,,如果過高,,可能不匹配,小馬拉大車,太累報警了,。<br>1 _4 j @7 U+ g% z/ D
3,、我遇到過伺服報警,信號線過長,,信號也會不行,,會報警;聯軸器有問題,,系統反饋伺服報警,;龍門軸不同步(扭橫梁),也會報警,。<br>! p9 L# m. w. d( T: K
4,、對比下同行的選型,自己同級別產品的配置,。 樓主,,你選的伺服電機帶抱閘嗎?機械手用抱閘的很多,,不帶抱閘,,伺服也會報警,無法定住位置,。 |
|