最近公司售后那邊鬧的沸沸揚揚說水壓太大把管接頭撐開了,,導致冷水機漏水整個車間都浸濕了,剛好那天我轉到那個部門去,。了解了才知道,,原來水冷機那里用的接頭都是圖一這種的快插接頭,并沒有用圖二的專用快擰接頭,。但是正常來說快插接頭也能用的,,壓力能達到1Mpa的,,不會那么容易被撐掉,,然后現場反饋的問題是,很多PU管一拔就掉了,,根本接不緊,。
: d. m& G5 a! G9 k/ ?+ D. t& J$ i$ w+ e. c4 k
領導拉我開會要我給出解決方案,,我說換接頭,換快擰接頭就絕對不會拔掉了,,領導又不同意,,說現場一臺的接頭要大幾千上萬了,現場有幾十臺機器,。讓我想想什么原因鎖不緊的,,怎么跟客戶解釋這事情(估計想追責到接頭供應商去),但是不換接頭天王老子來了也解決不了啊,。6 S8 i% [: _# q+ o4 z+ l
* |/ X; h" @9 H% \+ I0 S* v( [1 U- I' T+ E: \
隨后我去排查,,天王老子還真來了,原來是水管彎曲容易擠壓接頭一側使彈起來的彈塊往下壓了,,后來我想著用個類似卡簧的東西把彈塊卡住不讓它擠壓松掉就好,,圖三位置。后來我記得快插接頭都有個保護卡扣的,,跑去問供應商,,他們硬是不知道,也說沒有,,但是我的印象中明明記得有類似這種東西的,。
5 m- G' x$ S8 w" Y8 Y; H. j, p+ a$ v& C$ D( j$ Q
經過一番尋找,讓我想起了我家的凈水器水管接頭就是有這樣的卡扣的,,終于找到了,,拿著圖片去找SMC和亞德客和淘寶的一些供應商,都說沒有類似的配件買,,所以這個挺好的設計為什么不下發到工程上呢,? |
評分
-