報警:1005 T DEFECT ERROR---請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2009-4-21 12:12:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
報警:1005 T  DEFECT ERROR
6 o* V1 F2 ?' }* Q我從另外一臺型號一樣的數車機床傳參數到一臺參數已丟的數車(FANUC 0i 系統)
& t4 ?6 R2 [: U# S5 a出現上述報警,,手動換刀沒有反轉動作。
2#
發表于 2009-4-21 21:24:16 | 只看該作者
你好,!
/ m( X; V" s& j8 f9 ]機床自動換刀動作正常嗎,?
$ \# u' a+ g2 R這是一個機床廠家在PMC里面寫的一個報警。* l! T" K$ f5 T) N" C
你可以查機床附帶的說明書,,或問機床廠家,,或自己查PMC程序。
# _/ \5 `  [( q& s. `  M但是你這是參數丟失過的機床,,可以試一下把PMC的參數導進去試一下,。
1 r/ k& u7 r8 F! ^& O" y! j另外檢查一下刀架到位傳感器是否正常。6 |# n4 m; p- L1 \

( S; U" x& x3 s# Kwujp

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

3#
 樓主| 發表于 2009-4-22 12:07:06 | 只看該作者
無論自動還是手動,,刀架動作,,但都 沒有反轉動作,出現1005  T — DEFECT ERROR報警,,5 Z. }* u$ u4 ]1 n4 G
刀架動作時,,觀察PLC 有刀位信號。 沒有反轉動作,,手動時,,手按刀架就順時鐘轉,手一松就停下來,,沒有反轉
4#
 樓主| 發表于 2009-4-22 16:19:09 | 只看該作者
是否反轉以及反轉時間是不是由PLC編程設定,?
5#
發表于 2009-4-22 19:51:52 | 只看該作者
本帖最后由 wujp 于 2009-4-22 19:53 編輯 / z9 q- `/ A# _! w
是否反轉以及反轉時間是不是由PLC編程設定?
% C! V- l5 c# L) |3 v5 aWXYWXY19741003 發表于 2009-4-22 16:19
* `) M9 \7 O8 Z/ L. u" @  s
由機床廠家在PLC里面編寫和設定,。$ ~0 Q# J- D4 n2 a& B" s) l
因為你這個是FANUC的系統,,機床除了系統有參數之外;PMC也是有參數的,。
0 ?. p: q' J9 L" tPMC參數主要是定時器和計數器之類的信息,。8 P  V/ f% Y/ f2 q% _9 n4 N
1 A: M  Y  \. z! ?
wujp
6#
發表于 2009-4-23 09:33:59 | 只看該作者
用戶報警
2 T8 K9 T8 C+ X- l查PMC的A0.5觸發條件,逐項排除即可,。
7#
 樓主| 發表于 2009-4-24 19:18:44 | 只看該作者
我不太懂PMC,,我手動換刀時,觀察PMC,,刀位信號:前一位由0變?,,緊接著后一位由1變?(時間極短)又迅速變?,出現1005報警,。Y1.0看不出有激活(控制反轉),。從電柜箱看,KA6就閃一下,,所控制接觸器(控制反轉)沒有動作,。講問各位前輩,,估計到底是什么地方問題。
8#
 樓主| 發表于 2009-4-27 19:13:28 | 只看該作者
請問反轉時間在哪設,?
9#
發表于 2009-4-28 01:05:48 | 只看該作者
一般在R地址里面,。6 o7 z! D& v# F7 [  g1 y* C
但是究竟在哪一個R地址,就是個人的程序編寫習慣了,。
$ H- @. X+ S, P2 Z就像附件里的程序一樣,時間繼電器的參數R01676和R01679是可以改動的,。
8 F: W0 T7 t' C( }- ^5 @2 v3 U4 o+ u6 o5 L: P' J
wujp

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,,沒有帳號?注冊會員

x
10#
 樓主| 發表于 2009-4-28 10:29:24 | 只看該作者
謝謝各位,,我的問題解決了,,原來PMC參數也丟了,我手工重新輸入就行了,。