機房供配電系統設計有一定的規范,,用戶新建機房供配電系統時,,應通過設計單位選擇合適的交流線徑,嚴格按設計文件施工,。對于現有機房新增一般性負載,往往由用戶自行設計并安裝,。
9 c) E$ }* w0 O安全用電是動力設備安裝與維護人員的基本要求,,所有安裝與維護人員都有必要了解交流電纜線徑選擇的方法和原則。維護人員在日常工作中不局限于發現設備潛在故障,,也應關注線纜等配套設備存在的風險,,實現精細化維護。在具體的安裝與維護工作中,,不少工程師對電纜線徑的選擇存在著一些誤區,,需要對這些誤區進行分析。選擇了錯誤的電纜線徑,,輕則增加了建設或運行成本,,重則可能帶來巨大的安全隱患。2 N6 I# I t- v4 c
本文列出的十個誤區都是工程與維護人員容易發生的,,事實上導線線徑選擇還有更多的影響因素,,具體選擇線徑時應根據環境溫度、允許溫升,、敷設方式等查詢電工手冊或其它相關設計規范,。
! ]) \. h1 m O) I4 r誤區一:經濟電流密度2~4A/mm2,選2偏安全,,選4偏經濟
# d$ ~7 h9 s5 D9 }* J4 U3 M按照經濟電流密度選擇交流線徑是通行的方法,,銅質電纜經濟電流密度為2~4A/mm2。顯然,,取經濟電流密度為2A/mm2時,,線徑較粗,,投資成本較高;取經濟電流密度為4A/mm2時,,線徑較細較經濟,。一些工程人員認為,按照經濟電流密度選擇電纜即可,,選2A/mm2偏安全,,選4A/mm2偏經濟,都是可行的選擇,。' u1 s4 X! N9 R8 Z5 {
當電纜較細時,,電纜比表面積大,對散熱有利,;當電纜較粗時,,電纜比表面積小,熱量不易散發,,單位截面積導線通過相同的電流時,,粗電纜溫度較高。如果電纜溫度超過允許值,,就會發生危險,。下表為在空氣中敷設的塑料絕緣銅芯電線長期連續負荷載流量(《電工手冊》第14章第99頁,上�,?茖W(xué)技術出版社第四版,,呂如良等主編,2002年1月),,周圍環境溫度為25℃,,線芯長期允許工作溫度為70℃。) x4 S7 R2 c, j- g3 K
線徑(mm2) | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 50 | 120 | 150 | 185 | 安全載流量 | 20 | 34 | 45 | 56 | 85 | 113 | 146 | 225 | 400 | 450 | 505 | 每mm2電流 | 20 | 13.6 | 11.25 | 9.33 | 8.5 | 7.06 | 5.84 | 4.5 | 3.33 | 3 | 2.73 | 8 a8 c7 E* M* e% F
由上表可見,,較細的電纜每平方載流量遠大于4A,,隨著電纜線徑的增加,每單位mm2載流量明顯下降,。由于電纜不應一直運行于最高溫度,,同時存在可能的過流或其它因素影響,選擇時導線載流量應小于上表載流量數值,。
" X/ d7 M y; D, N. O$ P6 R' n5 ~由此看來,,經濟電流密度理解為粗電纜取2、細電纜取4,,比理解為選2偏安全,、選4偏經濟更合乎實際。4 ~( N9 H7 W2 |) T( U. j
誤區二:只按經濟電流密度,不復核電纜壓降. ~8 S* Y( ?! G( ?( J1 J! k
假定某單相交流負載最大電流不超過16A(單相負載電流通常不超過20A),,按經濟電流密度法選用4mm2電纜,,如果負載距離100米,銅電導率σ為57,,電纜電阻為:. @7 m f% J/ ?6 m; L
R=L/(σS)=100×2/(57×4)=0.88Ω
& P- o8 A1 ? H( I+ f' ^+ e電纜上電壓降ΔU為
6 o7 Z1 ]2 J4 b5 M0 R+ {8 b" i3 VΔU=IR=16×0.88=14.1V0 Z- c' M/ T! Z2 i: N
連接回路在最大工作電流作用下的電壓降,,不得超過該回路允許值(《電力工程電纜設計規范》第6頁,GB50217-94),,該例電纜上電壓降達到14.1/220=6.4%,,超過多數設備線路上壓降不應大于5%的要求。負載工作電壓下降6.4%,,相應的工作電流上升1A,,需要選用更粗的電纜(如6mm2),重新計算電壓降,,直至電壓降小于5%,。4 X4 O1 L; _% s- H& ]* K
誤區三:只選擇電線線徑,不考慮電線類型
7 f% I: j. u, D% P R' T; S: t( Z& u計算電纜線徑時,,只確定了電纜金屬介質的截面積,。只要截面積相同,不論何種絕緣層與護套,,電纜本身性質完全相同(銅質,,通信機房電力電纜一般不用鋁芯電線)。但正是由于絕緣層與護套的不同,,散熱性能、允許溫升就有區別,,如常用的VV(聚氯乙烯絕緣)電纜與JYV(交聯聚乙烯絕緣)電纜,,前者允許溫度為70℃,后者可達90℃,,因此JYV電纜允許的截流量更大,,同樣的負載電流條件下,可以選擇較小的線徑,。此外,,單芯與多芯電纜(指內部含互相絕緣的多芯成套電纜)散熱條件不同,截流量也有區別,。例如,,銅芯導體截面為50mm2,單芯與多芯明敷電纜在環境溫度為25℃,、導體溫度分別為70℃(VV電纜)和90℃(JYV電纜)時載流量規格如下表所示(數據來源:北京電纜網),。
3 a* d: X2 I. g# B電纜類型 | 單芯 | 兩芯 | 三芯 | 四芯 | VV | 170 | 145 | 130 | 138 | YJV | 230 | 210 | 160 | 165 | 6 m" o! l& k& B4 l; v7 h4 |
由上表可知,多芯電纜載流量較單芯為小,VV電纜載流量較YJV電纜為小,,設計電纜時需要計入這些因素,。多根單芯電纜平行捆扎敷設時,計算載流量也應在單芯電纜的基礎上乘以一個小于1的降額矯正系數,。下表為《工廠供電》中多根電纜并列時載流修正系數,,電纜相距100mm。
0 K$ I; F( j7 C/ M+ l) A并列導線數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 載流量修正系數 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | - U+ D" U: L1 k5 R) i5 b v: Q
誤區四:優先選擇長期安全載流量大的電纜/ q: o+ t6 x' A' m
一般地,,從電纜的絕緣性能,、環保性能和耐候性能等方面看,YJV電纜載流量大,,在各方面比VV電纜性能更優異,,應在工程設計中優先考慮。9 G5 `* R( }$ N# N6 r/ E/ x6 u
事實上,,YJY電纜雖然具有載流量大,、電纜直徑小、重量輕,、方便安裝等優點,,但在同等截面積條件下,YJY電纜比VV電纜流量大的原因僅僅是因?yàn)槟艹惺艿臏囟雀叨�,。截面積相同,,銅的質量、導電率也相同,,因而在輸送同等電流的情況下,,選擇YJY電纜可以比選擇VV電纜細一些的線徑,但線路電阻增加,,線損和電壓降也增加,,長期運行不一定合算。3 S: \) a' D+ u& R
電纜選擇必須全面考慮環境條件,、使用場所,、敷設方式、供電距離,、長期運行的費用和電壓降,,能用VV電纜的場所一般仍推薦用VV電纜。如果原行線架上已敷設VV電纜,,新設計增加耐受溫升更高的JYV電纜是沒有意義的,,平行捆扎走線的電纜只能按耐受溫升最低的電纜計算載流量。
6 Y8 p7 m2 w# A# e. |誤區五:并聯多大的導線,,就相當于線徑增大多少平方
/ j+ H; S: S3 H6 Q. h. s$ Q; s大型機房負載容量大,,需要提供很大的電流,如果選擇一根導線,無疑需要線徑很粗的供電電纜,,施工并不方便,,甚至沒有足夠粗的導線可供使用。多根導線并聯是允許的,,由于線徑小的電線每平方載流量大于粗電線,,并聯方式可能在經濟上更合算。' A8 K6 H1 r" c# l
并聯電線之間的電流在理論上按截面積分配,,只要是相同材質電線(如銅線),,都可以直接并聯。但實際工程中,,最好使用相同的線徑,。如果線徑相差懸殊,可能由于接線端子存在一定電阻,,以及與電纜截面積不成正比的感抗作用,,導致電流分配偏差,一根導線可能分配電流過大,,超過安全載流量,。此外,如果采用不一致的線徑,,需仔細復核電線上的電流是否小于安全載流量,,細導線的單位載流量只能按粗導線計算。
* c# z/ L( m+ ^# n: [2 t因此,,大小相差懸殊的電纜并聯使用,,電纜載流量往往并不按照理想條件下的電流分配規律來分配,小電纜相對發熱明顯,。兩線并聯時,,粗的電纜不應大于細電纜的兩倍。 |