數控設備是技術密集型的產品,要想迅速而準確地查明原因并確定故障部位,,是有一定難度的。但只要認真閱讀維修說明書并結合個人的工作經驗,,也不難發現和解決問題�,,F(xiàn)將我的一些維修經驗介紹給同行們參考。
4 l- A8 K7 s1 G$ k
+ }$ ]% h1 Q9 w1 NC系統開機后“死機”
8 ?) f& D( y. n. Y2 J
9 ?( q) Y: D, C% v% a2 Q- p- E 我公司有一臺德國OVERBECK外圓磨床,,數控系統采用E44NC,。開機后,CRT顯示“+0.000”,,且不斷閃爍,,而在正常狀態下應顯示“+0.005”。按操作面板上“TEST”鍵,,系統正常自檢,。但按壓“PROG”鍵時,屏幕沒有任何數據顯示,。打開電氣控制柜,,發現存儲板上有一指標燈不亮,這表明存儲板上的數據有丟失現象,,可初步判定是機床參數丟失。在“PROG”方式下重新輸入機床參數后,,故障排除,。 & Q4 s- U, `# A5 X
; T: ]0 @& ]3 C0 d
一臺美國BRYANT公司的外圓磨床,數控系統采用BRYANT Ⅲ系統,,PLC采用GE FANUC SERIES ONE,。開機自檢結束后,液壓系統無法啟動,。打開電氣控制柜,,發現PLC-CPU上“Battery”燈亮,“RUN”指示燈不亮,。閱讀維修說明書,,“Battery”燈亮表示保持CMOS RAM中用戶程序的電池低于2.4V。關機更換一新電池后再開機,,PLC-CPU上“Battery”燈滅,,但“RUN”指示燈仍不亮。把編程器接入PLC-CPU相應的接口上,,發現編程器屏幕沒有任何顯示,,而在正常狀態下,應顯示地址號“0000”,。檢查電源單元正常,,初步判斷是CPU模塊故障。采用“替換法”并重新輸入用戶程序后,再開機,,“CPU”指示燈亮,,機床恢復正常。 1 e0 a3 W! b0 K) e
9 U7 \" z2 M n; u3 r- F
2 加工循環工作中出現的故障
% C: g- T' ^, x% T6 r% V; n+ |7 ]3 l* l3 g- `
我公司一臺美國真空干燥機在未到定時時間的情況下,,出現3組抽真空電磁閥同時停止工作的故障,。該機采用GE FANUC SERIES ONE PLC。利用編程器的“MON”功能,,檢查用戶工作程序正常,,相應的輸入和輸出信號正常,可排除控制器內部故障,。分析用戶程序梯形圖,,如果有一組的抽氣壓力低于-0.07MPa(該壓力是電接點真空表的指示壓力),其它兩組立刻停止工作,。認真觀察PLC輸入狀態信息,,發現出現故障的瞬間,第2組的電接點真空表輸入到PLC的信號“0002”先滅后亮,,可判定該真空表的電觸點接觸不良,。更換一新表后,再啟動機床,,故障排除,。 8 U% Z( S# a' A. `5 H- h- p: t4 _1 J4 c
: }; }1 n- n/ b
一臺美國BRYANT內圓磨床,當自檢畫面結束后,,在未撥開急停按鈕(2PB)和按壓按鈕(1PB)的情況下,,液壓潤滑系統卻自動啟動。查閱機床控制梯形圖,,“MCR”為主控繼電器,,“12M”為液壓潤滑控制繼電器。打開機床電氣控制柜,,斷掉機床動力電源,,“MCR”仍保持吸合,即可判定是該繼電器有故障,。更換該繼電器,,系統恢復正常。 ! s; L& o$ o' m. D0 U: u! W# J
; H9 t" T: }4 S5 p3 i' F- t" k; r; n: J3 與檢測裝置相關的故障 0 U( f% d7 p3 t# [+ o% O6 Q
+ e+ \7 V4 h# ]7 M+ [" ?9 v1 l) f6 ] 一臺瑞士產縱切自動機,,控制系統采用西門子8MC,。啟動機床后,CRT出現“222”(SERVO LOOP NOTREADY)報警,,同時發現Z軸直流放大單元上“Fault”紅燈亮,,初步判斷伺服放大單元有問題,。采用“替換法”更換一新伺服放大板后,在空載運行時,,機床工作正常,。但加負載工作時,CRT又出現“222”報警,,伺服單元上“Fault”紅燈仍亮,,即懷疑是伺服電動機有故障。該機床伺服電動機與測速發電機做成一體,。用萬用表測量電動機阻值正常,,測量測速發電機繞組電阻達數百歐,并且隨著旋轉角度的變化,,阻值也發生變化,,可判斷是測速機故障。拆開測速機,,發現電刷卡阻,。小心地將電刷拆下,在細砂紙上打磨幾下,,同時清掃換向器的污垢,,再重新裝好。開機,,伺服單元上“Fault”指示燈滅,,表示機床可以正常工作。但工作幾天以后,,CRT又出現“104”(位置環路硬件故障)報警,因此可以認為故障發生在位置反饋環節,。用手撥動位置反饋編碼器,,聯結無松動,有損壞感覺,。用示波器測試編碼器輸出波形,,發現有一組脈沖輸出幅度太低。更換一編碼器,,開機后故障消除,。 9 b+ W/ w3 S$ y+ A/ i
) M+ m" d! e& m, ~7 s/ H1 R
一臺美國BRASON公司清洗機,開機初始化操作中,,工作頭不能返回基準點,,且出現“E3”報警。檢查機械部分正常,,可初步判斷是編碼器故障,。將編碼器拆開,發現編碼盤已變形。更換一新編碼器后,,故障排除,。
& T" I, O) @( R* j( V* l! R
- `( Z2 b7 d4 d7 j6 D 由于編碼器與機床的零點密切相關,因此,,機床恢復正常后,,還必須調整零點。對于此類故障應特別引起注意,。 |
|