初始故障已由維修人員檢查出來,,為一檢測元件的供電變壓器斷線,。換了變壓器后,一通電,,膨的一聲,,并出現飛車現象,人工緊急停車,。斷電檢查,,伺服系統的供電模塊損壞,大功率管崩裂,,印制板燒焦有一大洞,。 經專業維修人員檢查,由于供電模塊損壞,,設備不能運行,,只有先恢復供電模塊然后才能進行全面檢查。 供電模塊的印制板中,,有的元器件已損壞,,燒焦,無法辨認也無法測試,,印制線路也熔斷不少,。由于沒有技術資料,,故給測繪工作帶來很大困難。 根據測繪的結果,,分析線路,,補齊燒損的部位,計算元器件的參數值,,重新制作印制板恢復了供電模塊,,接上模擬負載進行調試,調整好泄放電壓的峰值,。 檢查測試元件供電變壓器的接線,,發現接線出錯,重聯接,。裝入供電模塊,,通電,供電模塊正常,。 作手動操作,,有的軸向不能運行。檢查位置模塊,,無輸入,。再進一步檢查,兩個軸向光電編碼器已損壞,。更換后全部手動正常,。再自動運行,全部正常,。 通過本例說明,,維修人員在維修中拆卸元器件的時候,應對元器件的位置,、各對應接線作上標記,,有詳細的記錄,裝入元器件時應仔細檢查接線的正確性,。 維修人員除能夠依照原印制線路板作測繪外,,還要具有較廣泛的線路知識,能夠推導線路中元器件的參數值,。 |