有關接觸器的使用問題---請教

[復制鏈接]
11#
發表于 2010-4-26 23:36:30 | 只看該作者
學習了,,還真沒思考過這個問題
12#
發表于 2010-5-3 21:39:04 | 只看該作者
首先大家要明白一個問題就是,,交流或直流接觸器其控制電源可以是直流也可以是交流,,而其接通電流才分交直流,如果把直流接觸器用在交流電路里那么接觸器的壽命會增加,,同時把交流接觸器用在直流電路里其壽命要明顯減短,。原因是交直流的滅弧裝置不同,直流的滅弧裝置要比交流的滅弧裝置滅弧效果更好,,因為在同樣的額定電流下,,直流沒有過零,導致電弧很難滅掉,。所以對同一個接觸器而言直流接通能力可能只有交流接通能力的四分之一,。所以在同樣的就通能力下直流接觸器要比交流接觸器要貴很多。所以說只要控制電流一致的情況下同等接通能力的直流接觸器是可以用在交流電路里的,,但控制電路的成本要增加很多,,但交流接觸器一般是不能用在直流電路里的,但可以代用,,只是壽命劇減,。