DNC傳輸數據還是比較快也比較實用�,,F(xiàn)在越來越多的用戶采用DNC傳輸較大的加工程序,,很多人在使用中遇到了這樣或那樣的問題,,現將我使用DNC傳輸的實踐經驗拿出來和大家交流,,有不妥之處,,懇請指正,。 首先請大家簡單了解一下DNC的組成情況,,主要涉及到兩大方面--硬件和軟件。DNC的硬件有三個部分:一塊是PC電腦的串口,,另一塊是NC系統的串口,,再一塊就是連接PC和CNC的RS232傳輸線。DNC的軟件有兩個部分,,一塊是安裝在PC上的串口通訊軟件,,另一塊是在CNC系統中的DNC執行程序(DNC.EXE)。2 B5 Z( b+ m3 u8 I+ v% W' q' C
一般來說,,只有DNC硬件和軟件都正確無誤,,傳輸才會正常。下面根據我自己的實踐經驗,,簡單介紹一下排查DNC傳輸故障的一般步驟和方法,。
0 m: L4 x( ~, C. h 如果碰到DNC不能傳輸的問題,一般來說先要檢查PC端的通訊軟件和CNC端的DNC軟件的版本是否匹配,。如果PC端用的是3.1版的,,那么CNC端也需要用與其匹配的3.0的版本(系統軟件為7.09版)。如果PC端用1.2版的那就不匹配了,,肯定不能傳輸?shù)�,。其次,檢查兩側的DNC參數設置是否一致,,要相同的設置才能傳輸,,速度不宜太快(太快可能會丟失數據),也不宜太慢(速度慢當然效率就低了),,波特率設置為9600比較適當,,具體內容在附帶的“串口通訊操作說明書”里會有詳細的介紹,。
, c6 c; B) `. t x5 n. b/ X 如果軟件及其設置確定都沒有問題,那就要檢查硬件方面的原因了,。首先檢查DNC傳輸線纜的兩頭DB9接口的焊接是否正確,。一般是用萬用表測量PC端DB9接口對應CNC側的DB9接口的對應關系如下:2-3,3-2,,4-6,,6-4,5-5,,7-8,,8-7,如果正確的話便可以排除DNC傳輸線纜的故障了,。其次要檢查PC端的串口是否有效,,最直接的辦法是換一臺確定其串口功能正常的電腦。這樣就可排除PC端串口的故障了,。最后如果還不能傳輸,,那就是CNC側串口的問題了。一般是主板上的DNC串口被燒了,,一般是客戶不注意,,熱插拔所導致的(必須在計算機和機床均關閉的情況下,才能連接和斷開通訊電纜),,一般直接的辦法就是換塊NC板,。3 C' z4 D7 R! H; u, F
當然,現實中的故障原因是千差萬別的,,服務人員要有耐心去處理這些比較細致的問題,,通過不斷的嘗試去發現并解決問題。 |