亚洲欧美日韩国产一区二区精品_亚洲国产精品一区二区动图_级婬片A片手机免费播放_亚洲国产成人Av毛片大全,男女爱爱好爽好疼视频免费,中文日韩AV在线,无码视频免费,欧美在线观看成人高清视频,在线播放免费人成毛片,成 人 网 站 在 线 视 频A片 ,亚洲AV成人精品一区二区三区

機械社區

標題: 換熱器怎么防凍,? [打印本頁]

作者: backcat666    時間: 2010-2-1 21:40
標題: 換熱器怎么防凍?
有一冷卻器,,殼程走油,,管程走水,現在管程經過打壓10KG后泄漏,。關死管程進出口閥門,打開冷卻水聯通閥門,。拆開換熱器大鍋蓋,,雖然有一部分水從觀測和那個流出,但是,,畢竟會有一部分水存留在管程內�,,F(xiàn)在晚上溫度在零下20度左右,請問應該怎么樣做防凍,,才能使管子不至于凍裂,?
作者: 聶德平    時間: 2010-2-4 09:46
看樣子還是在試驗啊
" W( h; ?2 }; A$ O這個東西不難,如果換熱器過大,,設計時得在最低端安裝放水開關& R, x: l1 D+ V9 Y* R
如果換熱器不大將放水口放在低位,,; @6 S: g" P; b: u) V) h0 e6 H
或者用高壓氣吹
作者: meng399    時間: 2010-3-7 20:20
2# sholive ) ~- r0 X( [0 C( m5 y" Q0 N! t
對的,換熱器防凍,,主要是換熱器設計時要考慮排水閥的位置,,盡量設計在最低端,,這樣可以把所有的水排除,這樣就不會凍壞了,。




歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) Powered by Discuz! X3.4