11#
![](static/image/common/ico_lz.png)
樓主 |
發表于 2010-3-3 16:31:24
|
只看該作者
感覺不是PLC程序的問題,而是工藝匹配的問題而導致打火,,要準確知道氣缸在什么時候允許升起,。是有檢測信號還是純延時來保證焊接完成?PLC動作還是正常的,。 H0 K7 i/ M2 c% K P
至于你加延時導致焊機不焊接,,那不應該呀,后面的動作不該 ...
; m$ t' f- q. X; |5 L1 k9 o) z: @螺旋線 發表于 2010-3-2 19:10 ![]()
7 F+ N( Y9 c8 M& Y6 l; w2 A3 Y: Z2 p0 O
沒有加延時之前焊接時可以的,,但是由于上電極抬升過早導致電極打火,,因為嘗試從焊接控制器取了一個焊接完成的信號加到上電極返回的信號里,焊接倒是可以順利完成,,但是上電極不能正常返回了,。由于焊接完成信號是一個瞬時信號,我在想不是要把這個信號輸入到一個中間繼電器讓他保持住然后再復位這樣過才行 |
|