建筑物內使用的排水泵有潛水排污泵,、液下排水泵,、立式污水泵和臥式污水泵等,。由于建筑物內一般場地較小,,排水量不大,,排水泵可優先采用潛水排污泵和液下排水泵,,其中液下排污泵一般在重要場所使用,;立式污水泵和臥式污水泵要求設置隔震基礎,、自灌式吸水、并占用一定的場地,,故在建筑中較少使用,。8 {* e ~. j1 h/ o/ m/ w
- Y' J' }7 Y; a- z" R0 `8 Q& m
5 x4 E7 N; \' P+ T' d2 c: t3 V0 { K
排水泵的流量應按生活排水設計秒流量選定;當有不銹鋼潛水泵排水量調節時,,可按生活排水最大小時流量選定,。消防電梯集水池內排水泵流量不小于10L/s。 排水泵的揚程按提升高度,、管道損失計算確定后,,再附加一定的自由水頭。自由水頭宜采用0.02~0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不應小于0.7m/s,,并不宜大于2.0m/s,。 公共建筑內應以每個生活排水集水池為單元設置一臺備用泵,平時宜交互運行,。地下室,、設備機房、車庫沖洗地面的排水,,如有兩臺及兩臺以上排水泵時可不設備用泵,。當集水池無法設事故排水管時,水泵應有不間斷的動力供應,;當能關閉噴泉泵排水進水管時,,可不設不間斷動力供應,但應設置報警裝置,。 當提升帶有較大雜質的污,、廢水時,不同集水池內的潛水排污泵出水管不應合并排出,;當提升一般廢水時,,可按實際情況考慮不同集水池的潛水排污泵出水管合并排出。 兩臺或兩臺以上的水泵共用一條出水管時,,應在每臺水泵出水管上裝設閥門和止回閥,。單臺水泵排水有可能產生倒灌時,應設止回閥,。不允許壓力排水關與建筑內重力排水管合并排出,。 當潛水排污泵提升含有大塊雜物時,潛水排污泵宜帶有粉碎裝置,;當提升含較多纖維物污水時,,宜采用大通道潛水排污泵。 當潛水排污泵電機功率大于等于7.5kW或出水口管徑大于等于DN100時,,可采用水泵固定自耦裝置,;當潛水排污電泵電機功率小于7.5kW或出水口管徑小于DN100時,可設軟管移動式安裝,。污水集水池采用潛水排污泵排水時,,應設水泵固定自耦裝置,方便水泵檢修,。 排水泵應能自動啟停和現場手動啟停,。多臺水泵可并聯交替運行,也可分段投入運行,。 |
|