變頻器與PLC通訊的精簡設計
$ k3 P7 a1 |) u1、引言 9 \( P( @- S# E6 V
在工業自動化控制系統中,,最為常見的是PLC和變頻器的組合應用,,并且產生了多種多樣的PLC控制變頻器的方法,其中采用RS-485通訊方式實施控制的方案得到廣泛的應用:因為它抗干擾能力強,、傳輸速率高,、傳輸距離遠且造價低廉。但是,,RS-485的通訊必須解決數據編碼,、求取校驗和、成幀,、發送數據,、接收數據的奇偶校驗、超時處理和出錯重發等一系列技術問題,一條簡單的變頻器操作指令,有時要編寫數十條PLC梯形圖指令才能實現,,編程工作量大而且繁瑣,令設計者望而生畏,。 $ M3 J3 Z  r: w; l3 i" c
本文介紹一種非常簡便的三菱FX系列PLC通訊方式控制變頻器的方法:它只需在PLC主機上安裝一塊RS-485通訊板或掛接一塊RS-485通訊模塊; 在PLC的面板下嵌入一塊造價僅僅數百元的“功能擴展存儲盒”,,編寫4條極其簡單的PLC梯形圖指令,,即可實現8臺變頻器參數的讀取、寫入,、各種運行的監視和控制,,通訊距離可達50m或500m。這種方法非常簡捷便利,,極易掌握,。本文以三菱產品為范例,將這種“采用擴展存儲器通訊控制變頻器”的簡便方法作一簡單介紹,。
' [; P- T+ }* ^1 B9 M2,、三菱PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的系統配置
, ~  V7 ^( M6 b$ E' J0 ~" C2.1 系統硬件組成 / q- b1 `3 a' A" P, a
FX2N系列PLC(產品版本V 3.00以上)1臺(軟件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);
  b" F8 ]$ |1 N' C9 {$ h" D1 e; VFX2N-485-BD通訊模板1塊(最長通訊距離50m),;
" C" }/ I% Z7 {; R1 Y! J& ]或FX0N-485ADP通訊模塊1塊+FX2N-CNV-BD板1塊(最長通訊距離500m),; ; Q: {3 A2 f1 j3 D0 }
FX2N-ROM-E1功能擴展存儲盒1塊(安裝在PLC本體內);
# q# h7 @/ b, L' u帶RS485通訊口的三菱變頻器8臺(S500系列,、E500系列,、F500系列、F700系列、A500系列,、V500系列等,,可以相互混用,總數量不超過8臺,;三菱所有系列變頻器的通訊參數編號,、命令代碼和數據代碼相同。),; & X: Q1 l2 O' e5 K! R% A" h
RJ45電纜(5芯帶屏蔽),;
& _+ N- w) [7 j9 h終端阻抗器(終端電阻)100Ω; + V- p) J. [5 L* q
選件:人機界面(如F930GOT等小型觸摸屏)1臺,。 $ N, i6 T) f: b, l; y
2.2 硬件安裝方法 ) z9 |0 p2 q9 Y6 }9 F
(1) 用網線專用壓接鉗將電纜的一頭和RJ45水晶頭進行壓接,;另一頭則按圖1~圖3的方法連接FX2N-485-BD通訊模板,未使用的2個P5S端頭不接,。: N( s3 O" q8 d; x3 c  Q! B- U8 L
(2) 揭開PLC主機左邊的面板蓋, 將FX2N-485-BD通訊模板和FX2N-ROM-E1功能擴展存儲器安裝后蓋上面板,。 5 O2 Y+ z5 ?( }1 w. a0 E9 W5 o, K8 F
(3) 將RJ45電纜分別連接變頻器的PU口,,網絡末端變頻器的接受信號端RDA,、RDB之間連接一只100Ω終端電阻,以消除由于信號傳送速度,、傳遞距離等原因,,有可能受到反射的影響而造成的通訊障礙。 ) \8 k# w2 D! ?; A+ H3 R: b3 e
2.3 變頻器通訊參數設置
5 q. c, b  w- R2 J% P* _' Y0 A: ?為了正確地建立通訊,,必須在變頻器設置與通訊有關的參數如“站號”,、“通訊速率”、“停止位長/字長”,、“奇偶校驗”等等,。變頻器內的Pr.117~Pr.124參數用于設置通訊參數。參數設定采用操作面板或變頻器設置軟件FR-SW1-SETUP-WE在PU口進行,。 . f, G+ \( k6 n& z* u0 B
2.4 變頻器設定項目和指令代碼舉例 6 b2 \' t- s# p: s5 G! X2 z- G1 h
2.5 變頻器數據代碼表舉例 6 V8 ~  j4 v" [6 {" q' h- t& v
2.6 PLC編程方法及示例 % _+ P5 a# ?/ C0 Y1 j* e
(1) 通訊方式
4 Z' l; m7 r7 D" iPLC與變頻器之間采用主從方式進行通訊,,PLC為主機,變頻器為從機,。1個網絡中只有一臺主機,,主機通過站號區分不同的從機。它們采用半雙工雙向通訊,,從機只有在收到主機的讀寫命令后才發送數據,。
8 B. k4 z" G6 @6 h* Z5 q/ F& v(2) 變頻器控制的PLC指令規格 : A/ U4 _$ M% c0 @- ]6 e8 R# _
(3) 變頻器運行監視的PLC語句表程序示例及注釋 # D0 Y. _3 C$ [* p; @7 d$ n6 y$ X
LD M8000 運行監視; ' Y5 A6 U4 o% ?) G! o# F" P  J3 f) J
EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:運行監視指令,;K0:站號0,;H6F:頻率代碼(見表1); D0:PLC讀取地址(數據寄存器)。
" Z6 u0 E' z: ?" B" p指令解釋:PLC一直監視站號為0的變頻器的轉速(頻率),。 ; }) ]6 f; W9 }/ P: u- G3 U* @) Z
(4) 變頻器運行控制的PLC語句表程序示例及注釋
0 v( _+ S8 ]8 m0 G8 e0 R, X9 @5 l" ZLD X0 運行指令由X0輸入,;
$ d  q, k$ @8 a8 L/ V' A# ^9 k; f" J! xSET M0 置位M0輔助繼電器; ! v1 C* k, u* ^
LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:運行控制指令,; K0:站號0,;HFA:運行指令 H02:正轉指令。
9 X* v. R& w1 pAND M8029 指令執行結束,;
8 c, r2 B' u$ i$ w$ B8 |6 KRST M0 復位M0輔助繼電器,。   w, M% y* R* F" @
指令解釋:PLC向站號為0的變頻器發出正轉指令。 7 W3 s: ]* b$ p( F: z# F% x
(5) 變頻器參數讀取的PLC語句表程序示例及注釋
1 D1 a; ^; x4 F& G2 z8 |( dLD X3 參數讀取指令由X3輸入,;
7 E8 [* V4 ~: U2 _% e; RSET M2 置位M2輔助繼電器,;
; d" Z- Y& j7 i) O1 FLD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:變頻器參數讀取指令; K3:站號3,;K2:參數2-下限頻率,; D2:PLC讀取地址(數據寄存器)。 ! G0 n! u. K' `1 ]2 r. {6 |" Q9 l
OR RST M2 復位M2輔助繼電器,。
! C) o: u3 N+ k7 m+ @5 H7 B# b指令解釋:PLC一直讀取站號3的變頻器的2號參數-下限頻率,。 ' U8 H8 F& [7 g6 d( \2 U
(6) 變頻器參數寫入的PLC語句表程序示例及注釋 ; }! r9 H6 d# i# |! L
LD X1 參數變更指令由X3輸入; : j8 ]. Z2 }$ Z. I
SET M1 置位M1輔助繼電器,; ) I8 `# Z9 ~  ~
LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令,;K3:站號3;K7:參數7-加速時間,;K10:寫入的數值,。 , E. |  o% O- y# r3 }; x2 ^
EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:變頻器參數寫入指令;K3:站號3,;K8:參數8-減速時間,; K10:寫入的數值。 - n$ {# T0 l8 \$ o" E% q4 D
AND M8029 指令執行結束,;
. N! W. d% s, B4 p4 rRST M1 復位M1輔助繼電器,。 ! U' d; @/ D( q! l1 ~- e8 j
指令解釋:PLC將站號3的變頻器的7號參數-加速時間、8號參數-減速時間變更為10,。
7 `' R" I7 k/ R. h! W% b3,、三菱PLC控制變頻器的各種方法綜合評述與對比
  V- X+ I% m2 e8 t- z4 z3.1 PLC的開關量信號控制變頻器 . L  `! b1 Q: a! x- t
PLC(MR型或MT型)的輸出點、COM點直接與變頻器的STF(正轉啟動),、RH(高速),、RM(中速)、RL(低速),、輸入端SG等端口分別相連,。PLC可以通過程序控制變頻器的啟動,、停止、復位,; 也可以控制變頻器高速,、中速、低速端子的不同組合實現多段速度運行,。但是,,因為它是采用開關量來實施控制的,其調速曲線不是一條連續平滑的曲線,,也無法實現精細的速度調節,。這種開關量控制方法,其調速精度無法與采用擴展存儲器通訊控制的相比,。
" Z9 u2 G; k% @6 m" C3.2 PLC的模擬量信號控制變頻器
# V/ {+ g9 t: f) s( m硬件:FX1N型,、FX2N型PLC主機,配置1路簡易型的FX1N-1DA-BD擴展模擬量輸出板,; 或模擬量輸入輸出混合模塊FX0N-3A,; 或兩路輸出的FX2N-2DA; 或四路輸出的FX2N-4DA模塊等,。
. x8 y: ~4 ^$ j' n優點: PLC程序編制簡單方便,,調速曲線平滑連續、工作穩定,。
* D3 `* z8 T1 Y$ X( A; ?% ^/ _缺點: 在大規模生產線中,,控制電纜較長,,尤其是DA模塊采用電壓信號輸出時,,線路有較大的電壓降,影響了系統的穩定性和可靠性,。另外,,從經濟角度考慮,如控制8臺變頻器,,需要2塊FX2N-4DA模塊,,其造價是采用擴展存儲器通訊控制的5~7倍。 ' r2 m/ k9 D  E4 g' J1 A4 _6 A
3.3 PLC采用RS-485無協議通訊方法控制變頻器
- n) M4 m5 G! H, Q! k這是使用得最為普遍的一種方法,,PLC采用RS串行通訊指令編程,。
! Y2 v* K+ q+ }) Y7 E" r9 e優點:硬件簡單、造價最低,,可控制32臺變頻器,。 ( d2 z4 @9 ?2 }- w/ P1 u
缺點:編程工作量較大。從本文的第二章可知:采用擴展存儲器通訊控制的編程極其簡單,,從事過PLC編程的技術人員只要知道怎樣查表,,僅僅數小時即可掌握,,增加的硬件費用也很低。這種方法編程的輕松程度,,是采用RS-485無協議通訊控制變頻器的方法所無法相比的,。
4 e6 s3 N% w7 U% C) f1 @6 Z3.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通訊方法控制變頻器 & z! }) K, H$ z- f' A# L
三菱新型F700系列變頻器使用RS-485端子利用Modbus-RTU協議與PLC進行通訊。
0 m0 o9 [. O* i- E8 M/ l優點: Modbus通訊方式的PLC編程比RS-485無協議方式要簡單便捷,。 - q1 Y$ p( x& W/ N
缺點: PLC編程工作量仍然較大,。
: t5 o3 y7 N6 D, ~: ?7 \3.5 PLC采用現場總線方式控制變頻器 ' V4 R: t3 a4 g( G
三菱變頻器可內置各種類型的通訊選件,如用于CC-Link現場總線的FR-A5NC選件,; 用于Profibus DP現場總線的FR-A5AP(A)選件,; 用于DeviceNet現場總線的FR-A5ND選件等等。三菱FX系列PLC有對應的通訊接口模塊與之對接,。
6 t6 a% g* {" p( t6 w' `" |優點: 速度快,、距離遠、效率高,、工作穩定,、編程簡單、可連接變頻器數量多,。   P7 N! d9 I( T! V# \+ T
缺點: 造價較高,,遠遠高于采用擴展存儲器通訊控制的造價。
4 l: R5 p: X! Y綜上所述,,PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的方法確有造價低廉,、易學易用、性能可靠的優勢,; 若配置人機界面,,變頻器參數設定和監控將變得更加便利。
9 f9 ]- B4 I; D0 X1臺PLC和不多于8臺變頻器組成的交流變頻傳動系統是常見的小型工業自動化系統,,廣泛地應用在小型造紙生產線,、單面瓦楞紙板機械、塑料薄膜生產線,、印染煮漂機械,、活套式金屬拉絲機等各個工業領域。采用簡便控制方法,,可以使工程方案擁有通訊控制的諸多優勢,,又可省卻RS-485數據通訊中的諸多繁雜計算,使工程質量和工作效率得到極大的提高,。但是,,這種簡便方法也有其缺陷:它只能控制變頻器而不能控制其它器件;此外,,控制變頻器的數量也受到了限制,。 2 b. q1 k. T7 E! _$ L. F, j
4,、結束語 3 w) R: u$ M* w# f" D
本文較為詳細地介紹了PLC采用擴展存儲器通訊控制變頻器的簡便方法,并綜合評述了三菱PLC控制變頻器的各種方法,。深入了解這些方法,,有助于提高交流變頻傳動控制系統設計的科學性、先進性和經濟性,。讀者可以根據系統的具體情況,,選擇合適的方案。本文重點介紹的簡便方法盡管有其缺陷,,但仍不失為一種有推廣價值的好方法.
作者: pigeattiger    時間: 2010-6-2 11:18
若有西門子300PLC和ABB/SEW/HITACHI變頻器通訊的實例就最好了,。
作者: tigerguo1975    時間: 2011-2-11 16:36
不錯的文章,學習了,。
作者: chenzhichu1988    時間: 2011-2-18 00:17
樓主可不可以提供些,,變頻器跟數控裝置的通信資料啊,?
作者: fei2011    時間: 2011-2-18 15:47
新來的,,進來學習.............
作者: ZDH2011    時間: 2011-11-28 16:35
好長的控制模式啊,很難看懂的




歡迎光臨 機械社區 (http://giwivy.com.cn/) Powered by Discuz! X3.4