運行三分鐘電機燙手,,電機是不是選小了?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2010-8-13 20:44:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有一臺雙聯泵型號:PV2R13-23-60    采用型號為:Y160L-4  15KW的電機,。   
發現空載時電流為15A,,負載時電流為73, 這樣正常嗎,?運行三分鐘左右用手摸電機感覺燙手,。請問我的電機是不是選小了。
2#
發表于 2010-8-13 21:12:07 | 只看該作者
很可能是,。額定電流有沒有超,?
供應商的技術支持人員一般會提供比較專業的答復。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

3#
發表于 2010-8-13 21:28:08 | 只看該作者
三相三百八電機,,一個千瓦兩安培,。
15KW電機正常帶負載電流每相30安培左右,電流足足大了一倍,,
難道熱保護沒跳嗎,?當然如果是220V電機另當別論。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

4#
發表于 2010-8-13 21:41:43 | 只看該作者
電流有點大,,可能是電機選的過小�,。�
5#
發表于 2010-8-13 22:00:52 | 只看該作者
理論計算數值,,跟實際數值,,不可能相等的。你的負載電流超過額定電流3倍,,明顯不行拉。最好測一下啟動電流,,檢查運轉機構是否有問題
6#
發表于 2010-8-14 07:18:36 | 只看該作者
明顯是電機小了,,換吧,。
7#
發表于 2010-8-14 08:29:51 | 只看該作者
PV2R13-23-60是油研的雙聯葉片泵,,額定工作壓力為14MPa,,泵的兩個出油口的排量分別為23ml/r和60ml/r.如按額定壓力計算小排量泵約需5.5KW的驅動功率,,大排量泵約需15KW的驅動功率,。實際的驅動功率取決于你的系統工作壓力,,流量和液壓系統結構,。Y160L-4  15KW的電機的額定工作電流為30A,,你的工作電流為73A,,電機已嚴重超載,。
8#
 樓主| 發表于 2010-8-14 12:41:25 | 只看該作者
回復 2# tigerguo1975


    額定電流時30   超了
9#
 樓主| 發表于 2010-8-14 12:43:12 | 只看該作者
回復 3# CXFLBH


    熱過載繼電器是40A的   開動一小會就跳了
10#
 樓主| 發表于 2010-8-14 12:45:18 | 只看該作者
回復 7# 我在飛


    我把小流量泵給拆了,,現在只剩大流量的低壓泵了,