發表于 2010-8-14 10:26:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
選傳感器的時候,,常常遇到NPN或著PNP的選擇,請教大俠:這個東東是不是只跟PLC有關系?哪些PLC用NPN的,,哪些又用PNP的?
2#
發表于 2010-8-14 10:30:02 | 只看該作者
1,、NPN類! e0 T; x* Q! M  Z6 _# ]
    NPN是指當有信號觸發時,,信號輸出線out和電源線VCC連接,相當于輸出高電平的電源線,。
( {3 w& {* }! n6 A$ {" n4 `# R2 G    對于NPN-NO型,,在沒有信號觸發時,輸出線是懸空的,,就是VCC電源線和out線斷開,。有信號觸發時,發出與VCC電源線相同的電壓,,也就是out線和電源線VCC連接,,輸出高電平VCC。
/ Q1 O1 A7 F/ s- k    對于NPN-NC型,,在沒有信號觸發時,,發出與VCC電源線相同的電壓,也就是out線和電源線VCC連接,,輸出高電平VCC,。當有信號觸發后,輸出線是懸空的,,就是VCC電源線和out線斷開,。" n+ A/ Z' W2 @0 w& J+ f
    對于NPN-NC+NO型,其實就是多出一個輸出線OUT,,根據需要取舍,。- i5 A7 E) Q- @$ U: A3 a* w
    : r! v+ y& {9 o# x
    3 P! e' c' K0 ?" Z% \! p' R
    2、PNP類& n8 G, |' X+ G/ X0 Y- s# j
    PNP是指當有信號觸發時,,信號輸出線out和0v線連接,,相當于輸出低電平,ov,。* c1 ]" }2 K/ a' m+ u
    對于PNP-NO型,在沒有信號觸發時,,輸出線是懸空的,,就是0v線和out線斷開。有信號觸發時,發出與OV相同的電壓,,也就是out線和0V線連接,,輸出輸出低電平OV。% K) ^& I$ r4 ?& t
    對于PNP-NC型,,在沒有信號觸發時,,發出與0V線相同的電壓,也就是out線和0V線連接,,輸出低電平0V,。當有信號觸發后,輸出線是懸空的,,就是0V線和out線斷開,。  B& ^# Q; a- h/ y9 l
    對于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型類似,,多出一個輸出線OUT,,及兩條信號反相的輸出線,根據需要取舍,。7 J( P/ G# f9 B% t% J# Y
    ; Q* Y0 U/ ?5 N( q2 d4 |
    我們一般常用的是NPN型,,即高電平有效狀態。PNP很少使用

評分

參與人數 1威望 +3 收起 理由
西門 + 3

查看全部評分

3#
發表于 2010-8-14 10:56:27 | 只看該作者
本帖最后由 CXFLBH 于 2010-8-14 10:59 編輯   g% t  C) P, f5 n
4 b: [) }2 \- \! ~
回復 1# 西門
9 E3 R  V% b9 M# w3 @- f. K, _
6 A" S  G1 n/ J  N3 l4 F0 `5 Q5 C: s
# W- D/ p$ c7 d/ A/ T, ], C( \2 _    我們用PNP,三菱PLC都是傳感器把輸出拉到地,。其它的像歐姆龍也是一樣,,我想用低電平有效比高電平有效要好,
, |2 y0 C( t6 d- O# i可以更有效的抗干擾,,一般干擾信號都是高電平,。

評分

參與人數 1威望 +3 收起 理由
西門 + 3

查看全部評分

4#
發表于 2010-8-14 20:19:52 | 只看該作者
我們選用傳感器的時候倒是PNP用的多。
5#
發表于 2010-8-15 11:16:46 | 只看該作者
簡單說,,就是“源型”輸出和“漏型”輸出,,要和PLC的輸入匹配。大部分PLC是可以轉換的,,日系的一般是固定的,。
5 D2 K' m% _. X; w( b# b* Q; `# i5 t干擾和這些沒關系。用常開還是常閉要看信號類型,,條件型的用常開,,監控型的用常閉,防止斷線,。. F( c& Q; u; \! n
基礎的東西,,要多看標準和手冊啊。

評分

參與人數 2威望 +5 收起 理由
tigerguo1975 + 2
西門 + 3

查看全部評分

6#
 樓主| 發表于 2010-8-15 11:46:08 | 只看該作者
本帖最后由 西門 于 2010-8-15 11:48 編輯 7 n7 v" R# K2 `; F- D  U/ K) y% q3 i3 k
簡單說,,就是“源型”輸出和“漏型”輸出,,要和PLC的輸入匹配,。大部分PLC是可以轉換的,日系的一般是固定的 ...! @- m: Q+ u3 s3 t7 ^" d
螺旋線 發表于 2010-8-15 11:16
$ `5 O0 z+ L7 u: b# I

1 D$ E* T6 m* u! v7 g- I7 r7 l) u: r" k. ^* l- f
    對電基本不懂 ,,多謝指教,!有那些書介紹這方面的基礎知識,請大俠介紹一下.
7#
發表于 2010-8-15 12:06:46 | 只看該作者
看來大俠是想看那些“速成”的書,,就看你用的PLC,,傳感器的樣本和技術手冊就好了。比如PLC的硬件手冊上會詳細講輸入輸出接口的類型等等細節,,一看便知,。& f$ Z7 a) D/ e; M; L# W9 ?
要說基礎,得看什么模擬電路,,數字電路這些,,覺得有必要就看,沒必要就算了,。

評分

參與人數 2威望 +5 收起 理由
tigerguo1975 + 2 受教了,。謝謝
西門 + 3

查看全部評分

8#
發表于 2010-8-23 15:18:20 | 只看該作者
說的簡單點:日系NPN居多,歐系一般都是PNP,,也就是信號是高電平有效還是低電平有效的問題
9#
發表于 2010-8-23 15:20:22 | 只看該作者
要想深入的了解一下,,還是要看一下電子電路,大概的意思就是我上面說的
10#
發表于 2010-8-26 18:27:42 | 只看該作者
也就是一個是正邏輯,,一個是負邏輯,,一般來講,PLC和控制卡等都是兩種傳感器都可以接,只是接法不一樣,,詳細參照所用控制器的說明書,。
+ i/ e5 G: ]6 t+ {  M7 _沒問題的,俺都用過,。

評分

參與人數 1威望 +3 收起 理由
西門 + 3 多謝指教,!

查看全部評分

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員