亚洲欧美日韩国产一区二区精品_亚洲国产精品一区二区动图_级婬片A片手机免费播放_亚洲国产成人Av毛片大全,男女爱爱好爽好疼视频免费,中文日韩AV在线,无码视频免费,欧美在线观看成人高清视频,在线播放免费人成毛片,成 人 网 站 在 线 视 频A片 ,亚洲AV成人精品一区二区三区

機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,,快速開始

搜索
12
返回列表 發新帖
樓主: liang271887922
打印 上一主題 下一主題

plc突然斷電后會怎樣

[復制鏈接]
11#
發表于 2010-8-23 14:17:25 | 只看該作者
不通過程序你能用硬件完全決定,?,!
12#
發表于 2010-8-24 09:45:08 | 只看該作者
plc突然斷電后會程序如何執行,完全取決于寫程序的人,,而不在PLC.. ^0 I6 r5 M8 X* u% k
: ~0 X/ ?$ |" v" Y  z" u  D- x' Y在寫程序時輔助繼電器,,狀態繼電器,,都可以用帶斷電保持的,,定時器可以用累積型。! |# G* O# Q+ R4 \9 ^" F! U
& D9 L# z1 O# M# H1 `; c  {! M  B" d斷電后再次通電時,,如果想從頭執行就用初始化脈沖將上述元件批次復位即可,,否則就是從中斷處執行,。
13#
發表于 2011-12-24 21:09:03 | 只看該作者
看你的程序是如何編制的。有些元件是清零的,,有些是記憶的
14#
發表于 2011-12-24 21:21:26 | 只看該作者
PLC 肯定會從頭開始運行,,但是某些特殊寄存器里的數值不會清零
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-2-14 05:11 , Processed in 0.063586 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表