電容式的傳感器對環境電磁干擾的要求較嚴,,從樓主遇到情況來看,傳感器在罐外面工作用水桶試驗正常的,,說明本身沒有問題.加到罐內就有問題,,并且不穩定,,可能是如下: 1.罐體本身沒有可靠接地,。 2.周圍可能存在強的干擾源。(如變頻器,、變壓器等) 3.接地方法不正確,。正確的接法是:屏蔽線屏蔽層單端接地。簡單的可以理解為:接地但不形成回路,,具體接法看實際情況。(可參看音響制作的對接地的要求) 4.不能將系統的負極當作地線,,屏蔽層的接地必須是另外接(單端接地),。
& y7 C* P/ H! O5 f( R& r. c (我做過用容柵尺的油位精確自動控制,類似數顯卡尺,柜子里有個變頻器,,儀表廠家配套的線就有問題,,用信號線屏蔽層做控制儀表的負。工作的很不穩定,一開變頻器就亂了,,重新換了線,,又經過上述方法后解決。) |