我公司液壓機壓力控制由原來的手動調壓改成自動比例調壓,,plc程序調試出現一點問題,就是程序設置為5MPA ,,實際為5.5,,程序設置為10MPA ,實際為9,,程序設置為25MPA ,,實際為20,壓力是5-25MPA 可以調節的,,我特向大家請教了,!有什么好的編程方法可以快速調節實際值與設置值一致?我將不勝感激,!
2#
 樓主| 發表于 2010-11-26 20:27:11 | 只看該作者
上面問題補充一下:比例調節閥是ATOS的,,PLC是歐姆龍CJ1G-
3#
發表于 2010-11-26 22:21:17 | 只看該作者
你應該先對閥的壓力與設定值進行標定,看你現在的數據,,感覺你這閥的線性度不是特別好,!
4#
發表于 2010-11-27 17:57:39 | 只看該作者
有大,有小,沒有一個常數可以當系數用.閥有問題吧.
5#
 樓主| 發表于 2010-11-27 20:36:54 | 只看該作者
是ATOS的電磁比例閥,閥體與比例放大板成套供應的
6 g+ T; @1 M4 {
6#
發表于 2010-11-29 13:31:22 | 只看該作者
首先 你要連上PLC檢查下設置的數值數字是否正確,,再量下比例閥控制板那個接入信號是否是與你的PLC設置成比例的,,確定好這個后,把油缸打到頭,,再次檢查壓力值與設定值是否成線性比例關系,!
7#
發表于 2010-11-29 20:22:42 | 只看該作者
開環模式下,無法保證實際值與設定值的自動跟隨,;  N! ]6 n6 S; A0 j$ i' b6 K
如果能夠實現實際壓力反饋的閉環調節,,則可以用PI調節原理來實現所需功能,。
8#
 樓主| 發表于 2010-12-1 18:01:54 | 只看該作者
哦,謝謝大家,,在試試看. ]* z/ E. K3 g5 o
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員